5x2,5 kaabli jätkamine

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Jansa34
külaline

5x2,5 kaabli jätkamine

Lugemata postitus Postitas Jansa34 »

Kuna kodus on palju kaablijuppe a la 4 m ja 5 m ja 3 m jne, aga vaja läheks 5x2,5 kaablit 11 m juppi, siis kas jätkamine oleks mõistlik idee.
Ühendused jäävad seina sisse. Kas jätkata nii, et punun omavahel näpitsatega kokku või siis nende jätkamisjunnidega, kus kruvidega keeran juhtmed kinni?
Juhtub nende jätkudega midagi näiteks 20 aasta jooksul? Mingi muu oht?

Jaanus
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6442
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda

Re: 5x2,5 kaabli jätkamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Nn. hea ehitustavaga see eriti kokku ei sobi, aga kui jätkad, kasuta Torix punaseid keeratavaid kübaraid. Väga hea oleks muidugi teha ühendused lahtivõetavates harukarpides.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 11258
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 317 korda

Re: 5x2,5 kaabli jätkamine

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Täiesti töökindel on jätkamine hülsiga + termokahanev toru. Vasel on töökindel korralik jootmine + termokahanev toru. Selliseid jätke võid kipsi taha unustada, kui töömees töö korralikult tegi. Termokahaneva toru võib ka asendada korraliku isevulkaniseeruva teibiga või siis spets. kummisegud (ei tea enam ühtegi töömeest kes seda veel kasutaks)
Kõik ülejäänud jätkamise meetodid ei ole töökindlad.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 11258
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 317 korda

Re: 5x2,5 kaabli jätkamine

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Üks asi ununes, keevitamine on ka töökindel lahendus, kuigi täna enam töömehed seda ei kasuta.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6442
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda

Re: 5x2,5 kaabli jätkamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Kalvis kirjutas:Kõik ülejäänud jätkamise meetodid ei ole töökindlad.
Ei tea, kuidas siis üldse elektripaigaldisele nõuetekohasuse tunnistuse saab?
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 11258
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 317 korda

Re: 5x2,5 kaabli jätkamine

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Töökindlad oli mõiste kipsplaadi taha, kus omanik soovib rahulikult magada ilma et peaks rikke korral pool maja maha lõhkuma.
Muidugi on lubatud kasutada kruviliitmikke ja kiirliitmikke, kuid need ei ole ajas töökindlad. Neid on lubatud kasutada ja nõuetekohasuse tunnistuse saamiseks on need piisavad.
Külaline
külaline

Re: 5x2,5 kaabli jätkamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Aitäh Kalvis.
Kas seletaksid oma lahenduse võhikule veidi lahti?
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 11258
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 317 korda

Re: 5x2,5 kaabli jätkamine

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Termokahanevat toru ei ole mingi probleem osta ega hiljem soojaga kinni panna. Kõige pealt pannaksegi termokahanev iga soone ja kaabli otsa.
Hülsse müüakse hästivarustatud poodides, samuti hülsitange, kuigi viimaseid ühekordseks tegevuseks on õigem laenutada. Tegevus suht lihtne.
Jootmine on ühest küljest lihtsam tegevus, kuid teisest küljest just siin tehakse praaki. Peapõhjuseks vilets puhastamine ja töövahendite puudumine. Muidu puhastad vase ära siis kuumaga kampolisse siis kuumaga tina peale. Siis keerutad kokku ja lõplikult tina peale nii et et tekib ilus joodis. Jutustada lihtne, kuid algajad ei jõua esimesest faasist kaugemale. On tehtud isegi võimsa elektrikolviga tavaots ära.
Kui hülss või jootetöö tehtud, lükkad termokahaneva palja otsa peale ning annad fööniga sooja. Kui fööni pole on ka välgumihkliga asi ära aetud.
vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1730
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda

Re: 5x2,5 kaabli jätkamine

Lugemata postitus Postitas vtl »

Kalvis kirjutas:Termokahanevat toru ei ole mingi probleem osta ega hiljem soojaga kinni panna. Kõige pealt pannaksegi termokahanev iga soone ja kaabli otsa.
[...]
Muidu puhastad vase ära siis kuumaga kampolisse siis kuumaga tina peale. Siis keerutad kokku ja lõplikult tina peale nii et et tekib ilus joodis. [...] On tehtud isegi võimsa elektrikolviga tavaots ära.
[...]
Kui hülss või jootetöö tehtud, lükkad termokahaneva palja otsa peale ning annad fööniga sooja.
Kuidas te termokahanevat toru jootmise ajal kuumuse eest kaitsete? OK, juhtmeots on pikemalt vaba, siis lükkad ta nii kaugele, et soojus ei jõua mööda juhet toruni, aga muidu kipub jootmise soojus ka läbi juhtme isolatsiooni termokahanevani jõudma, see tõmbub liiga vara kokku ja ei anna enam palja otsa peale lükata.

Üks variant on juhet jootmiskohast ülespool peenete näpitsatega kinni hoida, siis ei jõua soojus edasi vaid hajub enne näpitsates.
Veel olen kasutanud sellist trikki, et lükanud peenikese sileda naela, peene kruvika vms. jootmise ajaks termokahaneva toru vahele, et takistada selle lõpuni kokkutõmbumist. Pärast jootmist tõmbad naela vahelt välja ja saad termokat liigutada.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 11258
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 317 korda

Re: 5x2,5 kaabli jätkamine

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Mul on tegelikult spets leeklambi tinapütt tegemiseks (tina saab soojaks ka elektripliidiga). Ja kui päris aus olla siis enne soonte tinutamist keerutan kokku ja siis ettevaatlikult veidi lahti tagasi. Kampoli ring ja siis kastan oma tinapütti. Pärast tina peale kandmist lähevad sooned jube jäigaks.
Neid nõkse on veelgi, seepärast oligi hoiatus, et algajatel niisama lihtsalt välja ei tule. Tinaga kokkutinutamisel tuleb hästi kiiresti kuumaks saada, muidu sulab isolatsioon soone pealt ära. Ja kiiresti saab vaid võimsa kolviga.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6442
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda

Re: 5x2,5 kaabli jätkamine

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Siin ühes teemas keegi küsis, miks elektrikud ei kasuta jootmist juhtmete ühendamisel. Lugedes nüüd Kalvise ja vtl vastuseid, on selge, miks. Kuigi jootmine on kindlasti parim ühendisviis, ei taga see siiski (suurtootmises, s.t. ehituses) töökindlust. Pressühendus, poltühendus, ja kokkukeeramine (Torix kübaraga) on töökindlamad.
vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1730
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda

Re: 5x2,5 kaabli jätkamine

Lugemata postitus Postitas vtl »

Küülaline kirjutas:Siin ühes teemas keegi küsis, miks elektrikud ei kasuta jootmist juhtmete ühendamisel. Lugedes nüüd Kalvise ja vtl vastuseid, on selge, miks. Kuigi jootmine on kindlasti parim ühendisviis, ei taga see siiski (suurtootmises, s.t. ehituses) töökindlust. Pressühendus, poltühendus, ja kokkukeeramine (Torix kübaraga) on töökindlamad.
Pealegi, kui tina ei ole korralikult sulanud, juhe oli pisut oksüdeerunud ja puhastamata, või jootekoht liikus tina tardumise ajal, võib tekkida külmjoode, mis ei anna korralikult ühendust. Pealt võib kusjuures paista ilus ja kena.

Teine asi, mille eest peab hoiatama, tinutatud juhtme otsa ei tohiks poldi alla keerata, kuna tina on pehme ja annab ajapikku järgi. Kes veel mäletab, vanad veneaegsed kruvitavad elektripistikud logisesid ja särisesid alatasa ja põhjus oli just selles, et omal ajal tinutati aasaks keeratud juhtmeotsad üle.
Vasta