1. leht 1-st

Liiga suur pinge

Postitatud: 30 Nov 2010, 23:16
Postitas pontu6
Palun selgitage, milles võib olla probleem, kui seinakontaktist testriga mõõta näitab tester ~268V Kui mõõta maja sisesest kilbist kõiki kolme faasi nulli suhtes on tulemus sama. Kui aga õues olevast kilbist kus asub ka voolumõõtja, näitab tester ~240V.
Õue ja maja vahel on mingi nõukaaegne Al kaabel. Maanduse lasin mingi viis aastat tagasi kontrollida (mitte küll selle probleemiga seoses) ja tookord oli kõik OK.Isegi mingi dokument anti selle kohta.
Oskab äkki keegi arvata mis võib olla selle nähtuse põhjuseks?
Muidu nagu väga ei sega, aga igasugu väiksemad toiteblokid kipuvad ära koolema. :?

Re: Liiga suur pinge

Postitatud: 30 Nov 2010, 23:31
Postitas dumbuser
Oijah. Kuskil on selline asi nagu induktiivsus ehk siis kaablil on kuskil mitmeid keerde sees. Kui vähegi võimalik siis vea prooviks paralleelne kaabel õue ja maja vahele ning uuri mis siis toimub. Või kutsu mõni tegelane, kes asjast natuke rohke teab. Mis seal tegelikult on seda ei oska küll pakkuda. Peaks kohapeal asja uurima. Ma eeldan, et kõikide mõõtmiste tulemused on saadudu ühe ja sama aparaadiga, mis on koguaeg ka samas tööreziimis.

Re: Liiga suur pinge

Postitatud: 30 Nov 2010, 23:42
Postitas pontu6
Mõõtetulemused on saadud ühe ja sama väikese käsitestriga mis muidugi ei pretendeeri absoluutsele tõele kuid tubased näidud on minuarust siiski liiga kõrged.
Ajutise proovikaabli vedamise mõte tundub esmapilgul päris hull. Pole nii pikka kaablitki...

Re: Liiga suur pinge

Postitatud: 01 Dets 2010, 00:00
Postitas igiliikur
Kontrolli oma null ja maandus üle.
Ei tahaks uskuda,et see kaabel sinna maa sisse nagu vedru pandi:)

Palju faaside vahel pinge on?

Re: Liiga suur pinge

Postitatud: 01 Dets 2010, 00:03
Postitas dumbuser
Ma ei mäleta täpselt aga vist võis olla kuni 250 volti võrgupinge. Aga kui ühe ja sama maakaabli ühes otsas on 240V ja teises otsas 268 siis palju võimalusi ei ole. Kui pikk see kaabel siis on ? Veel võid ju ühendada maanduse, nulli ja ühe faasi ning sedasi mõõta. Ja sedamoodi kõikide faasijuhtidega proovida. Kuskil peab see jama välja tulema.

Re: Liiga suur pinge

Postitatud: 01 Dets 2010, 00:33
Postitas pontu6
Faaside vahel on ~415 - 420V. Kõik faasid lahti võtta ja ükshaaval mõõta on hea mõte. Proovin sellega nädalavahetusel tegeleda.
Õuekilbist toakilbini on laiaslaastus 30 meetrit. Eks siis kui see anomaalia kuskilt mujalt kätte ei anna, tuleb see ajutine kaabel ka muretseda.

Re: Liiga suur pinge

Postitatud: 01 Dets 2010, 08:01
Postitas Küülaline
Kas see nähtus tekkis äkki või on olnud pikemat aega? Kas läheduses on liitunud uusi tarbijaid? Sama liini peal võib olla võimas 1-faasiline tarbija (ebasümmeetriline koormus).

Re: Liiga suur pinge

Postitatud: 01 Dets 2010, 21:59
Postitas pontu6
Kui nüüd takkajärgi mõelda nende läbi kärsanud toiteblokkide peale, siis ilmselt ei ole selline olukord tekkinud üleöö. Kahjuks ei ole nagu varem pinget taibanud mõõta ja seetõttu ei tea kas probleem on süvenev.
Uute tarbijate liitumise kohta ei oska samuti midagi kosta. Aga siis oleks vast liitumispunkti kilbis ka juba surem pinge? Mul aga seal justkui OK.

Re: Liiga suur pinge

Postitatud: 01 Dets 2010, 22:17
Postitas igiliikur
Faaside vahel on ka liiga palju, võta ikka alustuseks kaabel täielikult lahti ja mõõda ära, siis vaatab edasi....

Re: Liiga suur pinge

Postitatud: 02 Dets 2010, 13:37
Postitas Kalvis
Kui neutraal lahti peale kilpi või on seal kehv ühendus siis kilbis on pinge OK kuid peale kilpi on mõnes faasis nati madalam ja teises faasis kõrgem, sõltudes faaside ebasümmeetriast. Pinget võib tõsta ka kaabli mahtuvus, kuid see on tavaliselt vähetõenäoline.
Kui kaabel lahti võtta ja ära mõõta saaks kiiresti pihta milles on täpne viga.

Re: Liiga suur pinge

Postitatud: 02 Dets 2010, 20:59
Postitas dumbuser
Kas praeguseni pole miskit tarkus juurde tekkinud ?

Re: Liiga suur pinge

Postitatud: 02 Dets 2010, 22:25
Postitas pontu6
Hetkel on veel kõik vanaviisi. Pole miskit uurida ega proovida saanud. Tarvis tööl käia ja ega õhtul pimedas saa siin midagi selgitada.
Kusjuures võtsin praegu kapi otsast testri ja mõõtsin seinakontakti - 240V ?
Toa kilbis kolme faasi ja nulli vahel keskeltläbi sama tulemus ~240V. Faaside vahel ~412V. Õue ei viitsi praegu enam mõõtma minna. Ei tea kas siin on mingi seos ilmastikuga? Või millega?
Peab vist regulaarseid mõõtmisi hakkama teostama, et asjast aimu saada.

Re: Liiga suur pinge

Postitatud: 02 Dets 2010, 23:06
Postitas dumbuser
Seost sa ju ei tea, ainult oletad. Ja see regulaarne mõõtmine on rohkem enesele valetamine, et kõik on miskipärast korras. Kui aga kaablit otse torkida ei saa siis võid ampertangi otsida ja järgmise kõrgema pinge ajal uurida mis voolud kuskil soones on.

Re: Liiga suur pinge

Postitatud: 02 Dets 2010, 23:42
Postitas pontu6
Jah. Ampertangid ei oleks vist majapidamises tõesti liiast.