1. leht 1-st
Metalltorust ühenduslõõr
Postitatud: 30 Mär 2015, 07:28
Postitas stalker
Tere,
kas müüritud kütteseadme (näiteks ahju) ühenduslõõriks võib olla üheseinaline metalltoru, kui ohutuskujad põlevmaterjalideni on tagatud.
Re: Metalltorust ühenduslõõr
Postitatud: 30 Mär 2015, 09:03
Postitas Robi 1
Isegi kui ohutuskujad oleks tagatud, siis poleks see mõistlik. Jajutades asjatult suitsugaase selle toruga ja samas korsten jääb külmaks.
Muidugi vanasti tehti küll sedasi ja isegi 5...6 m jooksis isoleerimata toru üle tubade korstnani (!)... aga siis läks samasse lõõri mitu asja ja korsten oli pidevalt soe nagunii...
Re: Metalltorust ühenduslõõr
Postitatud: 31 Mär 2015, 09:33
Postitas stalker
Mind huvitab lihtsalt see, kas sellisel juhul on tuleohutusnõuded täidetud. Ahju väljundsuitsugaaside temperatuur on näiteks 200 kraadi, ühenduslõõriks 30 cm pikk, üheseinaline, isoleerimata metalltoru. Ohutuskujad vastavalt EVS 812-3, põletava pinnaga kütteseadme osa.
Või on selline paigaldusviis rangelt keelatud.
Re: Metalltorust ühenduslõõr
Postitatud: 31 Mär 2015, 10:25
Postitas Robi 1
Kuna saunaahjudel on lubatud, siis keelatud ei saa olla aga arvesta, et pealt 1 m ja küljele 0,5 m ohutuskuja.
Re: Metalltorust ühenduslõõr
Postitatud: 31 Mär 2015, 10:50
Postitas stalker
EVS 812-3 sätestab, et põletava pinnaga kütteseadme või selle osa ohutuskuja ülessuunas on 600 mm ning lisamärkena, et valuterasest koldepindade ohutuskuja on 1000 mm. Kas metalltorust ühenduslõõr liigitub valuterasest koldepindade alla?
Re: Metalltorust ühenduslõõr
Postitatud: 31 Mär 2015, 11:04
Postitas talupoeg
Kolde all mõeldakse ikka kollet mitte ühendus lõõri(slepet).Nii ,et sobib see 600 ohutuskuja.Kindlasti arvestada tuleb sellega ,et see toru kipub rohkem tahmuma ,kui kiviühendus.Peab olema korralik ligipääs puhastamiseks.