Ventilatsiooni müra 90kraadi lauge vs. kolmik
Postitatud: 01 Nov 2016, 09:45
Postitas admin
Tere,
tekkis väike vaidlus ehitajaga. Ventilatsiooniprojektis on laes olevate plafoonide taga 90kraadi lauged nurgad, ehitaja väidab oma isiklikele kogemustele tuginedes, et kui need nurgad lahendada kolmikuga ja lõpule pool meetrit hiljem pime ette, siis on torust kostuvat müra ja kohinat vähem kuulda. Projekteerija ütles, et temal selle kohta andmed puuduvad, projekti sõlmed tegi vastavalt tootejuhenditele. On kellelgi selles suhtes kogemusi?
Re: Ventilatsiooni müra 90kraadi lauge vs. kolmik
Postitatud: 01 Nov 2016, 10:29
Postitas Külaline
admin kirjutas:Tere,
tekkis väike vaidlus ehitajaga. Ventilatsiooniprojektis on laes olevate plafoonide taga 90kraadi lauged nurgad, ehitaja väidab oma isiklikele kogemustele tuginedes, et kui need nurgad lahendada kolmikuga ja lõpule pool meetrit hiljem pime ette, siis on torust kostuvat müra ja kohinat vähem kuulda. Projekteerija ütles, et temal selle kohta andmed puuduvad, projekti sõlmed tegi vastavalt tootejuhenditele. On kellelgi selles suhtes kogemusi?
ilmselt on tera tõde selles sees, aga parema tulemuse saad , kui paned igasse otsa hajutuskastid / rõhualanduskastid mis ongi mõeldud kasutamiseks koos sissepuhke/ väljatõmbe restidega rõhu ja müra vähendamiseks ning õhuvoolu ühtlustamiseks.
Neid on saada erinevaid , aga põhimõte kõigil sama kus kanali lõpus või õhu väljumiskohas on suurem kast ja seega suurem ava mis alandab rõhku ja õhuvoolu kiirust ja seega jõuab tuppa vähem müra. Teada trikk on ka sissepuhke või väljapuhke otsades kasutada suuremaid reste, siis on takistus selles kohas väiksem.
Re: Ventilatsiooni müra 90kraadi lauge vs. kolmik
Postitatud: 01 Nov 2016, 11:01
Postitas admin
Tänan vastamast, tundub, et rõhualanduskastid on täpselt see mida vajan

Re: Ventilatsiooni müra 90kraadi lauge vs. kolmik
Postitatud: 22 Nov 2016, 17:38
Postitas Külaline
admin kirjutas:Ventilatsiooniprojektis on laes olevate plafoonide taga 90kraadi lauged nurgad, ehitaja väidab oma isiklikele kogemustele tuginedes, et kui need nurgad lahendada kolmikuga ja lõpule pool meetrit hiljem pime ette, siis on torust kostuvat müra ja kohinat vähem kuulda
Tere.Soomes on enamus eramutele paigaldatud ventilatsioonitorustikel sissepuhkel kasutatud kolmikuid.Torujupid nende lõpus alla poole meetri.Mõnikord ainult nii pikad,et võimaldaks pimeda panna.
Re: Ventilatsiooni müra 90kraadi lauge vs. kolmik
Postitatud: 10 Dets 2016, 07:48
Postitas Chef
Projekteerija tegi lahenduse vastavalt tootejuhendile ja ehitaja paneb kogemusest oma lahenduse? Edu!
Re: Ventilatsiooni müra 90kraadi lauge vs. kolmik
Postitatud: 10 Dets 2016, 09:56
Postitas Külaline
Chef kirjutas:Projekteerija tegi lahenduse vastavalt tootejuhendile ja ehitaja paneb kogemusest oma lahenduse
Projekteerijatel reeglina igasugune kogemus puudub.
Re: Ventilatsiooni müra 90kraadi lauge vs. kolmik
Postitatud: 11 Dets 2016, 02:24
Postitas Külaline
Külaline kirjutas:Chef kirjutas:Projekteerija tegi lahenduse vastavalt tootejuhendile ja ehitaja paneb kogemusest oma lahenduse
Projekteerijatel reeglina igasugune kogemus puudub.
Erilahendused on kallimad kui lihtsad lahendused ja teadmised ka maksavad.
Vaadake näiteks kasvõi austria ja sveitsi vaiksete kanalisatsioonitorude hindasid võrreldes meie kaubanduses pakutavate ümmarguste tavatorudega.
See umbtoru jutt võib isegi vägagi tõsi olla kui teada natuke helilaine liikumise teooriat torus ja vaatan ka oma jeti sumpa resonaatorit
https://www.google.ee/search?q=sae+doo+ ... +RESONATOR see umbtorusid täis kui orelivilesid. Umbtoru geomeetria määrab, et millist sagedust kõige effektiivsemalt silub.
ping

Re: Ventilatsiooni müra 90kraadi lauge vs. kolmik
Postitatud: 12 Dets 2016, 16:07
Postitas Chef
kui projekteerija on lahenduse teinud, siis on see ka läbi arvutatud, mis tagab torustikus õiged õhu liikumise kiirused. endal pole sissepuhkeplafoonid küll veel häält teinud.