1. leht 1-st

Viga soojuspumbas

Postitatud: 04 Mär 2011, 22:27
Postitas jaan62
Paigaldati Ultimate 5500 õhk-vesi soojuspump AVH-12D1DAA/B, kuid tööle ei hakka. Annab veateadet F6 ja välisosas D2 indikaator põleb ja D3 vilgub. Kas keegi teab rohtu, mis avitaks.
Ette tänades!

Re: Viga soojuspumbas

Postitatud: 04 Mär 2011, 22:40
Postitas Külaline
jaan62 kirjutas:Paigaldati Ultimate 5500 õhk-vesi soojuspump AVH-12D1DAA/B, kuid tööle ei hakka. Annab veateadet F6 ja välisosas D2 indikaator põleb ja D3 vilgub. Kas keegi teab rohtu, mis avitaks.
Ette tänades!
Kui tegu garantiilise seadmega, siis esmajärjekorras võiks nõu ja abi küsida paigaldajafirmalt. Siit foorumist võid masinale nii rohu kui ka kroonilise nohu saada :cray:

Re: Viga soojuspumbas

Postitatud: 04 Mär 2011, 23:59
Postitas tõhk
F6 = Inverteri rike
D2 on toitepinge indikaator ning põleb, kui välisosale on toide peale antud.
D3 vilgub = Inverteri andmeedastusviga
Rohkem ei oska paraku aidata.
Kui sul manuali pole, siis ühe leiad siit http://gaspre.ee/junkers/failid/Amitime_EST.pdf

Re: Viga soojuspumbas

Postitatud: 05 Mär 2011, 10:55
Postitas essa
Ei tunne antud seadet, aga vahest on mõni pistik lahti loksunud või ei anna ühendust. Võta toide maha seadmelt ja ettevaatlikult liiguta pistikud üle ja vaata, ega midagi kusagil ripakil ei ole.

Re: Viga soojuspumbas

Postitatud: 05 Mär 2011, 16:54
Postitas Coolhouse
Pole just parim variant.
F6 viitab ülekoormusele (külmaaine kogus vale, kompressori ülekoormus)
Ametlik vastus on et kogu seade pealülitist (peakaitsmest,kaitsmest) välja ja 30 min pärast uuesti sisse. Kui see ei aita siis vahetada ......
Võiks jätta kontaktandmed.

PS. Veateade on tagajärg, vaja on leida põhjus. Ei tahaks tige olla kuid üks võimalik põhjus on ka paigaldusviga st palun ärge hakake ise selliseid seadmeid paigaldama.

Re: Viga soojuspumbas

Postitatud: 05 Mär 2011, 18:17
Postitas xxNIMETUxx
äkki ei ole sise ja väliosa vahel kommunikatsiooni?