1. leht 1-st

amprite valik

Postitatud: 06 Veebr 2011, 12:27
Postitas küsija
Tere,

Kahekorruseline maja. Tahaks panna alla peakilp ja üles ka üks kilp, et juhemid vähem vedada oleks.
1 korrusel inst. võimsuseks sain 13 kW ja arvestades millal midagi tarbin, siis tarbitav võimsus 7 kW.

Teisel korrusel aga soojuspump, mis tarbib 2,3 kW. Selle pealt ka põrandaküte. Keris 7 kW. Pistikupesad ja valgustus ka ca 3 kW.

Kas piisaks 3x25A peakaitsest?

Re: amprite valik

Postitatud: 06 Veebr 2011, 12:44
Postitas küsija
Segaseks jääb ka soojuspumba tarbitav võimsus.

Tehnilises infos elektriline võimsus on 2,3 kW ja küttevõimsus 9kW ja veeboiler 180l 6-12 kW.

Re: amprite valik

Postitatud: 06 Veebr 2011, 12:49
Postitas küsija
Ja ühendada võib 1,5 ruuduse kaabli ja soojuspumbal valida 10/16/25A kaitse vahel.

Re: amprite valik

Postitatud: 07 Veebr 2011, 01:20
Postitas trebla
küsija kirjutas:Tere,

........

Kas piisaks 3x25A peakaitsest?
25A peakaitse lubab sul tarbida tund aega jutti 3f x 25A x 230V x 1,13(varutegur) = 19,5 kW.
Jaga ainult koormused ühtlaselt ära.Paljud võimsad tarbijad on sees tegelikult väga lühikest aega jutti. Veekann, röster, ka triikraud.
Kui liitumiskilp on õues, siis talvel kõva külmaga kannatab lüliti veel aste rohkemgi (st.nagu oleks ta 32A)

Isegi korraliku sauna keris pole tund aega jutti täisvõimsusel järgi. Boiler oleks mõistlik ainult ööelektri peale panna, kui just iga päev vannis ei käi. Vanniskäiguks piisab programmkella käsijuhtimise nuppu korraks vajutada (Theben).

Tegelikult saab ka 16 A peakaitsmega normaalse maja lausa otseelektriküttele panna, muust rääkimata.
Ampritasu pole vaja vägisi kah maksta..

Re: amprite valik

Postitatud: 07 Veebr 2011, 03:33
Postitas igiliikur
Treblaga nõus,kirjelduse järgi 20 on piisav ja rohkemgi veel, ära üle pinguta.

Re: amprite valik

Postitatud: 07 Veebr 2011, 10:39
Postitas Külaline
Kas ampritasu tuleb ka "Kodu2" paketi puhul maksta, hinnakirjas on näidatud et ainult kodu3, kodu4 ja küttepaketi puhul ainult.

Re: amprite valik

Postitatud: 07 Veebr 2011, 13:29
Postitas rein113
Ei.

Re: amprite valik

Postitatud: 07 Veebr 2011, 17:13
Postitas Külaline
küsija kirjutas: Segaseks jääb ka soojuspumba tarbitav võimsus.

Tehnilises infos elektriline võimsus on 2,3 kW ja küttevõimsus 9kW ja veeboiler 180l 6-12 kW.

Ja ühendada võib 1,5 ruuduse kaabli ja soojuspumbal valida 10/16/25A kaitse vahel.

Elektriline võimsus on see mis ta tarbib ja küttevõimsus on see kui palju ta kütta jõuab. Sealt tulebki mängu õhksoojuspumba kasutegur. Tarbib ainult 2,3kW aga kütab näiteks nagu 9kW radikas. Muidugi see on arvatavasti maksimaalse kasuteguri juures, nii palju temast oodata ei soovita.
Samuti kui ta 2,3kW tarbib siis ta jääb täpselt 10A ja 1,5 ruuduse kaabli piiridesse. (10 x 230 = 2300W) Kui paned 16A kaitsme siis juhe ka vastavaalt 2,5.

Re: amprite valik

Postitatud: 10 Veebr 2011, 20:41
Postitas arvix
Selline küsimus: et kui majas on 3x10 amprit kas EE käest oleks võimalik kuidagi 6A juurde tasuta ka saada ,et on seaduses äkki mingi miinimum eramu amperraas milleni kulud EE kannab??? Otsisin riigiteatajast aga midagi konkreetset ei leidnud kahjuks :(
Äkki on kellegil rohkem sellega kogemusi??

Ette tänades: arvix

Re: amprite valik

Postitatud: 10 Veebr 2011, 20:56
Postitas igiliikur
Tasuta lõunaid ei ole.

Re: amprite valik

Postitatud: 10 Veebr 2011, 21:16
Postitas Küülaline
Mis liitumislepingus kirjas? Kui seal on 3x10, siis nii ongi.

Re: amprite valik

Postitatud: 15 Veebr 2011, 16:24
Postitas trebla
arvix kirjutas:Selline küsimus: et kui majas on 3x10 amprit kas EE käest oleks võimalik kuidagi 6A juurde tasuta ka saada ,et on seaduses äkki mingi miinimum eramu amperraas milleni kulud EE kannab??? Otsisin riigiteatajast aga midagi konkreetset ei leidnud kahjuks :(
Äkki on kellegil rohkem sellega kogemusi??

Ette tänades: arvix
Mul enesel oli aastavahetusel keiss, et teadsin majal vene aja lõpust olevat 50 A peakaitse. Automaat ja arvesti majas, plommid peal. Selle 50A säilitamise huvides olin isegi hoidunud ampritasuga pakettidest.

Nüüd seoses remondiga hakkasin asja lähemalt uurima ja selgus, et juba ligi 10 aastat tagasi, kui õhuliin kolis kaablisse, olid tänavakilpi pandud 25A sulakad. Selgus, et EE oli tollal, kui nad selle ampritasu välja mõtlesid, selle tarbimiskoha peakaitse määratlemise (vmsiganes selle nimi oli) lepingu kahe silma vahele jätnud. Ja minu jutu peale saatsid siis kärmelt tolle lepingu, kuid nüüd juba 25A-ga. Kui hakkasin rohkem tahtma ja viitasin oma 50-le amprile, siis leidsid nad, et on minu asi dokumentaalselt tõestada, et seal see 50A on olnud. See asjaolu, et see 50A veneaegne automaat seal oli ja plommid peal, neid ei huvitanud.

Viimase 10 a jooksul oli EE õige mitu lepinguuendamist teinud, aga üheski ei olnud peakaitse suurust ära märgitud.
Lõpuks leidsin 99-ndal tehtud lepingu, kuś see 50A oli ka kenasti kirjas. Lepingu mumbri ja kuupäeva teatamisest EE-le ei piisanud - omapoolset eksemplari nad ei suutnud ikkagi üles leida. Tegin enda omast koopia ja meilisin neile - alles selle peale lasid kõrvad lonti ja küsisid viisakalt, et mitut amprit ma siis tahan... Arvasin, et 32-st peaks piisama.