akna temperatuur

Postitatud: 18 Dets 2012, 19:00
Postitas Külaline
Laenasin infrapunakaamera ja vaatasin oma aknad/maja üle.

Pilt

Tegemist Plasto plastikakendega. Klaaspakett oli kõige kallim, mis nad pakkusid (mingi gaas kahe kihi vahel).

Termokaamera näitab, et kummitihendi peal (mis on klaasi ja lengi vahel) on temperatuur 15 kraadi. Klaas ise on ca 20 kraadi. Väljas oli -5 kraadi.

Küsimus: kas see kummitihendi pealne jahedus on paratamatu või plastikakende eripära? Kas puitakendel seda nii poleks? Aga puit-alumiinium akendel?

Kas kellelgi on oma akendest praeguste ilmadega tehtud pilti? Huvitaks just kas eri tüüpi akendel on temperatuurid erinevad. Mind hämmastas just, et see kummitihend oli igal pool 13-15 kraadi.

Re: akna temperatuur

Postitatud: 18 Dets 2012, 19:29
Postitas lMaxl
.

Re: akna temperatuur

Postitatud: 19 Dets 2012, 10:52
Postitas Külaline
Ma arvan, et see liist on plastik.

Mind hämmastab, et klaasi ja liistu vahel erineb temperatuur 7 kraadi (22 vs 15). Ühel aknal oli see lausa 13 kraadi. Paled üldiselt korras kõik...Aknad on paigaldatud 2 aastat tagasi. Huvi pärast uuringi, et kas puitaknal oleks liistu peal ka 20-22? Või puit-alumiinimul.

Ehk uuringi, et kas see on normaalne pilt või midagi valesti.

Ega kellegi oma akendest infrapuna pilti pole?

Re: akna temperatuur

Postitatud: 19 Dets 2012, 11:47
Postitas rein113
Klaaspaketi serv on paratamatult akna kõige jahedam koht. Üldiselt on see väga ilus termopilt, ära muretse.

Re: akna temperatuur

Postitatud: 19 Dets 2012, 14:45
Postitas lMaxl
.

Re: akna temperatuur

Postitatud: 19 Dets 2012, 17:15
Postitas Veikko
Mida arvata sellisest aknast. Asub põrandaküttega toas, toa temp ca 22-23 c , väljas -17c. 10 aastat vanad Glaskek puitalumiinium aknad, 2 x pakett (selektiiv+klaas) 26 mm, alumiinium liist, raami laius 68 mm, Akna alumises servas + 3,9 c väga suur külmasild.

Re: akna temperatuur

Postitatud: 19 Dets 2012, 21:01
Postitas lMaxl
Kas pildi tegemise ajal oli klaasipind kondensist puhastatud?
Max

Re: akna temperatuur

Postitatud: 19 Dets 2012, 21:28
Postitas Veikko
lMaxl kirjutas:Kas pildi tegemise ajal oli klaasipind kondensist puhastatud?
Max
Sai ennem ära pühitud.

Re: akna temperatuur

Postitatud: 20 Dets 2012, 11:08
Postitas lMaxl
..

Re: akna temperatuur

Postitatud: 20 Dets 2012, 16:44
Postitas Külaline
Olen teemaalgajata:

täpsustasin oma akende tehnilist infot:
Tootja: Plasto, paigaldatud 2010 kevadel
Profiilisüsteem EF Classic 70mm
Alusprofiil 30mm
Leng 70 mm
Veeavad all
Post 90 mm
Raam 82 mm
Klaaspakett 4-16Ar-4sel.ONE
Leng ja raam on valmistatud Saksa firma KÖMMERLING-i kõrge müra-ja soojusisolatsiooniväärtusega mitmekambrilisest
PVC-profiilist.

Re: akna temperatuur

Postitatud: 20 Dets 2012, 17:50
Postitas Veikko
Siin nüüd selle sama akna foto millest oli termopilt. Kas saaks 3 kordse paketiga, plast vaheliistude, 2 x selektiivid ja argooniga asja korda. Või on see puuraam ka külmasildasi tekitav.

Re: akna temperatuur

Postitatud: 20 Dets 2012, 20:29
Postitas lMaxl
Pilt muidugi ilus pole. 3* pakett teeks kindlasti asja paremaks ja seda raami on ka vaja remontida- tapid juba laiali. Termopildilt paistab aken kenasti paigaldatud olevat, seepärast võiks isegi kaaluda paketi vahetust.
Max

Re: akna temperatuur

Postitatud: 22 Dets 2012, 18:54
Postitas GuidZ
Kuidas toimib ventilatsioon?

Re: akna temperatuur

Postitatud: 22 Dets 2012, 20:31
Postitas Hiid
mis temperatuuri toas hoitakse ja millega?

Re: akna temperatuur

Postitatud: 22 Dets 2012, 23:23
Postitas Veikko
GuidZ kirjutas:Kuidas toimib ventilatsioon?
vent toimib hästi. Samas maja 3 sorti aknaid alumiinium ja plast ei ole märjad ainult puit alumiihium higistab.

Re: akna temperatuur

Postitatud: 22 Dets 2012, 23:24
Postitas Veikko
Hiid kirjutas:mis temperatuuri toas hoitakse ja millega?
põrandaküte 22-23 c reguleeritud ruumidesse

Re: akna temperatuur

Postitatud: 23 Dets 2012, 16:01
Postitas lMaxl
Veikko kirjutas:
vent toimib hästi. Samas maja 3 sorti aknaid alumiinium ja plast ei ole märjad ainult puit alumiihium higistab.
Kas need teised aknad on samasuguse paketiga, kas nendest on ka pildid olemas? Kui see aken seal kuivaks jääks, peaks toas suhteline õhuniiskus nende temp. juures olema suhteliselt madal (>25%?). Palju toas mõõdeti? Siin ongi valikud – kas ventileerid ruumi või tuunid akent (kõrvaldad külmasillad) ja elad edasi.On muidugi ka kolmas lahendus,)
Külaline kirjutas:Olen teemaalgajata:

täpsustasin oma akende tehnilist infot:
Tootja: Plasto, paigaldatud 2010 kevadel
Profiilisüsteem EF Classic 70mm
Alusprofiil 30mm
Leng 70 mm
Veeavad all
Post 90 mm
Raam 82 mm
Klaaspakett 4-16Ar-4sel.ONE
Leng ja raam on valmistatud Saksa firma KÖMMERLING-i kõrge müra-ja soojusisolatsiooniväärtusega mitmekambrilisest
PVC-profiilist.
Kas sellest aknast on ka suuremat pilti, palju seal akna raami alaservas temp. mõõdeti?
Max

Re: akna temperatuur

Postitatud: 23 Dets 2012, 17:28
Postitas Veikko
Toas õhuniiskust 39-40 % , 25% ei taha küll kuidagi kuna alla 30 hakkab juba tervisele mõjuma. Teistel akendel teised klaaspaketid, pilte praegust ei ole võimalik teha. Tuunin parem 3 paketiga seda akent.

Re: akna temperatuur

Postitatud: 24 Dets 2012, 22:51
Postitas Külaline
Kas peab mitmete aknamüüjate selline väide paika, et uuel majal esimesel talvel, kütteperjoodil nn higistavad aknad rohkem, et toimub maja üldine kuivamisprotsess just kütteperjoodi jooksul?

Re: akna temperatuur

Postitatud: 25 Dets 2012, 00:06
Postitas Veikko
Külaline kirjutas:Kas peab mitmete aknamüüjate selline väide paika, et uuel majal esimesel talvel, kütteperjoodil nn higistavad aknad rohkem, et toimub maja üldine kuivamisprotsess just kütteperjoodi jooksul?
Peab küll, kui oled enne talve teinud suuresmahus sisetöid - valanud põrandaid, pahteldanud ja värvinud siis kõik need materjalid sisaldavad väga suures mahus vett.

Re: akna temperatuur

Postitatud: 25 Dets 2012, 19:47
Postitas papi
Veikko kirjutas:Toas õhuniiskust 39-40 % , 25% ei taha küll kuidagi kuna alla 30 hakkab juba tervisele mõjuma. Teistel akendel teised klaaspaketid, pilte praegust ei ole võimalik teha. Tuunin parem 3 paketiga seda akent.
Kui õues -17C ja toas 40%@23C, tekib metall-liistuga kahe klaasiga aknal igal juhul kondens, sest kastepunkt on juba 12C juures, aga raami temperatuur allservas langeb kindlasti alla 10C. Isegi kolme klaasiga metall-liistuga aknal võib kondens olla. Eelmisel talvel, kui väljas oli alla -25C, läks kolme klaasiga metall-liistuga akendel paketi alaserv lausa jäässe. Kui tahad akna allserva sooja hoida, peab sinna sooja liikuvat õhku saama ja see polegi nii lihtne, kui võib-olla paistab. Õhu liikumaajamisega on ka üks paha asi - küttekulu kasvab...

Re: akna temperatuur

Postitatud: 25 Dets 2012, 20:09
Postitas fanatic
papi kirjutas:
Veikko kirjutas:Toas õhuniiskust 39-40 % , 25% ei taha küll kuidagi kuna alla 30 hakkab juba tervisele mõjuma. Teistel akendel teised klaaspaketid, pilte praegust ei ole võimalik teha. Tuunin parem 3 paketiga seda akent.
Kui õues -17C ja toas 40%@23C, tekib metall-liistuga kahe klaasiga aknal igal juhul kondens, sest kastepunkt on juba 12C juures, aga raami temperatuur allservas langeb kindlasti alla 10C. Isegi kolme klaasiga metall-liistuga aknal võib kondens olla. Eelmisel talvel, kui väljas oli alla -25C, läks kolme klaasiga metall-liistuga akendel paketi alaserv lausa jäässe. Kui tahad akna allserva sooja hoida, peab sinna sooja liikuvat õhku saama ja see polegi nii lihtne, kui võib-olla paistab. Õhu liikumaajamisega on ka üks paha asi - küttekulu kasvab...
Kas on reaalselt suur vahe kondensi tekke seisukohalt, kui kolme klaasiga paketil kasutada metall liistu asemel plastik liistu? Plastik iseenesest peaks metallist odavam olema, aga aknaliistu puhul on mingil põhujsel vastupidi :scratch:

Re: akna temperatuur

Postitatud: 27 Dets 2012, 15:35
Postitas papi
fanatic kirjutas:
papi kirjutas:
Veikko kirjutas:Toas õhuniiskust 39-40 % , 25% ei taha küll kuidagi kuna alla 30 hakkab juba tervisele mõjuma. Teistel akendel teised klaaspaketid, pilte praegust ei ole võimalik teha. Tuunin parem 3 paketiga seda akent.
Kui õues -17C ja toas 40%@23C, tekib metall-liistuga kahe klaasiga aknal igal juhul kondens, sest kastepunkt on juba 12C juures, aga raami temperatuur allservas langeb kindlasti alla 10C. Isegi kolme klaasiga metall-liistuga aknal võib kondens olla. Eelmisel talvel, kui väljas oli alla -25C, läks kolme klaasiga metall-liistuga akendel paketi alaserv lausa jäässe. Kui tahad akna allserva sooja hoida, peab sinna sooja liikuvat õhku saama ja see polegi nii lihtne, kui võib-olla paistab. Õhu liikumaajamisega on ka üks paha asi - küttekulu kasvab...
Kas on reaalselt suur vahe kondensi tekke seisukohalt, kui kolme klaasiga paketil kasutada metall liistu asemel plastik liistu? Plastik iseenesest peaks metallist odavam olema, aga aknaliistu puhul on mingil põhujsel vastupidi :scratch:
Plastliiste on erinevaid. Kõige tavalisema plastliistuga paketi perimeeter juhib soojust ca 10-15% halvemini kui metall-liistuga paketi perimeeter. Kõige vingemate vaheliistudega paketi perimeetrite puhul võib erinevus olla 40%. Kui avaramate akende puhul jääb liistust sõltuv kogu akna täiendav soojuskadu 10% kanti, siis väiksemate väljadega pakettidel võib vahe ulatuda isegi üle 25%.

Lihtsustatult võib arutleda, et kui plastliistuga õnnestub nulltemperatuur hoida täpselt liistu keskel, siis metall-liistuga tuleb nulltemperatuur 30% võrra toa poole. Kui plastiga oli toa pool liistu juures +10C, siis metalliga on samades oludes +6C. Esimesel juhul kannatab 20C toas hoida jämedalt võttes 50% õhuniiskust ilma kondensita, siis teisel juhul 40%. Ehk teistpidi, kui tahta 18-22C toas hoida 50% õhuniiskust, siis peaks vaatama, et akna kõige külmema koha - paketi alumise serva - toapoolne temperatuur ei langeks alla 10C. Kui oled nõus 40% õhuniiskusega, saab ilma kondensita hakkama ka siis, kui paketiserv on 6C. Pole aimugi, kui paljud müüjad suudaks taolist teavet oma erinevate toodete kohta tekitada. Aga ehk pole see ka väga tähtis. Korralikku plastliistu (psi~0,04 või vähem) on kindlasti metall-liistust etem.

See arutlus pädeb juhul, kui taotletakse ebamugavuste (õhuliikumise, madala õhuniiskuse, temperatuurigradientide jms) ning akent või vaadet rikkuva kondensi ärahoidmist. Energiakokkuhoiu nimel investeeringu tasuvust arvutades ei pruugi plastliist metall-liistust alati soodsam olla.

Re: akna temperatuur

Postitatud: 27 Dets 2012, 22:38
Postitas lMaxl
Seniks-kuniks "sakslased" veel 20 aastat "sussi lohistavad"...Peaks akna komplekti kuuluma ka kütteelemendi või õhukanalitega aknalaud...?
Max

Re: akna temperatuur

Postitatud: 27 Dets 2012, 23:07
Postitas sashaobrok
täitsa huvitav mõttearendus. kütteringi aknalaua alt läbi viimine polegi teab mis raketiteadus.