Kaablite min ristlõige

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Leeds
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 10
Liitunud: 05 Mär 2007, 20:03

Kaablite min ristlõige

Lugemata postitus Postitas Leeds »

Kas mingi standard või institutsioon (eesti energia nt) on kehtestanud min ristlõike kaablile mis liitumiskilbist hooneni veetakse. Mis võiks olla opt kaabli ristlõige Cu 25A kaitsme puhul.
mg3
külaline

Lugemata postitus Postitas mg3 »

On küll miimimum - Cu 6 ruutu ja Al 16 ruutu,
Leeds
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 10
Liitunud: 05 Mär 2007, 20:03

Lugemata postitus Postitas Leeds »

Tänud

Aga oskab keegi öelda kas 5x6 Cu juhe 25 A tarbimise kannatab ka välja maa sees kui maja ja liitumiskilbi vahe on ca 30 jm
Allan
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 215
Liitunud: 08 Nov 2006, 16:23
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 8 korda

Lugemata postitus Postitas Allan »

Kas vase miinimum mitte 10 polnud? Igatahes peaks 4X16 Al vasest odavam tulema.
mg3
külaline

Lugemata postitus Postitas mg3 »

Kes teab, kas 6 ruutu vastu peab - el.projekteerija teab!
(saladuskatte all võin öelda, et jääb varu ka)
Kasutaja avatar
Fog
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 121
Liitunud: 27 Mär 2006, 10:05
Asukoht: Tallinn

Lugemata postitus Postitas Fog »

Pole koht kus kokku hoida. Ma ise tegin selle vea, et küsisin poes ampri järgi(maa sees) kaablit ja arvake ära mis mul majasse jookseb:P 5x1,5
Kuidagi eriti blond hetk oli too päev peal.
Igastahes ehitamise ajal ta ette vole veel jäänud, aga kui mõne asünk riista käima paned siis pole pingelang just kiita.

5x4mm2 Cu peaks 20 ampriga küll olema.
Alumiin on paras pa*k. Keerad kaks korda ja juba sooned isolatsioonist väljas. Vaske väänad nii, kuidas tahad(majasse sisseviik, 90 kraadi põlved jne.
Allan
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 215
Liitunud: 08 Nov 2006, 16:23
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 8 korda

Lugemata postitus Postitas Allan »

Liitumiskilbist peaksid ju üldjuhul 4 väljuvat otsa saama (3 faasi ja PEN), mitte 5. Kuna isegi kilbisisesed ühendused peaks IMHO tegema min 6mm2 kiulise vasega, siis jään oma seisukoha juurde, et 30m peale kas 4x10 vask või 4x16 alu.
marcor1
külaline

Lugemata postitus Postitas marcor1 »

to Allan - kas see on sinu seisukoht või standard?
MCMK 3x6+6 antud juhtumi puhul talub nii koormust kui on sobiv lühisvoolude korral.
Külaline
külaline

Lugemata postitus Postitas Külaline »

PEN ei tohi olla peenem, kui 10mm²
Külaline
külaline

Lugemata postitus Postitas Külaline »

külaline kirjutas:PEN ei tohi olla peenem, kui 10mm²
Paluks viidet seadusandlusele.
Tänan.
Külaline
külaline

Lugemata postitus Postitas Külaline »

EEI 3-5:1994 punkt 546.2.1
marcor1
külaline

Lugemata postitus Postitas marcor1 »

No aga teades kaabli MCMK 3x6+6 ehitust siis teaksid, et seda võib RAHULIKU südamega kasutada maja toiteks (lähtudes su enda väljatoodud eeskirja punktist).
Seega oled heaks näiteks, et elektripaigaldise projekteerimine tuleks ikka pädevate inimeste hooleks jätta.
Külaline
külaline

Lugemata postitus Postitas Külaline »

OK. Aga ikkagi ühinen Allaniga ja 4x10 (mine sa seda lühisvoolu tea) !
Tambet
külaline

Lugemata postitus Postitas Tambet »

Jep, Al 16mm2 või Cu 10mm2, see seotud PEN juhi min. ristlõikega paigaldisele.
tambetile
külaline

Lugemata postitus Postitas tambetile »

No näita rumalatele, kus see punkt siis kirjas on, mis seda "seob". Vastasel korral põhineb väide NSR faktile(naised saunas rääkisid) , mida siiski praktilisel projekteerimisel ei kasutata.
ketas
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 202
Liitunud: 11 Mär 2007, 18:28
Asukoht: Saue / Tallinn

Lugemata postitus Postitas ketas »

Kui on tegemist kaabli või juhtmega, mille PEN-soon paikneb koaksiaalselt (faasisooni ümbritsevalt), võib PEN-soone ristlõige olla väiksem, kuid vähemalt 4 mm2. Seejuures tuleb aga koaksiaalsoone kõigis külgeühenduskohtades ja klemmides kasutada topeltühendusi.
Tambet
külaline

Lugemata postitus Postitas Tambet »

EEI 3-5:1994 punkt 546.2.1
tambetile personaalselt
külaline

Lugemata postitus Postitas tambetile personaalselt »

ketas kirjutas:
Kui on tegemist kaabli või juhtmega, mille PEN-soon paikneb koaksiaalselt (faasisooni ümbritsevalt), võib PEN-soone ristlõige olla väiksem, kuid vähemalt 4 mm2. Seejuures tuleb aga koaksiaalsoone kõigis külgeühenduskohtades ja klemmides kasutada topeltühendusi.
ketas
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 202
Liitunud: 11 Mär 2007, 18:28
Asukoht: Saue / Tallinn

Lugemata postitus Postitas ketas »

See ongi täpselt see punkt. Jäi ainult lisamata, kust see tekst pärit on.
Tambet
külaline

Lugemata postitus Postitas Tambet »

Mina lugesin selle välja EETEL i raamatust, väljaanne nr.1, kus 29 lk TN-C süsteemi juures on sellest juttu ja on viide eelpool nimetatud eeskirjadele. Uskumatud!!
.
külaline

Lugemata postitus Postitas . »

oeh. ma ei tea Eeteli brošüürist eriti midagi kuid mul on paks pakk siniseid raamatuid ja paar valget ka ehk siis EEI ilma kärbeteta. Ja seal on punkt koaksiaali kohta, mida on siin juba korduvalt tsiteeritud. Ja tuues EE posti küljest, maja elektrikilpi toite siis kaablimark MCMK 3x6+6 on nõuetekohane, olenemata mis Eeteli vihikus kirjas on.
ketas
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 202
Liitunud: 11 Mär 2007, 18:28
Asukoht: Saue / Tallinn

Lugemata postitus Postitas ketas »

Pigem peaks ütlema kotsentriline juht.
mg3
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 287
Liitunud: 17 Apr 2007, 18:03
Asukoht: Tartu
On tänatud: 2 korda

Lugemata postitus Postitas mg3 »

Tundub, et seadusandjad, koostades uut väljaannet, on jätnud selle lisavõimaluse ära. Kui eks tutvuge ise ... selle aasta muudatus.
Imelik
külaline

Lugemata postitus Postitas Imelik »

Ei ole mina kohanud maja elektriprojekti kus maja toitekaabel oleks
olnud alla 10 CU või 16 Al, kui just tegemist pole puukuuri või garaaziga.
Pikemate maade korral on 16 Al asendatud 25 Al ga. Kui seadus käsib
maja toita pikendusjuhtmega siis mina seda ei teosta(eriti arvestades
kaevetööde maksumust).
mg3
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 287
Liitunud: 17 Apr 2007, 18:03
Asukoht: Tartu
On tänatud: 2 korda

Lugemata postitus Postitas mg3 »

Toitekaabli määrab keskkond, lubatudvool, lühisvool ning pingelang.
Mitte ei määrata ehitise visuaalse välimuse ja sisetunde järgi.