probleem veega töötavas küttesüsteemis

Postitatud: 12 Nov 2015, 11:47
Postitas naine123
Raske kirjeldada probleemi aga üritan. Nimelt sai soetatud kaua tühjalt seisnud maja, kus toimub küttesüsteem läbi pudeliga pliiti kütmise, kus siis soe vesi jõuab radikatesse. Maja on kahekorruseline ja alumine radiaator töötab ilusti kui kütta pliiti, läheb soojaks ja kõik ok. Aga probleem on ülemise korruse radikaga, kuhu algul ka vesi sisse jõudis ja sai õhutatud ja kõik tundus ok. Üleval enne radiaatorit asub ka paisupaak ja samuti ka seda sai õhutatud ja vesi tundus sinna jõudvat. Kuid mingilajal avastasime, et nii paisupaak kui ülemine radikas veest tühi ja ei jõua nendeni vesi. Torud on rauast ja päris mitu põlvühendust on nendes. Mis targemad arvavad, kas võis nüüd kuhugi torudesse rooste ette lüüa enne paisupaaki ja selles võiks probleem olla? Kutsume ka asjatundja kohapeale, kuid mõtlesin ka siit natuke maad uurida. Ärge selle kohapealt rumalat naist nüüd välja naerge :)

Re: probleem veega töötavas küttesüsteemis

Postitatud: 12 Nov 2015, 12:12
Postitas ifffff
Lase süsteemi vett juurde.

: probleem veega töötavas küttesüsteemis

Postitatud: 12 Nov 2015, 12:19
Postitas naine123
Süsteem tundub täis olevat kuna voolab välja sealt torust, mis tuleb paisupaagist tagasi

Re: probleem veega töötavas küttesüsteemis

Postitatud: 12 Nov 2015, 12:28
Postitas ifffff
Kutsu keegi asjatundja kohale, ega üle interneti süsteemi nägemata ei oska midagi targemat soovitada.

probleem veega töötavas küttesüsteemis

Postitatud: 12 Nov 2015, 13:16
Postitas naine123
Ega jah, nägemata süsteemi on raske ennustada mis häda võib olla.

Re: probleem veega töötavas küttesüsteemis

Postitatud: 12 Nov 2015, 13:48
Postitas Kalvis
Asi viitab üheselt, et vesi ei tsirkuleeri kõikjal. Kirjelduse järgi on tüüpiline õhukoti probleem kuskil, teoorias pead need kõik likvideerima ehk õhu välja laskma.
Veel tundub, et süsteem töötab vabaringlusega, sel juhul kui torude kaldeid pole järgitud siis võibki õhk kuhugi suletud muhku jääda ja vesi selles ringis ei hakkagi tsirkuleerima. Sellist viga saab vaid pumba ja trikkidega õhuvabaks.
Pole ka välistatud mis iganes ummistus kus iganes kontuuris. Nende kohta sama jutt.
Mis ise saad teha - lase kus iganes saad õhk välja. Kui tööle ei hakka, on nagunii vaja hakata neid kontuure läbi pesema, mis soojaks ei läinud. Hea on kui on vahel kraanid, enamus juhtudel pole, et saab väga ebameeldiv töö olema.

Re: probleem veega töötavas küttesüsteemis

Postitatud: 30 Nov 2015, 09:06
Postitas meumers
Tere

Lase süsteemi vett juurde.
Ja õhuta kõige kõrgemast radiaatorist.
Pumba abil on seda lihtsam teostada -.


Lugupidamisega
OÜ Talutaastus
http://talutaastus.ee/

Re: probleem veega töötavas küttesüsteemis

Postitatud: 30 Nov 2015, 17:18
Postitas Külaline
Kalvise jutule lisaks: torud katlakivi täis. Kuna nn loomulik tsirkulatsioon siis rõhukadude tõttu ei jõuagi piisav kogus (kogus, mitte temperatuuriga) kuuma vett ülemisele korrusele.