1. leht 1-st

Valgustite kaabeldus

Postitatud: 05 Mär 2014, 16:42
Postitas Remo24
Tere,

Oleks tarvis vedada kahele laevalgustile totiekaabel (eraldi lülititega). Mul on olemas ohtralt PPJ 3G1,5 3-soonega kaablit. Kas sellega vedamine ja kollarohelise neutraaline kasutamine on patt ja põhimõtteliselt peaks ostma markeeringu pärast teistesuguse kaabli (eeldades, et laevalgustitel maandust niikuinii pole vaja)?

Aitäh.

Re: Valgustite kaabeldus

Postitatud: 05 Mär 2014, 21:24
Postitas TumeTumba
kollarohelise markeeringuga soone/juhtme kasutamine muuks kui kaitsejuhiks, maandusjuhiks, potentsiaaliühtlustamiseks on patt! rikkevälistes oludes on kollaroheline pinge- ja vooluvaba. kuna neutraal (sinine) on tööjuht ja osaleb energia edastamisel, siis kollarohelist ei saa tema asemel kasutada.
kui laevalgustil on metallkorpus (kere), siis on vajalik kaitsejuhi ühendamine.

p.s. päriselus tehakse pattu palju...

Re: Valgustite kaabeldus

Postitatud: 05 Mär 2014, 21:26
Postitas Küülaline
Remo24 kirjutas:kahele laevalgustile totiekaabel (eraldi lülititega). Mul on olemas ohtralt PPJ 3G1,5 3-soonega kaablit ... eeldades, et laevalgustitel maandust niikuinii pole vaja
Kui kaablit on ohtralt, siis pane eraldi kaablid, st. kaks kaablit. Aga millest see eeldus, et maandust pole vaja? Kunagi vahetad valgusti ja võib minna vaja.