1. leht 1-st

pumba jamad

Postitatud: 17 Veebr 2011, 12:24
Postitas efka
Mul on pump hüdroforiga. Nüüd miski viltu. Pump kogu aeg töötab.
Mida siis olen endale selgeks teinud.
1.rõhk on kummikotis sees .
2.kummikott on terve, sest ventiilist vett ei tule
3. torud toapoolt olid küll kinni, aga pump mitte, sest tiivik liikus vabalt
4. sain torud lahti-pump läks tööle, aga enam välja ei lülita
5.põhjaklapp peaks terve olema, sest vesi pole pumbast tagasi voolanud
Algul arvasin, etäkki on mingil mõõdikul väike jäätükk segamas, aga nüüd juba teine päev olen püüdnud ruumis hoida +5 kraadi.

Re: pumba jamad

Postitatud: 17 Veebr 2011, 13:16
Postitas külaline13
efka kirjutas:Mul on pump hüdroforiga. Nüüd miski viltu. Pump kogu aeg töötab.
Pump töötab kogu aeg, olenemata kas kraan lahti või kinni? Mida manomeeter näitab, kui suureks surve lööb ja kuidas püsib?
Kuidas tead et rõhk kummikotis sees? Õiget rõhku saab kontrollida vaid veest tühja paagiga.

Re: pumba jamad

Postitatud: 17 Veebr 2011, 13:37
Postitas efka
mul pumba peal manomeeter kahjuks katki. Saan ventiilist mõõta.
Aga kuidas ma selle vee sealt välja saan. Tean, et kui kraanid lahti keeran saan surve maha ja siis selle mutri pealt lahti keerata. Aga vesi ju triiki täis

Re: pumba jamad

Postitatud: 17 Veebr 2011, 13:59
Postitas külaline13
Õhusurve ja õige koguse saamisest on siin juttu olnud. Pead vist pumba juhtme välja võtma (et töö käigus survet juurde ei ajaks), toas kraani lahti jätma ja siis pumbaga sealt ventiilist pumpama kuniks vist 1,5 atm-i peale surve püsima jääb. See hetk saabub siis, kui õhusurve on hüdrofoori veest tühjaks pressinud ja kogu paak (ehk kummikoti ümbrus) täitunud 1,5 atm surve all õhuga. Kui lihtsalt vett täis ja surve all hüdrofoorile hakkad õhku juurde pumpama, siis saad küll 1,5 atm, kuid see kogus marginaalne et süsteem õieti tööle hakkaks.
Kuna sul muidu on töötanud asi ilusti, siis aga ei usuks et see õhurõhk sealt äkki plehku oleks pannud. Ilmselt midagi muud pigem tuksis, ehk targemad teavad.
Kas kraani kinni olekus ei hakka pump mingil ajal ise tööle?

Re: pumba jamad

Postitatud: 17 Veebr 2011, 14:15
Postitas efka
Kardan küll, et seal mingi muu asi rivist väljas. 2 nädalat tagasi kasutasime kompressorit ja siis sai ventiilist rõhku kontrollitud. võin ju muiudugi õhtul selle kompressori sinna tassida.

Re: pumba jamad

Postitatud: 17 Veebr 2011, 14:44
Postitas Alexy
Kui pumba pistikust välja tõmbad ja näiteks poole tunni pärast toast vett lased kas tuleb või on surve kadunud?Minu eelmise aasta valu ja vaev oli külmunud plastikus peale lahtisulatamist väike auk ja samuti pidevalt töötav pump...
Kui trassist surve ei kao siis ilmselt regulaator kinni(must karp)vahel aitab koputamine.Kui tegu veeautomaadiga, siis soovitaks regulaatori töökindlama vastu välja vahetada.(näiteks danfossi oma vastu)