1. leht 1-st
katlavõimsus?katlatüüp?
Postitatud: 02 Mai 2006, 12:01
Postitas vizioon
Tere! maja suurus 150 m2 enamvähem norm soojustus.radiaatorküte 2 akupaaki kokku ca1700.l(pumbad termostaadid jne)katlavõimsus 25 kw Jäma teraskatel koos tarbeveega.ET kütteaega lühendada mõtlesin ca50 kw katla panna kas see oleks tark tegu? kas küttekulu suureneb?ja mis tüübi katel võiks olla? leektoru või tavaline?
Postitatud: 02 Mai 2006, 14:42
Postitas andres
Väike vaheküsimus: kui kaua sa muidu seda praegust katelt kütad nii keskmiselt külmadel talveilmadel?
Postitatud: 03 Mai 2006, 09:53
Postitas Külaline
andres kirjutas:Väike vaheküsimus: kui kaua sa muidu seda praegust ka
telt kütad nii keskmiselt külmadel talveilmadel?
mul on kaks paaki.aga kasutanud olen ainult ühte.ja ühe kütmiseks läheb ca 2 h aega.
Postitatud: 13 Mai 2006, 15:11
Postitas Kalvis
Jah, kütte aeg lüheneb, kuid oled mõelnud, kuidas sa kevad-sügisel hakkama saad? Sooja pole palju siis vaja, kuid oma üüratu katlaga on kohe maksimum käes.
Postitatud: 01 Juun 2006, 12:51
Postitas Matt
Kui süsteem on õigesti ehitatud siis on su mõtte õige.Kuid kindlasti tuleb üht-teist ümberehitada.
Postitatud: 05 Juun 2006, 12:11
Postitas tubasoojaks
Pole mõtet üle pingutada,sobib ca 35 kW katel ka
Suurem katel nõuab suuremat korstent ja paigaldusruumi,samuti katlavarustus(pump,termoventiil) tuleb vahetada.