				Tere,
Ma palun vastust mis naisterahvale üheselt mõistetav 

 , kui mul on kodus peakaitse: 16A ,pinge ja faasid:3X380V 
Kas saan omale panna õhksoojuspumba, nt. ASHG12LLCA/AOHG12LLC 4,6kW. 
Majas on olemas el. pliit, boiler, pesumasin. Need siis sellised suuremad el. tarbijad.
Aitäh
 
			 
			
					
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 01 Aug 2014, 13:49
				Postitas Kalvis
				saab, kuid tuleb teha äärmiselt läbimõeldult. Soovitav kasutada prioriteedireleed.
			 
			
					
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 01 Aug 2014, 15:26
				Postitas Külaline
				Küsimuse püstitaja on ära unustanud veel veekeetja, mis ei näe küll suur välja aga on kah võimas, tolmuimeja, mis võib olla ka 2 kW ja mõni suuremat sorti triikraud tarbib äkki ka palju.
Kui seadmed faaside vahel niimoodi hoolikalt ära jagada, et tarbimise samaaegsus ebatõenäoline on, siis pole probleemi. Ja boilerit on kõige lihtsam releega blokeerida vast.
Huvitav mida  tootjad/müüjad (näide ABC Kliima kodulehelt) selle toitekaabli kahe erineva ristlõikepindala andmisega mõtlevad?
ELEKTRIANDMED
Elektritoide                  220V/50Hz/1 faas       
Töövool A                     5,2 (max 9,5)
Kaitseautomaadi tüüp   C16A
Toitekaabli mõõt mm²  3 x 1,5 (2,5) mm²
?
			 
			
					
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 02 Aug 2014, 00:34
				Postitas vtl
				Külaline kirjutas:Huvitav mida  tootjad/müüjad (näide ABC Kliima kodulehelt) selle toitekaabli kahe erineva ristlõikepindala andmisega mõtlevad?
       
Töövool A                     5,2 (max 9,5)
Toitekaabli mõõt mm²  3 x 1,5 (2,5) mm²[/i]
?
Elementaarne, Watson. Seni kuni töövool jääb 5.2A piiresse, kasutad 1.5mm2 kaablit. Kui tuleb külm (või väga kuum) ilm ja pump hakkab maksimumvõimsusega tööle, siis vahetad kaabli 2.5mm2 vastu välja. Pärast võid vana 1.5mm2 kaabli tagasi panna.
Ma ei saa aru, millest Sa aru ei saa. 
Tegelikult kannatab see 1.5mm2 (vask)kaabel ka kõige hullemates paigaldustingimustes 10A voolu välja. Ma ei näe probleemi ei kuumenemises ega pingelangus.
 
			 
			
					
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 02 Aug 2014, 11:26
				Postitas Volt
				1,5mm2 kaabli jaoks on 16A kaitse liiga palju. paigaldatuna rennis või seinal 13A veel sobib aga üldiselt on 10A ok.
			 
			
					
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 02 Aug 2014, 15:37
				Postitas vtl
				Volt kirjutas:1,5mm2 kaabli jaoks on 16A kaitse liiga palju. paigaldatuna rennis või seinal 13A veel sobib aga üldiselt on 10A ok.
Kui soojuspumbal on pistik (ja enamustel <16A 1F seadmetel on), siis läheb see niikuinii seinakontakti.
Kui tegu tänapäevase seinakontaktiga, siis on see reeglina 2.5mm2 kaabli ja 16A kaitse taga.
Soojuspumba enda toitejuhe on reeglina peenem. Nt. minu Fujitsu Nocria 9kW seadmel on 3G1.5. Aga noh, see on õhkasetus/pindpaigaldus ka.
 
			 
			
					
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 02 Aug 2014, 19:34
				Postitas Küülaline
				vtl kirjutas:minu Fujitsu Nocria 9kW seadmel on 3G1.5
Pigem ikka 5G1,5.
 
			 
			
					
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 03 Aug 2014, 14:51
				Postitas vtl
				Küülaline kirjutas:vtl kirjutas:minu Fujitsu Nocria 9kW seadmel on 3G1.5
Pigem ikka 5G1,5.
 
3G1.5!
Ma kirjutasin selge sõnaga 1F seadmest. 9kW on max küttevõimsus, tarbitav võimsus on kuni 2.4kW ja 1.5mm2 pistikuga toitejuhe.
 
			 
			
					
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 06 Aug 2014, 10:21
				Postitas mlinnas
				Nii palju tehnilist juttu  

  ehk et siis saab juhul kui kutsun elektriku kes prioriteedirele ära teeb. Jah?  

 
			 
			
					
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 06 Aug 2014, 11:32
				Postitas kasutajapuudub
				Tere
Toote tehnilised andmed 
http://www.abckliima.ee/erakliendile/to ... sed-andmed
Toide läheb välisseadmeni, ei usu hästi et seal pistikuga juhe olemas on. Soovitan paigaldada järgmiselt: paigalduskaabel 3x2,5 mm2 ja kilpi selleks C 13A kaitse, toide kilbist läheb välisseadmesse ja ühendab selle ÕSP paigaldaja. Kilbis tuleks koormused võimalikult ühtlaselt faaside vahel jagada, nt ÕSP - 1. faas, pliit - 2. faas, boiler ja pesum. - 3. faas. Eeldatavalt võiks eelnimetatud seadmetele kilbist omaette kaabel minna. Ülejäänud pistikupesad, valgustid ja muud seadmed jaotada samuti faaside vahel - ühendamiseks vaja elektrik kutsuda, kes võiks osata seda tööd teha. Kui võimsusest puudu tuleb, siis on kaks võimalust: 
1. prioriteedirelee kasutamine 
2. liitumine. Järgmine peakaitsme suurus on 3x20A, ehk juurde tuleks osta 4 amprit. Ühe ampri hind ca 135 € ja liitumise menetlustasu suurusjärk 50 €. Hinnad kehtivad juhul kui hoone kaugus ei ületa 400m alajaamast. 
Edu
 
			 
			
					
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 06 Aug 2014, 12:59
				Postitas Külaline
				mlinnas kirjutas:Nii palju tehnilist juttu  

  ehk et siis saab juhul kui kutsun elektriku kes prioriteedirele ära teeb. Jah?  

 
Kui juba hulk raha on välja käidud, ja kallis soojuspump omale ostetud, siis oleks ehk huvitav teada ka kui palju see pump ühe või teise ilmaga/talvega elektrit tarbib. Kui toide pumbale tuleb otse kilbist ja seal pisut ruumi, siis saaks kasutada sellist arvestit :
http://esvika.ee/images/stories/failid/1%20leaflet-.pdf
Arvesti signaalkontakti saab seadistada lülituma ümber mingil voolu suurusel - seega pool prioriteedireleed on sellega juba olemas, vaja ainult veel üks moodulkontaktor võtta ja boilerit selle läbi toita. Kontaktorit juhiks siis arvesti abikontakt.