Tere.
Mida arvata Vaillant recoVAIR vent seadmest eesti oludes?
Seadme tehn spetsis on kirjas min õhutemperatuur -7 kraadi.
Niipalju kui mina aru saan siis sellel seadmel puudub õhu eelsoojendi.
Kas see seade töötab eesti oludes normaalselt?
http://www.vaillant.co.uk/trade/product ... ecovair-t/
inffi kah lisaks:
---------
System reference VAR 350
Nominal air flow m3/h 350
Nominal external static pressure Pa 265
Maximum air flow m3/h 350
Minimum air flow m3/h 70
Maximum efficiency % 95.1
Filter class EU G3 as Standard (F6 optional)
Sound pressure level @ 1m dbA 52
Power
Voltage/Frequency V/Hz 230/50
Power @ 30% 30
Power @ 60% 85
Power @ 100% 295
Operating temperatures
Maximum ambienttemperature ºC 40
Frost protection mode ºC -7
SAP Appendix Q Data (as measured by BRE)
Heat exchange efficiency level (%) Up to 85% Up to 85%
Specific fan power (W/l/s) Down to 0.9 Down to 0.9
Vaillant recoVAIR 350 vent seade eesti oludes?
Õhu vahetamine, õhu kuivatamine, õhu niisutamine, õhu jahutamine
-
- külaline
-
- külaline
Re: Vaillant recoVAIR 350 vent seade eesti oludes?
Lugemata postitus Postitas Külaline »
selliste -7 c masinate tarvis kasutatakse lisakalorifeeri enne masinat õhu eelsoojendamiseks
panin tähele, et filter on vaid eu(g) 3 - see on minu arvates liiga hõre ja võiks olla pigem eu 5 ja rohkem
meil on selline asi, et loodust on palju seega on ka seda tolmu palju ja kui loodust pole siis oled linnas ja seal on jälle teistsugust tahma/tomu/tolmu ja sedagi palju rohkem kui mujal arenenud riikides
panin tähele, et filter on vaid eu(g) 3 - see on minu arvates liiga hõre ja võiks olla pigem eu 5 ja rohkem
meil on selline asi, et loodust on palju seega on ka seda tolmu palju ja kui loodust pole siis oled linnas ja seal on jälle teistsugust tahma/tomu/tolmu ja sedagi palju rohkem kui mujal arenenud riikides
-
- külaline
Re: Vaillant recoVAIR 350 vent seade eesti oludes?
Lugemata postitus Postitas Katsejänes »
G3 asemel saab masinale panna ka F6 filtri.
Kui mõtekas on masinale lisada ka suvereziimi otsepuhumine? Selline võimalus on olemas.
Õhu sissevõtt saab toimuma maja põhjaküljelt.
Kas vastab tõele, et sellisse seadmesse ei tohi juhtida niiskete ruumide (vannituba) õhku?
Kui mõtekas on masinale lisada ka suvereziimi otsepuhumine? Selline võimalus on olemas.
Õhu sissevõtt saab toimuma maja põhjaküljelt.
Kas vastab tõele, et sellisse seadmesse ei tohi juhtida niiskete ruumide (vannituba) õhku?
-
- külaline
Re: Vaillant recoVAIR 350 vent seade eesti oludes?
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Kirjas on Frost protection mode ºC -7, samas pole seda rohkem lahti seletatud. Kui väljast võetav õhk kukub -7 C kanti, kas paneb automaatselt seadme seisma? Parem otsi netist selle user manual ülesse, seal peaks kirjas olema, mida saab ja mida ei saa teha.Katsejänes kirjutas:Seadme tehn spetsis on kirjas min õhutemperatuur -7 kraadi.
Mul majas Salda vent.agregaat ja selle manualis on väikses kirjas, et alla -5 C mitte kasutada. Samas -15 C töötas nii et mühises, display suutis küll maksimaalselt näidata -9.9 kraadi külma. Ainus probleem tekkis sellest, et väljapuhke õhu temp kukkus 2-3 kraadi kanti ja selle tõttu hakkas vent.korsten katusel ära jäätuma.
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring