Kanalisatsiooni hais WC-vannitoas
Postitatud: 11 Apr 2010, 11:11
Postitas Külaline
Probleem siis järgmine nagu pealkirjas öeldud. Hais tuleb WC-poti taga olevast august. Milles võib asi olla, või miks selline auk üldse seal põrandas on.
Kuna olen uus elanik selles korteris, ei oska ise väga midagi teha.
Re: Kanalisatsiooni hais WC-vannitoas
Postitatud: 11 Apr 2010, 11:59
Postitas xxNIMETUxx
vaakumklapp õhu kompenseerimiseks kanalkasse kui vett lasta. ilmselt väsinud teine
Re: Kanalisatsiooni hais WC-vannitoas
Postitatud: 11 Apr 2010, 16:23
Postitas arvutihdd
Tavaliselt on lihtsalt klapi vahe mingit saasta täis ja tuleb ära puhastada. Mõnikord muidugi ka mehhanism surnud. Lahti võtta ja kontroll teha.
Re: Kanalisatsiooni hais WC-vannitoas
Postitatud: 13 Apr 2010, 21:34
Postitas Külaline
Asi korras. Paigaldasin Prevac'i vaakumventiili ning mõne aja pärast hais kadunud. Tänud vastajatele!