1. leht 1-st
Kanalisatsiooni püstiku jms paigaldus
Postitatud: 27 Nov 2010, 16:41
Postitas AnTTo
Tere,
sooviks informatsiooni ja abi puumaja 3. korruse (katusekorrus) korterisse kanalisatsioonipüstaku vedamisel. Tegemist siis korteri laiendusega ning WC-dushiruumi asukoht ühtib alumiste korruste samade ruumidega. Neil on seal äravoolupüstikud olemas, kuid minu korterisse neid sisse ei tulnud kuna siiani polnud tegemist elupinnaga.
Seega on vaja vedada kas 1. või 2.-lt korruselt alt üles äravoolupüstik, kuhu juhtida wc ja dushiruumi äravool.
Nagu olen kuulnud, siis äravoolupüstik viimasel korrusel peab minema edasi kõrgemale kui ainult äravoolukohani? Ehk nö selleks, et äravool toimiks, peab saama õhku kaasa? Vabandan ebakorrektse sõnastuse pärast, kuid päris nullist paigaldamisel ei ole kursis nende asjadega. Torusid vahetada ja vedada oskan.
Palun andke nõu, mida peaks järgima ning millele kindlasti rõhku pöörama. Samuti on oodatud pakkumised töö enese teostamiseks.
Korteri olemasolev äravool asub teises kohas ning sinna uue projekti järgi äravoolu ei tule. Veetorud ja mõõdik asub samuti samas nurgas ning tuleb põranda alt (talade vahelt) vedada uue dushiruumi asukohani + köögini.
Tänud kõigile, kes oskavad nõu anda

Re: Kanalisatsiooni püstiku jms paigaldus
Postitatud: 27 Nov 2010, 19:27
Postitas toomas
Tere.
Seega on vaja vedada kas 1. või 2.-lt korruselt alt üles äravoolupüstik, kuhu juhtida wc ja dushiruumi äravool.
Kuidas seda alt üles tuua, kas koridorist või läbi alumiste korterite ...
Nagu olen kuulnud, siis äravoolupüstik viimasel korrusel peab minema edasi kõrgemale kui ainult äravoolukohani? Ehk nö selleks, et äravool toimiks, peab saama õhku kaasa? Vabandan ebakorrektse sõnastuse pärast, kuid päris nullist paigaldamisel ei ole kursis nende asjadega.
Aga kuidas see torustik antud olukorras tehtud on? Kas tuulutus on viidud läbi katuse?
Olukorda kirja teel lahendades muutub see teema bestselleriks. Seda peaks kohapeal vaatama. Teil ventilatsiooniga sama teema vist?
Toomas
Re: Kanalisatsiooni püstiku jms paigaldus
Postitatud: 27 Nov 2010, 19:58
Postitas AnTTo
Hetkel ei tule alt üles läbi põranda midagi. Ainult 4x ventilatsioonisahtid (vanad kandilised, mitte uued ümmargused), kuid need ometi äravoolu ei tuuluta ju?
Ma saan aru, et läbi foorumi raske mingit ettekujutust saada, kuid ega iga foorumikülastajat ju ka päris kohapeale ei kutsu. Torumehi ei tunne ning firmad küsivad iga liigutuse eest raha ju. Tahaks endale kõigepealt selgeks saada, mis vaja ja kuidas peaks jne.
Ventilatsiooniteema ka jah. Mõlemad põhimõtteliselt sama lugu - vaja läbi põranda/tulemüüri kõrvalt tuua. 2 ja 3 korruse vahelised talad lähevad nagunii vahetusse ja võetakse lahti, üles, asendatakse - seega kanalisatsiooni saab samaaegselt ära ühendada.
Tahan teada, mis süsteemiga see käib. Kas saaks ise hakkama või ikkagi spetsialisti kätt vaja.
Re: Kanalisatsiooni püstiku jms paigaldus
Postitatud: 28 Nov 2010, 11:34
Postitas Kalvis
Seda kanalisatsiooni tuulutust on vaja, et ei tekiks lurinat kui solki alla lased. Vanasti veeti mingi toruga ülemine ots kas läbi katuse või korstnasse.
Vendiga küll ühest küljest saaksid hakkama ise, kuid teadmatuse tõttu tehakse lolle vigu. Tüüpviga on liiga väikesed torud, kehvad sisse ja väljapuhkeavad, müra süsteemis jne. Et neid vältida, tuleks läbida täismahuline ventilatsiooni kursus. Selle koha peal on lollid äärmiselt leidlikud, kuidas saab ka kõige õigema asja totaalselt valesti teha.
Muidu mõlema tööga oleks nii, et kui spetsialist teeb asjad selgeks, saaksid ise hakkama. Kanalisatsioon on lihtsam, kui see käib üle jõu, unusta vent. kohe ära.
Re: Kanalisatsiooni püstiku jms paigaldus
Postitatud: 28 Nov 2010, 11:56
Postitas AnTTo
No ma üldiselt suudan kergesti omandada uusi asju. Eriti, mis puudutab ehitamist. Pean vaid korra ise kellegi juhendamisel läbi tegema.
Aga see selleks. Sisulist vastust pole ikka veel saanud. Kas püstaku alt naabri juurest üles võib tuua siis nt 110mm plasttoruga ning kolmiku ühendus jätta võimalikult madalale? Äravoolu jaoks peaks kuldreegel olema 1cm kallet 1m toru pikkuse kohta? Ja püstiku kolmikust läheb toru edasi kuni kas katuseni või korstnasse? Pidid olemas olema ka mingid klapid, mis käivad toru otsa ja kui vett tõmmata, siis saab sealt õhku peale, aga muidu takistab haisu levikut?
Ehk siis reaalselt ühendada naabri püstikusse 110mm toru, enda korteri põranda alumise pinna juures panna kolmik ning vedada toru edasi otse üles? Loogiliselt võttes võib seda tuulutust 90 kraadi keerata ka? Peaks ikka korrektselt toimima jääma ju?
Re: Kanalisatsiooni püstiku jms paigaldus
Postitatud: 28 Nov 2010, 19:10
Postitas Kalvis
Ikka võib, kuid luristamise vältimiseks peab olema kuskil otsas kas vaakumklapp või veetud mingi ots kuhugi kus otsast tulev hais ei tekita probleeme.