Kuuri seina tulekindlaks muutmine.

mrtom
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 60
Liitunud: 10 Sept 2008, 13:01

Kuuri seina tulekindlaks muutmine.

Lugemata postitus Postitas mrtom »

Tere,

Mure selline, et tänu naabri kuurile peaksin oma maja seina tegema tulekindla ja mis kõige halvem paigaldama antud seina meeletult kallid tulekindlad aknad, millede kastutusotstarve ei ole ka see mida majal vaja oleks. Sellest tulenevalt konsulteerisin ka päästeametis antud teema üle ja jõudsin teadmiseni, et kuuri 2 seina, postide ja katuse tulekindluse viimisel EI30 klassi pääseksin mina oma seinale esitavatest nõuetest. Kas on projekteerijat, kes suudaks selle kuuri modifitseerimise projekti panna ja tagada selle vastavus tuleohutusnõedele EI30 või on see teostamatu töö.
Mõeldav oleks siis ju välisseinte katmine tulekindlate plaatidega (näiteks Minerit), midagi on vaja teha ka konstruktsioonide-postid ja katusega.
Küsimus on ikkagi olemasoleva kuuri ümber tegemises, mitte uue ehitamises ja teise kohta. See on välistatud.
Palun võtta ühendust projekteerijal, kellel on teadmise ja kogemused selles osas.
Teine küsimus on täiesti uue puukuuri (puhas laud hetkel) ühe seina tulekindluse tagamine.
Äitah!
Toomas
56648055
rein113
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1108
Liitunud: 06 Apr 2009, 13:05
Asukoht: Pärnu
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Kuuri seina tulekindlaks muutmine.

Lugemata postitus Postitas rein113 »

Kas EI30 tuletõkkevõõbaga ei saa seda asja lahendada, küsi ametnikult?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
insener22
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 214
Liitunud: 11 Mär 2005, 15:11
Asukoht: Tallinn
On tänatud: 5 korda

Re: Kuuri seina tulekindlaks muutmine.

Lugemata postitus Postitas insener22 »

Just, iseenesest peaks saama, mul Mäe tn.4 oli Viljandis kirik 7m kaugusel ka lasti pasta variant läbi.
Aga küsi oma piirkonna ametnikult või saada siia ka selle kuuri pilt, jutust juba aru saada, et otsaga see vast teie krundi suhtes ei jää vist?
Külaline
külaline

Re: Kuuri seina tulekindlaks muutmine.

Lugemata postitus Postitas Külaline »

mitte tulekindlaks, vaid tulekindlamaks
mrtom
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 60
Liitunud: 10 Sept 2008, 13:01

Re: Kuuri seina tulekindlaks muutmine.

Lugemata postitus Postitas mrtom »

Sain nõu ühest tuleohustuse firmast, et väljast saab lahendada seina muutmise EI30 nõudele vastavaks meetodil: karkass, vill, tulekindel kips ja selle muutmine ilmastikukindlaks mõne tsementkiudplaadiga. Räästa puiduosa soovitati üle värvida B-s1,b0 standardile vastava värviga või siis kipsiga jällegi lahendada. Üritan projekti muutuse paberile saada ja sellega päästeametisse kooskõlastama minna. Kuidas olukord laheneb, annan teada. Praegu vähemalt tundub, et on lootust, kuna nõuandjaks oli tuleohutusala spetsialist.
insener22
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 214
Liitunud: 11 Mär 2005, 15:11
Asukoht: Tallinn
On tänatud: 5 korda

Re: Kuuri seina tulekindlaks muutmine.

Lugemata postitus Postitas insener22 »

Küsi siis Päästeametist, äkki piisab sellest, kui hoone otsa võõpad Astro Coat (tuletõkke vahend) iga tervenisti, mitte ainult räästad.
Kui kipsiga hakkad lahendama, siis üks tavaline kipsikiht anna 15min ehk 2x13mm on nõutud 30min (saad kasutada niiskuskindlat kipsi) või siis 1 kiht tuletõkkekipsi on 30min.
rein113
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1108
Liitunud: 06 Apr 2009, 13:05
Asukoht: Pärnu
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Kuuri seina tulekindlaks muutmine.

Lugemata postitus Postitas rein113 »

Ja kipsplaadi saad paigaldada ka ilma villa ja karkassita, ruumi säästvalt. Mõttetu on kasutada villa kütteta kuuris.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Kasutaja avatar
vaaderman
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1058
Liitunud: 24 Nov 2009, 15:19
Asukoht: Tallinn
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Kontakt:

Re: Kuuri seina tulekindlaks muutmine.

Lugemata postitus Postitas vaaderman »

lahendan praegu samasugust olukorda, projekteerija lahendus on 12 mm tsementkiudplaat seintele
rein113
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1108
Liitunud: 06 Apr 2009, 13:05
Asukoht: Pärnu
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Kuuri seina tulekindlaks muutmine.

Lugemata postitus Postitas rein113 »

Kas sellel tsementkiudplaadil pidi olema ka tulekindlust tõendav sertifikaat?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Joosep Toots
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 66
Liitunud: 22 Mai 2019, 22:44
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 2 korda

Katlamaja uks

Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »

Mul sarnane küsimus katlamaja ukse kohta. Tuhaplokist katlamaja on tuletõkketsoon, kuid sellel on varasemast ajast massiivne puituks. Pääste nõuab tulepüsivusklassi EI30 ja sertifikaati. Ometigi on ju võimalik sein ise sama tulekindlaks teha tuletõkkevärvi, tuletõkkekipsplaadi vms.-ga. Kas on õigustatud nõudmine, et pean ukse ära vahetama (erimõõt=kallis) või võiksin ukse ja piidad tuletõkkevärvi või plaadiga tulekindlamaks teha? + vajadusel tihendid. On kellelgi kogemust/nõu?
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10774
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 308 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Katlamaja uks

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Joosep Toots kirjutas: 30 Juun 2020, 17:03 On kellelgi kogemust/nõu?
On kogemusi, kas järgnevast kirjeldusest on sulle ka kasu, ei oska ette arvata. Kirjeldan. 10+ aastaid tagasi kui paigaldasin kortermaja keldrisse katla(Stropuva), siis katla ja puude hoiuruumi vahele ehitasin lihtsalt prussidest ja saepuruplaadist vaheseina. KOV andis kasutusloa, aga kui paari aasta pärast käis Päästeamet, siis tegi ettekirjutuse, et peab olema tuletõkketsoon. No kruvisn siis 2x kipsplaadi seina katla osa poolt ja isetehtud ukse(samuti 50x50mm pruss+saepuruplaat) jaoks läksin kohalikku plekitöökotta ja lasin vastavalt ukse mõõdule painutada tavalisest tsinkplekist tahvli. Võtsin ukse maha, lükkasin sinna tahvli sisseülevalt ja alt tegin nn tulekindlaks L-liistudega. Plekist L-liistudega tegin "tulekidlaks ka ukse piidad. Küttepuude osa poolt vaadatuna paistavad ikka needsamad prussid ja saepuruplaat. Pärast seda on ka käinud Päästeameti kontrollid, kuid rohkem ettekirjutusi ei ole tehtud. Ju see siis selline variant rahuldab neid. ;) Arvan, et kirjeldatud variant on tunduvalt odavam kui I30 erimõõdus uks. L-liiste on igatsugu mõõtudes, alates 10x20, 30x30, 30x40mm jnejne ... Võib olla pead plekkliistude paigaldamiseks ainult veidi olemasolevat ust ja uksepiitasid hööveldama.
Sa võiksid igaks juhuks helistada või minna ametniku jutule(minu arvates eelistatavam), et milline variant teda rahuldaks. Kui mõistlikult ja psühholoogiliselt neile õigesti läheneda, siis ametnikud alati ei olegi nii väga kollid. ;)
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10774
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 308 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Katlamaja uks

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Joosep Toots kirjutas: 30 Juun 2020, 17:03 Mul sarnane küsimus katlamaja ukse kohta. Tuhaplokist katlamaja on tuletõkketsoon, kuid sellel on varasemast ajast massiivne puituks. Pääste nõuab tulepüsivusklassi EI30 ja sertifikaati.
Kui su maja on ehitatud ajal kui ei nõutud EI30 tulepüsivusklassi, siis minu teada ei saa EI30 klassi ust tänapäeval nõuda ka päästeametnik. :scratch: Vii ta seadustega kurssi.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
Joosep Toots
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 66
Liitunud: 22 Mai 2019, 22:44
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 2 korda

Re: Katlamaja uks

Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »

Asi selles, et eelmine omanik oli katlamaja ehitanud ilma teatise/loata. Nüüd, küttesüsteemi uuendamisel tahtsin asja seadustada, et nt. kindlustusega probleemi ei oleks: projekt, ehitusteatis jne. Seega, nagu uus küttesüsteem tekkis majale formaalselt 15 a hiljem. Ilmselt tuleb ikka EI30 uks lasta panna, muidu pärast jama, kui midagi peaks olema. Tuletõkkevärvi ja plaatide kohta päästeametnik juba tegelikult ütles telefoni teel ei :(
-virks-
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 187
Liitunud: 28 Apr 2013, 12:38
On tänatud: 10 korda

Re: Katlamaja uks

Lugemata postitus Postitas -virks- »

Joosep Toots kirjutas: 25 Veebr 2021, 19:31 Asi selles, et eelmine omanik oli katlamaja ehitanud ilma teatise/loata. Nüüd, küttesüsteemi uuendamisel tahtsin asja seadustada, et nt. kindlustusega probleemi ei oleks: projekt, ehitusteatis jne. Seega, nagu uus küttesüsteem tekkis majale formaalselt 15 a hiljem. Ilmselt tuleb ikka EI30 uks lasta panna, muidu pärast jama, kui midagi peaks olema. Tuletõkkevärvi ja plaatide kohta päästeametnik juba tegelikult ütles telefoni teel ei :(
Sõltub katla võimsusest.
Joosep Toots
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 66
Liitunud: 22 Mai 2019, 22:44
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 2 korda

Katlamaja uks

Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »

Võimsus on napilt üle e. 25,6 kW.
-virks-
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 187
Liitunud: 28 Apr 2013, 12:38
On tänatud: 10 korda

Re: Kuuri seina tulekindlaks muutmine.

Lugemata postitus Postitas -virks- »

Kui tegu vedel või tahkekütte katlaga, siis ehk on soodsam (vana) katel väiksema vastu vahetada.
Gaasikatla puhul pole vaja midagi teha.


Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele

3. peatükk Tulekahju ja selle ohu vältimine

§ 12. Tuletõkkesektsioonide moodustamine

(6) Hoone või selle osa kasutamisotstarbest lähtuvalt eraldatakse omaette tuletõkkesektsiooniks:

6) katlaruum, kus gaasikütteseadmete koguvõimsus on rohkem kui 35 kilovatti ning vedel- või tahkekütteseadmete koguvõimsus on rohkem kui 25 kilovatti
Joosep Toots
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 66
Liitunud: 22 Mai 2019, 22:44
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 2 korda

Re: Kuuri seina tulekindlaks muutmine.

Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »

Infoks, et ei hakanud lõpuks ikkagi põlve otsas jamama, päästeinspektor ka ei tahtnud ise meisterdamisest midagi kuulda. Seega tellisin siit https://www.jutajakaido.ee/et/ EI30 ukse ning mõõtsid ja ette panid https://www.facebook.com/Ma-Sulle-Ehita ... 264734278/. Polnud just kõige odavam lõbu, aga sai korralik.