1. leht 1-st

Eramu sundvent ja päästeamet

Postitatud: 03 Mai 2016, 15:06
Postitas Strenssöm
Kui ehitusteatise tarvis koostatud eramu projekt läheb Päästeametisse kooskõlastamiseks, kas tahetakse keskseadmega sundvendi ühendamist suitsuanduritega ka või ei? Tuleohutusseadus lubab eramusse projekteerida vaid ühe autonoomse suitsuanduri, aga talupoja mõistus tahaks ikka häire korral sissepuhke kinni keerata.

Re: Eramu sundvent ja päästeamet

Postitatud: 03 Mai 2016, 15:35
Postitas Küülaline
Strenssöm kirjutas:Tuleohutusseadus lubab eramusse projekteerida vaid ühe autonoomse suitsuanduri
See on ikka miinimumnõue, et vähemalt üks autonoomne andur. Seadus ei keela projekteerida täelikku ATS - süsteemi kõigisse tubadesse koos kõikvõimalike blokeeringute ja teavitustega valvekeskusse.

Re: Eramu sundvent ja päästeamet

Postitatud: 03 Mai 2016, 16:04
Postitas Stressöm
Loomulikult seadus ei keela. Mind huvitas just see osa, milleks seadus kohustab. Saan aru, et eelpool kirjeldatud andurite sidumist agregaadiga ei nõuta?

Re: Eramu sundvent ja päästeamet

Postitatud: 03 Mai 2016, 16:16
Postitas Küülaline
Neid autonoomseid (patareiga) andureid ei saagi millegagi siduda ja ei nõuta ka.

Re: Eramu sundvent ja päästeamet

Postitatud: 11 Mai 2016, 21:24
Postitas Rostfrei
Veebruari kuus Päästeameti inspektori külaskäigu raames (kasutusluba) sellele, kas ATS ja tsentraalne seade omavahel seotud on, tähelepanu ei pööratud.