pane programmkell vahele, et töötaks tsükliliselt. mul on "loll" plaat-agregaat 2-kiirusega, kus min kiirusel on õhuvahetus 92 l/s, st ~330m3/tunnis (mõõdistatud), kogu maja kubatuur sealjuures u 350m3. Panin kilpi kella vahele, nii, et seade töötab tsüklis 30 minutit ja seejärel 60 min vait. Õhtustel ja hommikustel "pesuaegadel" olen töötsükli pikendanud 45 minutini. seade töötab seega ööpäevas u 8,5h. Seadme nominaal on 180w, mõõdistasin ja tegelik kulu on u 90w (madalam kiirus, pool võimsust), seega kuus kulub seadme elektril käitamisele 8,5*30*,09= ~23 kWh, aastas 275 kWh. filtrid on pestavad, pesen 1x aastas. komplekt on töötanud 3a, siiani on väga ok.ping kirjutas:Ma küll ei tea, et milline soojustagastusega vent agregaat tarbib nominaal võimsusel 55W tagades ka vajalikud õhuhulgad ja millised filtrid sel peaks olema.
Aga räägin oma seadmest Flexit SL4 (üks väiksematest omas klassis).
Ventilaatorite nominal võimsus on 2*165W + rootori mootor 9W + küttekeha.
Hoone koguelektri kulu ca 7000kW/h aastas. Tuulutatavat pinda ca 150m2, elutseb 2(3) elanikku. Elanikud ei suuda nii palju niiskust tekitada kui ventseade välja ventileerib. Reguleerisin ventilaatorite võimsuse miinimumi ja kogutarbimine on hetkel 160W. Praegu niiskus 31% ja 25C (peaks tegelikult päris välja lülitama sest õhk läheb liiga kuivaks). Elektriline küttekeha on välja lülitatud.
Praegune aastane kulu ventilatsioonile on ca 280eur aastas (elekter + 2 filtrite komplekti).
Kui mootorid töötaks nominaalvõimsusel oleks aastane kulu elektrile ja filtritele ca 440eur.
Ma praegu suudan ise seda süsteemi hooldada aga kui peaksin veel hooldusteenust sisseostma ja jääksin pensionile meie keskmise pensioniga oleks täitsa reaalne, et mingi hetk tuleb seade vahendite puudusel jäädavalt välja lülitada.
Näiteks lõppes rootori rihm. Rihma vahetuseks oleks ühe variandina rootori korpuse osandamine pop neetide väljapuurimise teel. Originaalrihma tellimise aeg kuni 3 kuud kuna rihmad tehakse eritellimusel. Tegelikult otsisin rihma margi järgi tootja välja, tellisin rihma materjali õppisin ära rihma valmistamise ja sain kolme päevaga ja16 eur hakkama. (Tegelikult rihm kulus minu arusaama kohaselt tootja hooletusest sest rihmaratta geomeetria erines rihma tootja ettenähtud mõõtudet ca 30% võrra. Ja rihm oli 20mm pikem kui kataloogis varuosal. Libises.)
Nii, et mitmel põhjusel on päris keeruline väikse elanike arvuga, ökonoomsele majale vent agregaati leida - mis ka elutsükli jooksul ära tasuks.
Elektri lisakütet seadmel ei ole, ja pole ka vajalikkust täheldanud, temperatuuridel alla -15c lülitub seade ise välja. vedas vist seadmega...