1. leht 1-st

Elektriala inimene

Postitatud: 09 Nov 2013, 15:59
Postitas ElbraEst
Tere otsin elektriala inimest, kes oleks abiks lühisvoolude ülesannete lahendamisel.(Tallinn) (valmistumine b pädevuse eksamiks)
Rahaline vaevatasu garanteeritud.

Lugupidamisega,
Marek

Telefon 53590511

Re: Elektriala inimene

Postitatud: 09 Nov 2013, 16:13
Postitas dumbuser
Ettevalmistav kursus on selle nimi. Ja see asi ise baseerub vist 7. klassi füüsikale. Kui raske seda ühte valemit siis meelde on jätta ?

Re: Elektriala inimene

Postitatud: 09 Nov 2013, 16:15
Postitas ElbraEst
dumbuser kirjutas:Ettevalmistav kursus on selle nimi. Ja see asi ise baseerub vist 7. klassi füüsikale. Kui raske seda ühte valemit siis meelde on jätta ?
Ettevalmistus kursus läbitud.

Re: Elektriala inimene

Postitatud: 09 Nov 2013, 17:03
Postitas dumbuser
Ja sealt ka meelde ei jäänud ? Võtad juhtme, leiad pikkuse, saad teada takistuse. Tead pinget ja arvutad voolu. Ongi kõik, misasja siin siin segast on ? Igasugu abimaterjale võid seal kasutada ju. Muidugi kui ikka kolme Kalevipoja jagu träni kaas tassida ja loota, et ehk leiab siis saab tõesti aeg otsa.

Re: Elektriala inimene

Postitatud: 09 Nov 2013, 20:52
Postitas rokikas
Härrased, härrased. Inimene tuli abi küsima ja teie kohe pragate nii! :blackeye:
Parem andke talle oma tunnihind teada ja sobivusel minge jagage teadmisi. :this:

Re: Elektriala inimene

Postitatud: 10 Nov 2013, 00:25
Postitas ElbraEst
Leidub siin ikka igasuguseid. Rumal on see, kes kardab rumal välja paista ja küsida ei julge.

Re: Elektriala inimene

Postitatud: 10 Nov 2013, 10:38
Postitas Küülaline
dumbuser kirjutas:Võtad juhtme, leiad pikkuse, saad teada takistuse. Tead pinget ja arvutad voolu
Hea küll, kodanik dumbuser, trafo on 800kVA Dyn lülituses, fiidrikaitse 400A gG sularid, kaabel AXPK 4G240, arvuta palun 3F ja 1F lühisvoolud, kui lühis on 50m kaugusel.
Siis räägi edasi oma Kalevipoja tränist ja 7. klassi füüsikast.
Ja mingi ludri timburi võttis ka veel vahepeal sõna.

Re: Elektriala inimene

Postitatud: 10 Nov 2013, 11:47
Postitas dumbuser
Ma ei tea, mul pole neid eksamimaterjale hetkel olemas, sealt saaksin täpsustada. Kui kaabli takistus on 70 °C puhul 0,16oomi/km siis tuleb 1F lühisvool 15kA ja 3F lühisvool 25kA. Aga kui Sa ise tead siis pane kirja.

Re: Elektriala inimene

Postitatud: 10 Nov 2013, 11:50
Postitas Külaline
dumbuser kirjutas:Ma ei tea, mul pole neid eksamimaterjale hetkel olemas
dumbuser kirjutas:Kui raske seda ühte valemit siis meelde on jätta ?
,
:scratch:

Re: Elektriala inimene

Postitatud: 10 Nov 2013, 15:31
Postitas Kivitorris
Leiad siit vajaliku: http://www.luhisvoolud.eu/

Re: Elektriala inimene

Postitatud: 10 Nov 2013, 16:30
Postitas Küülaline
dumbuser kirjutas:1F lühisvool 15kA ja 3F lühisvool 25kA
Nojah, suurusjärgud on õiged, aga trafo takistus on ilmelt arvesse võtmata. Õiged väärtused on poole väiksemad, selle trafo enda klemmidel on lühisvool natuke alla 20kA. Päris 7. klass see siiski ei ole.

Re: Elektriala inimene

Postitatud: 10 Nov 2013, 17:38
Postitas dumbuser
Trafo andmeid mul seal ei olnud, samuti igasugu ühenduste tarbeks olnud konstant on puudu. Need mis ma siia sodisin on maksimumväärtused. Mulle räägiti küll 7. klassi füüsikatunnis misasi on Ohmi seadus. Praegusel juhul aga tekib küsimus, et millistest komponentidest ahela kogutakistus tuleb. Trafo kohta ei tea ma midagi. Samuti ei tea mitu ühendust seal liinil on. Kui need ka kõik arvesse võtta siis on ilmselgelt takistus suurem ja seega ka vool väiksem. Aga ega ma sellel alal mingi kõva kärbes ei ole.

Re: Elektriala inimene

Postitatud: 11 Nov 2013, 13:01
Postitas Külaline
dumbuser kirjutas: Praegusel juhul aga tekib küsimus, et millistest komponentidest ahela kogutakistus tuleb. Trafo kohta ei tea ma midagi. Samuti ei tea mitu ühendust seal liinil on. Kui need ka kõik arvesse võtta siis on ilmselgelt takistus suurem ja seega ka vool väiksem. Aga ega ma sellel alal mingi kõva kärbes ei ole.
Ahela kogutakistus algab Narva jaamade genekate sisetakistusest, siis trafod Narvas, siis liinid/trafod Narva-tarbimiskoht jne.
Mõned asjad jäetakse arvutuse lihtsustamisks vast ära, aga see suurendab viga.
Ja siis peaks veel olema vahe, kas tahad leida maksimaalset võimalikku lühisvoolu, et valida kaitselüliti Icn, (Icu, Ics) või minimaalset lühisvoolu, et kindlustada lüliti rakendumist nõutava aja jooksul?
Esimesel juhul peaks ilmselt arvestama, et oled liinil (parem kui kogu Eestis) ainus tarbija (näiteks öösel see nii peaaegu mõnes kohas ka on), teisel juhul mõjutavad ka naabrite tarbimised sinule jaguvat lühisvoolu.

see on nii kahtlemata teoreetiliselt, tekkiva vea suurust ma ei viitsi siin arvutama hakata...