Õhk soojavee torudes
Postitatud: 14 Nov 2010, 16:24
Postitas Cera
Tere, mure siis järgmine: Õhk on veetorustikus, eriti soojavee omades. Kraani keerates turtsub korralikult. Elukohaks Mähe ja tegemist oma maja puurkaevuga. Saan aru, et lahenduseks oleks kõrgematesse kohtadesse õhueraldajate paigaldus, kuid antud momendil on võimalik paigaldada vaid bolierist väljuvale torule (soe vesi) horisontaal magistraalile ja samuti ka külmale enne boilerisse minekut. Kas sellest oleks abi ja millist õhueraldajat eelistada, et probleemi lahendada? Lisake veel, et soojale veele saaks otse torule kolmikuga panna õhueraldaja, aga külmale peaks kolmikuga küljele tooma ja siis üles, kahtlustan, et õhk ei taha sel moel eriti välja tulla... Tegemist vertikaalboileriga ja otsad tulevad alt välja, vee kolinat on boileris hästi kuulda.
Re: Õhk soojavee torudes
Postitatud: 14 Nov 2010, 20:34
Postitas Santehnik Tartust
Tarbevee trassides reeglina õhueraldajaid ei kasutata. Probleem peab olema milleski muus. Näiteks, kas enne boilerit külma vee sisendis tagasivoolu takistav klapp on?
Võibolla on boileri vee temperatuur liiga kõrge (95 kraadi?), mingil põhjusel, mida juhtub harva. Kusgilt peab õhk saama süsteemi, mis tähendab leket. Puurkevu pumba tagasivoolu takistav klapp on tuksis (ei takista enam).
Re: Õhk soojavee torudes
Postitatud: 14 Nov 2010, 21:11
Postitas Cera
Tagasivoolu-ülerõhuklapp on olemas, vee temperatuur ei ole liiga kõrge. Kuidas siis üldse saadakse õhku boilerist välja v ongi seal koguaeg õhk üleval sees? Soojavee võtt toimub ju boileri ülaosast, aga mitte täiesti, kuidas see õhk sealt siis süsteemi edasi koguaeg läheb? Tähendab nagu seda õhku on seal väga palju ikka. Kui boileril oleksid otsad üles, siis saaks kohe vertikaalosa lõppu panna õhueraldaja ja oleks probleem ilmselt lahendatud, aga otsad on alla, seega see õhukott on koguaeg boileris. Seega kas võiks päästa, kui paneksin ühe flamco super õhueraldaja soojavee horisontaal magistraalile, mis boilerist väljub?
Re: Õhk soojavee torudes
Postitatud: 15 Nov 2010, 13:26
Postitas Rostfrei
Ära sa mingil juhul kirjuta, kus piirkonnas asud, kas vesi tuleb oma kaevust...
Küttetrassi õhueraldid ei sobi, on vaja vähe kobedaimaid.
Külmale veele pead ikkagi tegema väljavõtte, sinna aretada mingi nõu (a'la hüdrofoor, kuid kott seest välja ning hüdrofoori otsa, ma ei tea kuidas) õhueraldi. Siis on õhul kuhu koguneda ning õhueraldi saab õhu välja lasta.
Re: Õhk soojavee torudes
Postitatud: 15 Nov 2010, 14:48
Postitas Cera
Esimeses postituses on sinu küsimustele vastused märgitud, kuid täpsustaks, et vesi tuleb siiski kohalikust pumbajaamast, mitte oma puurkaevust.
Re: Õhk soojavee torudes
Postitatud: 16 Nov 2010, 20:00
Postitas Rostfrei
Ja samuti vastused sinu küsimustele
Tegu on vees lahustunud gaasidega.
Re: Õhk soojavee torudes
Postitatud: 16 Nov 2010, 21:09
Postitas pipeline
Puurkaevu vees ei tohiks olla palju lahustunud gaase, iseasi kui kusagilt tiigist vett võetaks, aga nii ta on jah, et vett soojendades lahustunud gaasid boileris veest eralduvad, kuid seda on väga vähe. See, et ka külmavee torustikus õhku on, siis võib see mingil viisil tulla hüdrofoorist kui on ilma membraanita hüdrofoor. Õhk satub torustikesse tavaliselt ka veekatkestuste ajal.
Re: Õhk soojavee torudes
Postitatud: 16 Nov 2010, 21:14
Postitas sashaobrok
Põhjaveest just tulevadki need toredad gaasid välja, mis on sinna suurte rõhkude all aegapikku surutud. Tüüpiline keiss on puurkaevu lehkav vesi, mis tahab spetsiaalset aereerimist.
Re: Õhk soojavee torudes
Postitatud: 17 Nov 2010, 09:10
Postitas Rostfrei
Lehkav vesi sellisel kujul nüüd küll väga gaasiline ei ole, st et temast ei teki sellist "gaseeritud vett".
Pigem võiks siin sõna võtta Viimsi kandi inimesed ja oma kogemustest rääkida. Kuhu kanti Mähe Eestimaal jääb, pole aimugi.
Re: Õhk soojavee torudes
Postitatud: 25 Dets 2010, 17:57
Postitas tannu
tere.mure järgmine põrandaküte ei küta,sisse 50c tagasi 20c,aga põrand külm.v.a mõned kohad,mis on ylikuumad