1. leht 2-st

Boiler tilgub

Postitatud: 26 Mär 2010, 20:31
Postitas inc
Tere,
Mure selline, et boiler thermor 100l ja tilgub aga mitte koguaeg. Asi hakkab tilkuma, kui vett soojendada ja mitte kohe, ca 15-20 min on soojendanud ja siis tagasilöögiklapi otsast hakkab tilkuma vaikselt. Kui samal ajal veekraan jooksma lasta jätab tilkumise järgi (vahel käib ka kraanist kerge vibra läbi, nagu laseks õhu või surve välja), soojendab rahulikult edasi ja ca 15 min pärast kordub asi ja nii koguaeg. olen rääkinud igast inimestega ja siiani pole keegi asjale pihta saanud. Asi ka veel nii, et korteris vee surve tegelt suht madal (ala kui köögis vesi jookseb siis dušši all saad nire ainult). Selline tunne et tekib mingi ülerõhk boileris ja laseb vaiskelt siis klapist välja, kuid kust ja kuidas saab selline rõhk tekkida. Vahetatud ka klapp, proovitud nii kraaniga kui ilma, ikka sama asi.
Äkki siin keegi asjaline, kes oskaks aidaga või nõu anda.

Tänud ette,
Indrek

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 26 Mär 2010, 20:34
Postitas vanakala
täiesti normaalne käitumine boileri poolt!

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 26 Mär 2010, 20:55
Postitas inc
äkki selgitad

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 26 Mär 2010, 21:29
Postitas vaaderman
ints asi lihtne vesi soojenedes paisub
juhid selle vee kanalisse ja asi tehtud

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 26 Mär 2010, 21:52
Postitas vanakala
ütlen selle peale, et boiler valesti paigaldatud ja kutsu paigaldajad tagasi.

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 26 Mär 2010, 22:39
Postitas Külaline
mis mood isee valesti paigaldatud on. Mõni boiler tilgubki ja lihtsalt nii ongi .
Ülerõhuklapi töö ongi ülerõhk sealt välja lasta. Kuigi mul pole enda paigaldatud boileritel seda jama olla .
Paisudes vesi paisub ja rõhk peab kusagilt välja saama.
Liiga suure boileri korral oleks paisupaak vajalik.

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 26 Mär 2010, 23:45
Postitas xxNIMETUxx
lisa boileri ja klapi vahele paisu paak ca10l

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 26 Mär 2010, 23:50
Postitas dumbuser
Boileri ehitus on selline, et tal jääb alati pisike kogus õhku sisse, mis peaks siis justkui paisupaagi asemel olema. Kui see õhuhulk on liiga pisike siis jõuabki tilkumise teemani. Ehk siis ikkagi on valesti paigaldet. Veel on võimalus, et vesi läheb liiga kuumaks. Kuskil 65 peaks hea olema, aga kui termoandur valetab või on viletsalt paigaldatud (jah, ka tehasest on praaki tulnud) siis võib vesi ka 90 kraadini minna ja sel juhul võib see rõhk tõesti minna selliseks mis ülerõhu klapi tööasendisse ajab.

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 27 Mär 2010, 00:09
Postitas xxNIMETUxx
lisaks pildi siia konkreetsest paigaldusest?

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 27 Mär 2010, 00:36
Postitas trebla
dumbuser kirjutas:Boileri ehitus on selline, et tal jääb alati pisike kogus õhku sisse, mis peaks siis justkui paisupaagi asemel olema. Kui see õhuhulk on liiga pisike siis jõuabki tilkumise teemani. ........
su jutt ei kõla loogiliselt, sest paisupaak(hüdrofor) on spetsiaalne seade, kus õhk on veest eraldtud membraaniga. Membraani puudumisel on normaalne, et õhk aja jooksul lahustub vees ja õhupadi kaob...

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 27 Mär 2010, 06:42
Postitas amp
inc kirjutas:Tere,
Mure selline, et boiler thermor 100l ja tilgub aga mitte koguaeg. Asi hakkab tilkuma, kui vett soojendada ja mitte kohe, ca 15-20 min on soojendanud ja siis tagasilöögiklapi otsast hakkab tilkuma vaikselt. Kui samal ajal veekraan jooksma lasta jätab tilkumise järgi (vahel käib ka kraanist kerge vibra läbi, nagu laseks õhu või surve välja), soojendab rahulikult edasi ja ca 15 min pärast kordub asi ja nii koguaeg. olen rääkinud igast inimestega ja siiani pole keegi asjale pihta saanud. Asi ka veel nii, et korteris vee surve tegelt suht madal (ala kui köögis vesi jookseb siis dušši all saad nire ainult). Selline tunne et tekib mingi ülerõhk boileris ja laseb vaiskelt siis klapist välja, kuid kust ja kuidas saab selline rõhk tekkida. Vahetatud ka klapp, proovitud nii kraaniga kui ilma, ikka sama asi.
Äkki siin keegi asjaline, kes oskaks aidaga või nõu anda.

Tänud ette,
Indrek
Mismoodi see torujüride teema elektriga seotud on?

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 27 Mär 2010, 08:08
Postitas toomas
Tere.

Paigaldasin sügisel sama isendi, vesi sisse, vool taha ja kojuminek. Kahe tunni pärast helistab maruvihane kunde, klapp jookseb ja maja ujub. Seletan telefoni teel, lülita vool välja ja lase kraanist surve maha. Hommikul vedasin ennast kohale, hakkasin asja uurima. Vesi sisse ja vool taha. Nagu vesi hakkas soojaks minema nii klapp jookseb nagu mahlakask. Klapp maha ja poodi kust boiler osteti. Seletan poes asja ja saan vastuseks, et pole esimene ega jää ka viimaseks kes selle klapiga siia tagasi jooksevad. Nimelt on selle partii klapid praagid. Küsimusele, et ehk saaks uue klapi saan vastuseks et tasuta lõunaid pole. Läksin teise poodi, võtsin uue klapi, panin paika ja toimib siiani.

Toomas

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 27 Mär 2010, 09:22
Postitas amp
toomas kirjutas:Tere.

Paigaldasin sügisel sama isendi, vesi sisse, vool taha ja kojuminek. Kahe tunni pärast helistab maruvihane kunde, klapp jookseb ja maja ujub. Seletan telefoni teel, lülita vool välja ja lase kraanist surve maha. Hommikul vedasin ennast kohale, hakkasin asja uurima. Vesi sisse ja vool taha. Nagu vesi hakkas soojaks minema nii klapp jookseb nagu mahlakask. Klapp maha ja poodi kust boiler osteti. Seletan poes asja ja saan vastuseks, et pole esimene ega jää ka viimaseks kes selle klapiga siia tagasi jooksevad. Nimelt on selle partii klapid praagid. Küsimusele, et ehk saaks uue klapi saan vastuseks et tasuta lõunaid pole. Läksin teise poodi, võtsin uue klapi, panin paika ja toimib siiani.

Toomas
Mismoodi see torujüride teema elektriga seotud on? Mu autol ka üks radikas tilgub, mida teha?

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 27 Mär 2010, 09:39
Postitas dumbuser
Katkise klapi otsa olen ise ka astunud. Kui vaid sellega pääseb siis on üsna odavalt läinud.

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 27 Mär 2010, 09:42
Postitas dumbuser
Ma olen siiani aru saanud, et hüdrofoori on sel juhul vaja kui sul on vesi ilma surveta aga on vaja vett millel on surve. Boilerid (vähemalt need, mida ma siiani olen kohanud) eeldavad juba surve olemasolu. Seega see hürdofoori teema jääb hetkel küll segaseks.

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 27 Mär 2010, 09:48
Postitas xxNIMETUxx
dumbuser kirjutas:Ma olen siiani aru saanud, et hüdrofoori on sel juhul vaja kui sul on vesi ilma surveta aga on vaja vett millel on surve. Boilerid (vähemalt need, mida ma siiani olen kohanud) eeldavad juba surve olemasolu. Seega see hürdofoori teema jääb hetkel küll segaseks.

ühtlasema surve jaoks on vaja.

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 27 Mär 2010, 10:45
Postitas vanakala
ise ei kasuta kunagi poileriga kaasas olevaid fitinguid ( välja arvatud AC liitmik) nende asemel kasutan professionaalseid ülesurve klappi ja tagasilöögiklappi. boileri ühendan AM liitmikega, lisan ka tühjenduskraani ja paisubaagi 8l.

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 06 Jaan 2015, 13:28
Postitas ariston
On küll vana teema aga google tõi selle ülesse kui probleemile lahendust püüdsin leida.
Ostetud Aristoni 80L horisontaalne boiler. Kaasasoleva klapiga sai see õigesti - horisontaalselt paika pandud. Kohe kui vesi soojenema hakkas siis tilgad taga.
Boiler asub ripplae peal ja ootaksin, et tegu täiesti kuiva lahendusega. Mismõttes te kirjutate, et boiler peabki tilkuma. Ma pole küll palju boilereid kohanud aga varasemalt enda ja tuttavate kodudes kellelgi pole kuhugi midagi voolikuga juhitud ega ämbrit boileri alla paigutatud. Seal peab olema ikka mingi muu kala.
Soovitati temp. madalamaks keerata. Esialgu oli pea-aegu põhjas, siis 3/4 ja nüüd poole peal - ikka tilgub kui soojeneb. Kas tõesti klapp vigane. Vahetan selle ka ringi ja annan teada mis saab.

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 06 Jaan 2015, 14:15
Postitas Küülaline
ariston kirjutas:ikka tilgub kui soojeneb ... annan teada mis saab
Anna, jah teada, kuidas füüsikaseaduste (soojuspaisumine) ümberlükkamine õnnestub.

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 06 Jaan 2015, 17:13
Postitas officer
vanakala kirjutas:ise ei kasuta kunagi poileriga kaasas olevaid fitinguid ( välja arvatud AC liitmik) nende asemel kasutan professionaalseid ülesurve klappi ja tagasilöögiklappi. boileri ühendan AM liitmikega, lisan ka tühjenduskraani ja paisubaagi 8l.
Ja teed ilmselt õieti!
Mis on AM liitmik?

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 07 Jaan 2015, 17:07
Postitas toomas
Tere.

Mis on AM liitmik?

Lahtivõetav ühendus. Soovitaks boilerile AM ventiilid ja siis alles muud pulgad.

Toomas.

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 07 Jaan 2015, 18:22
Postitas madis64
ariston kirjutas:Vahetan selle ka ringi ja annan teada mis saab.
Kui sellest spordist ära tüdined, võid proovida joogiveele mõeldud paisupaagi ühendamist klapi ja boileri vahele :hello:

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 07 Jaan 2015, 18:57
Postitas officer
toomas kirjutas:Tere.

Mis on AM liitmik?

Lahtivõetav ühendus. Soovitaks boilerile AM ventiilid ja siis alles muud pulgad.

Toomas.
...seda, et liitmikud on lahtivõetavad, ma ei kahtlegi.

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 08 Jaan 2015, 21:38
Postitas Külaline
Ei tilgu siis, kui majas (korteris) tagasilöögiklappi ei ole.
Siis pressitakse paisuv vesi torudesse tagasi.
Aga veefirmadele see üldiselt ei meeldi.

Re: Boiler tilgub

Postitatud: 08 Jaan 2015, 21:45
Postitas Külaline
Ja boileri klapp peab ka eemaldatud või vigane olema.