1. leht 1-st

Boileri ja akupaagi vaheline automaatika?

Postitatud: 01 Okt 2009, 20:42
Postitas huviline 111
Tere

Akupaagist läheb vesi põrandaküttesse, teise korruse radikatesse ja tarbevee boilerisse (vesi ja el. küttega). Küsimus on, et kas on mõeldav ehitada mingitmoodi regulaator/kraan tarbevee boileri kütmise liini vahele, eesmärgiga sulgeda akupaagist tulev ja boilerit küttev pealevool siis, kui akupaak on jahtunud madalamale temperatuurile, kui tarbevesi boileris sees.
Nimelt selgus ühel hetkel, kui katelt enam ei kütnud, et el. boiler lülitas ennast liiga tihti sisse ja hakkas kütma akupaaki. Õigel ajal sain jaole ja sulgesin läbivoolu manuaalselt. Boilerit läbib 2" küttetoru ja manuaalne kuulkraan on nii enne boilerit, kui ka peale boilerit. Ise mõtlen, et oleks vaja mingit anduritega süsteemi, mis võrdleb aku ja boileri temp. ning siis vastavalt sulgeb või avab kas mingisuguse klapi või juba olemasoleva kuulkraani.
Ei ole huvitatud manuaalsest lülitamisest ja seega praegu kütan boilerit ainult elektriga.
Mis võiks maksma minna sellise süsteemi aretamine? Kas saaks äkki panna midagi kuulkraani avama ja sulgema?

Tänud vastajatele.

Re: Boileri ja akupaagi vaheline automaatika?

Postitatud: 01 Okt 2009, 22:35
Postitas dumbuser
Mina mõtleks sinna mingi 3T ventiili, mis keerab toru kinni, kui temperatuur langeb alla lubatu. See ventiil ei pea midagi kokku segama. Ühes otsas on lihtsalt pime. Sellised asjad on täitsa olemas mis ilma elektrita ka töötavad. Ilmselt on ka mingid klapid olemas, mis elektrit ei vaja aga neid ma pole kohanud (pole otsinud kah, kui aus olla)

Re: Boileri ja akupaagi vaheline automaatika?

Postitatud: 02 Okt 2009, 19:05
Postitas Rostfrei
huviline 111 kirjutas:Tere

Akupaagist läheb vesi põrandaküttesse, teise korruse radikatesse ja tarbevee boilerisse (vesi ja el. küttega). Küsimus on, et kas on mõeldav ehitada mingitmoodi regulaator/kraan tarbevee boileri kütmise liini vahele, eesmärgiga sulgeda akupaagist tulev ja boilerit küttev pealevool siis, kui akupaak on jahtunud madalamale temperatuurile, kui tarbevesi boileris sees.
Nimelt selgus ühel hetkel, kui katelt enam ei kütnud, et el. boiler lülitas ennast liiga tihti sisse ja hakkas kütma akupaaki. Õigel ajal sain jaole ja sulgesin läbivoolu manuaalselt. Boilerit läbib 2" küttetoru ja manuaalne kuulkraan on nii enne boilerit, kui ka peale boilerit. Ise mõtlen, et oleks vaja mingit anduritega süsteemi, mis võrdleb aku ja boileri temp. ning siis vastavalt sulgeb või avab kas mingisuguse klapi või juba olemasoleva kuulkraani.
Ei ole huvitatud manuaalsest lülitamisest ja seega praegu kütan boilerit ainult elektriga.
Mis võiks maksma minna sellise süsteemi aretamine? Kas saaks äkki panna midagi kuulkraani avama ja sulgema?

Tänud vastajatele.
Mis juhtub metall toruga, kus see on vesi, see toru mõlemast otsast sulgeda (kuulkraanid) ning siis toru soojendada? :confused:
Ning oletame, et seal vahel on veel tsirgu pump?
Õige vastus on: tuleb minna poodi uue pumba järgi, sest et suletud süsteemis tekkiv vee paisumine lõhub pumba algosadeks, kui kõige nõrgem lüli. Kui pumpa ei ole, siis võib järgi anda mõni muu nõrgem lüli.

Re: Boileri ja akupaagi vaheline automaatika?

Postitatud: 02 Okt 2009, 22:15
Postitas xxNIMETUxx
2tee klapp mootoriga ca1500.- ja tavaline bi-metall klemmidega pinna termostaat ca500.-. kui on tsirkulatsiooni pump ka boileri ringil siis lahendaks 3tee ventiiliga või ilma selleta. pump siis termostaadiga.
põhimõte siis selline, et torustikus tõuseb temperatuur etteantuni (45c) siis termostaat lülitab klapi lahti või pumba käima. jahtudes suleb ringluse boilerisse.

Re: Boileri ja akupaagi vaheline automaatika?

Postitatud: 03 Okt 2009, 11:22
Postitas huviline111
Rostfrei kirjutas:
huviline 111 kirjutas:Tere

Akupaagist läheb vesi põrandaküttesse, teise korruse radikatesse ja tarbevee boilerisse (vesi ja el. küttega). Küsimus on, et kas on mõeldav ehitada mingitmoodi regulaator/kraan tarbevee boileri kütmise liini vahele, eesmärgiga sulgeda akupaagist tulev ja boilerit küttev pealevool siis, kui akupaak on jahtunud madalamale temperatuurile, kui tarbevesi boileris sees.
Nimelt selgus ühel hetkel, kui katelt enam ei kütnud, et el. boiler lülitas ennast liiga tihti sisse ja hakkas kütma akupaaki. Õigel ajal sain jaole ja sulgesin läbivoolu manuaalselt. Boilerit läbib 2" küttetoru ja manuaalne kuulkraan on nii enne boilerit, kui ka peale boilerit. Ise mõtlen, et oleks vaja mingit anduritega süsteemi, mis võrdleb aku ja boileri temp. ning siis vastavalt sulgeb või avab kas mingisuguse klapi või juba olemasoleva kuulkraani.
Ei ole huvitatud manuaalsest lülitamisest ja seega praegu kütan boilerit ainult elektriga.
Mis võiks maksma minna sellise süsteemi aretamine? Kas saaks äkki panna midagi kuulkraani avama ja sulgema?

Tänud vastajatele.
Mis juhtub metall toruga, kus see on vesi, see toru mõlemast otsast sulgeda (kuulkraanid) ning siis toru soojendada? :confused:
Ning oletame, et seal vahel on veel tsirgu pump?
Õige vastus on: tuleb minna poodi uue pumba järgi, sest et suletud süsteemis tekkiv vee paisumine lõhub pumba algosadeks, kui kõige nõrgem lüli. Kui pumpa ei ole, siis võib järgi anda mõni muu nõrgem lüli.
Pumpa vahel ei ole. Läbi boileri toimub loomulik tsirkulatsioon. Kahe kuulkraani vahel on automaatne õhutusnippel. Aasta jooksul pole midagi nagu laiali läinud. Kraanid sulgesin siis kui küttevesi oli maks. kuum.