1. leht 1-st

Kaabli vedamine kõrvalhoonetesse

Postitatud: 16 Apr 2015, 00:18
Postitas karel87
Kiire küsimus siis elektriala inimestele.
Garaaži taga on posti peal liitumiskilp. Sealt tuleb 4x16 ruutu kaabel garaaži elektrikilpi. Garaaži kilbis on siseneva kaabli otsas umbes selline hargnemisklemmide pakett http://www.elektrikaup.ee/ost/hargnemis ... ory_id=103. Nende hargnemisklemmide alla on keeratud majja ja kõrvalhoonetesse minevate kaablite otsad, samuti saab sealt toite garaaži kilp. Panin juurde ka pisikese situatsiooniskeemi. Kuuri ja sauna juhtmestik vajab renoveerimist. Kas olemasolev kaablite lahendus on korrektne ja kas on aktsepteeritav lahendus, kui keerata nüüd kuuri ja sealt edasi sauna minev kaabel nüüd sellesama hargnemisklemmi alla? Kuuri alla tuleks siis samasugune hargnemisklemm, kust saaks toite kuuri elektrikilp ja kust läheks kaabel edasi sauna. Kuuri alla ja sauna tulevad siis oma elektrikilbid, kus lahutataks PE ja N. Selge on, et pean elektriprojekteerija poole pöörduma, aga kevad jõudis ootamatul kätte ja kaablid tahaks maasse ära kaevata. :)

Re: Kaabli vedamine kõrvalhoonetesse

Postitatud: 16 Apr 2015, 09:49
Postitas Kalvis
Sõltub tarbimisest, kuid ma teeks peajaotuskilbi ikkagi garaazi ja sealt teeks hargnemise. 5 soonelised kaablid olemas kuuri ja sauna jaoks.

Re: Kaabli vedamine kõrvalhoonetesse

Postitatud: 16 Apr 2015, 15:50
Postitas karel87
Ok, saan aru, et kui vean 4-ja soonelise kaabli, pean kuuri ja sauna mõlemasse rajama maanduri? Selline lahendus on tehtud maja puhul, kus läheb 4-ja sooneline kaabel ja siis on majas pe ja n eraldus + maandur. Garaažis maandurit pole, mis tähendab ilmselt, et sinna pean ma maanduri nagunii tegema?

Re: Kaabli vedamine kõrvalhoonetesse

Postitatud: 16 Apr 2015, 16:27
Postitas Küülaline ikka
Kui sa neid kaableid hargnemisklemmidel ilma kaitseteta jagad on vaja teada peakaitset liitumiskilbis ja kaablite ristlõikeid, et mõni lõik kaitseta ei jääks.

Re: Kaabli vedamine kõrvalhoonetesse

Postitatud: 16 Apr 2015, 21:25
Postitas karel87
Peakaitse liitumiskilbis on 63A. Sealt tuleb garaaži kilpi 4x16 ruutu Al. maakaabel. Ilmselt tuleb kuuri ja sauna mineva kaabli ette panna ka mingi kaitseautomaat. Minu praegune küsimus ongi, et kas paigaldada 4x16 või 5x16 Al. maakaabel ja kas on OK lahendus, kui sauna minev kaabel saab alguse kuuri kilbist? Garaažis maandurit pole, mistõttu tuleks see nagunii rajada ja siis vist enam vahet pole, kas see on garaažis või saunas ja kuuris eraldi? Eks need küsimused tuleks ilmselt küsida elektriprojekteerijalt, aga praegu tahaks kaabli maasse ära saada ja kuuri betoonpõranda ära valada. Põranda sarrusvõrk oleks ka ilmselt juba sobilik maandur?

Re: Kaabli vedamine kõrvalhoonetesse

Postitatud: 17 Apr 2015, 08:37
Postitas aero
karel87 kirjutas:... Põranda sarrusvõrk oleks ka ilmselt juba sobilik maandur?
Ainult siis kui see on maandatud - maasse löödud maandusvarrastega korrektselt ühendatud. Maandusvarraste arv ja pikkus sõltub pinnasest. Mõistlik on lasta mõõta.

Re: Kaabli vedamine kõrvalhoonetesse

Postitatud: 17 Apr 2015, 14:41
Postitas karel87
Jõudsin arusaamale, et oma kõige targem on vist kuuri põranda alla jämedam kõri paigaldada ja unustada see kaevamine praeguseks. Kui elektriosa projekti tellin, siis kuidagi ikka saab sealt kõrist ettenähtud kaabli läbi ajada :)

Re: Kaabli vedamine kõrvalhoonetesse

Postitatud: 18 Apr 2015, 09:04
Postitas Kalvis
Loe: 5 sooneline kaabel. See ei ole 4 sooneline. Kas on raske kindlaks teha kaablite erinevust? Vist on ikka parem kui elektriga ei tegele!

Re: Kaabli vedamine kõrvalhoonetesse

Postitatud: 18 Apr 2015, 18:32
Postitas amp
karel87 kirjutas:Jõudsin arusaamale, et oma kõige targem on vist kuuri põranda alla jämedam kõri paigaldada ja unustada see kaevamine praeguseks. Kui elektriosa projekti tellin, siis kuidagi ikka saab sealt kõrist ettenähtud kaabli läbi ajada :)
Just. Enne teen töö ära ja siis tuleb projekt :good: