Külma magistraaltoruks kasutaksin PEM, hargnemisest viimase tarbijana 16 mm alupex. Sooja vee torul sõltub kõik trassi pikkusest ja liitmikest.
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1730
- Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Re: Majasisesed veetorud
Lugemata postitus Postitas vtl »
Kalvisele täienduseks:saarmarg kirjutas:Tere.Küsimus selline,et kui tänavalt majja sisse tulep 40 läbimõõduga veetoru kas sisetorustikuks sobiks 16 mm alupex toru.Maja on ise 2 kordne,all kaks korterit üleval 3 korterit.Kas sellise mõõduga toru sobib või tuleks panna 20 mm läbimõõduga toru,et ei tekiks veevarustsega probleeme.Eriti teisel korrusel.Aidake palun targemad pead.Ette tänades.
16mm alupex siseläbimõõt on 12mm, liitmiku sees oleva "nõelasilma" läbimõõt on ca 7.5mm
20mm alupex siseläbimõõt on 16mm, liitmikul ca 11mm.
Mõtle ise.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2834
- Liitunud: 22 Juun 2008, 18:36
- Asukoht: Tartumaa
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Majasisesed veetorud
Lugemata postitus Postitas Rostfrei »
Re: Majasisesed veetorud
Lugemata postitus Postitas saarmarg »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2834
- Liitunud: 22 Juun 2008, 18:36
- Asukoht: Tartumaa
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Majasisesed veetorud
Lugemata postitus Postitas Rostfrei »
-
- külaline
Re: Majasisesed veetorud
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11222
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Majasisesed veetorud
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Teine põhjus on veel, peenema läbimõõduga torul vahetub vesi kiiremini, seda just sooja ootamise eesmärgil.
16 mm torul on vähem vaja seina süvistada, toru kergem paigaldada, alupexi sai kuuma vee jaoks kasutada jne.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6395
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Majasisesed veetorud
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Mis jama sa nüüd ometi ajad?Kalvis kirjutas:20 PEM toru, selle liitmikud ei ole sissepoole ... peenema läbimõõduga torul vahetub vesi kiiremini, seda just sooja ootamise eesmärgil ... alupexi sai kuuma vee jaoks kasutada jne.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11222
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Majasisesed veetorud
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
-
- külaline
Re: Majasisesed veetorud
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Ühe püstakuga (jagunemised korteritesse ühest magistraaltorust).
Keldris üleminek peale veemõõturit 32 (dn 25) esimese korruse korterite väljavõtted kuni korterisisese veemõõturini 25 (dn 20), teisel korrusel üleminek 32- 25 kõikidesse korteritesse veemõõturini hargnemine 25 (dn20).
Kahe püstikuga variant: keldris üleminek peale veemõõturit 32 (dn 25) mõlemad püstikud esimeselt teisele korrusele 25 (dn20).
Korterisisesest mõõturist edasi hargnemine boilerini ja boilerist kuni jaotuskolmikuni segistitesse 20 (dn 15). Sealt edasi 16 toruga.
Tel 53721146
Mine “Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad”
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring