1. leht 1-st

Õhk-vesi soojuspump ja köetav pind?

Postitatud: 18 Apr 2007, 00:27
Postitas Nõutu
Vaja kütta 2-kordse 160m2 maja (uusehitis) tarbevesi, põrandaküte ja radikad. ABCkliimal jutu järgi väga hea toode SANYO CO2 ECO, mis aga mõeldud 80-120m2 pinnale. Üks firma, kes seda toodet müüb (ABCkliima bukleti abil), ütles et kõik OK, kütab ära nii tarbevee, kui põrandakütte ja radikad. Kas jutt õige? Samas ei paku ka ABC ise suuremale majale õhk-vesi inverteriga toodet. Mida teha?

Postitatud: 18 Apr 2007, 00:48
Postitas kaminahi
Ma olen neid pumpasi müüvale mehele ehitanud ahju.Pumbast oli saanud villand,st. külmast. :wink:

Postitatud: 18 Apr 2007, 14:38
Postitas Kasutaja
Et siis küsimus Priidule? Kui nii abc teema...

Postitatud: 19 Apr 2007, 00:20
Postitas Priit Pärn
Miks ABC Kliima ei paku Sanyo CO2 Eco inverteriga õhk-vesi pumpa suuremale pinnale (uues majas), kui 120m2?

Seepärast, et uued Nibe 2007 aasta mudelid annavad parema tulemuse, kui väikse võimsusega Sanyo. 150m2 maja puhul tuleb püsikulu vahe vähemalt 30% Nibe kasuks.

Vahe tuleb sellest, et Nibe võimsust on võimalik nii valida, et elektritenni kasutatakse oluliselt vähem.

Väikestel pindadel on Sanyo tubli:)

Meil on hea võrdlus endal olemas. Kütteperioodil 2005/2006 kasutasime enda büroo kütmiseks Sanyo CO2 Eco pumpa ja kütteperioodil 2006/2007 Nibe pumpa. Õigemini Nibega alustasime 2007 aasta jaanuari teisest nädalast.

Nibe uue õhk-vesi mudeliga saab kaasaegse soojustusega kuni 220m2 hoonetes aasta keskmise COP 2,6. Tegelikult on võimalik hea COP saada ka suurematel pindadel, sest Nibe võimaldab välisosasid paralleelselt ühendada kuni 9tk.