1. leht 1-st
Küsimus kaabli kohta
Postitatud: 23 Sept 2009, 18:48
Postitas Külaline
Mure järgmine. Milline kaabel sobiks pumba toitmiseks kaevus, kui kaevu ja maja vahemaa peaaegu 100 meetrit ja pumba võimsus 1 kw.
Re: Küsimus kaabli kohta
Postitatud: 23 Sept 2009, 19:52
Postitas mg3
Mitu meetrit on EE trafost majani (mitu kVA trafo) mis kaabliga? Kas mootor 1 või 3f?
Kui hästi läheb siis C6 kaitse ja mcmk 2x2.5+2.5.
Re: Küsimus kaabli kohta
Postitatud: 23 Sept 2009, 20:10
Postitas Külaline
EE postist majani on 70 meetrit ja tööstusvool tuleb sisse,mootor minu teada 3 faasiline.
Re: Küsimus kaabli kohta
Postitatud: 23 Sept 2009, 21:49
Postitas mg3
Küsime siis nii, et kui nt. 2kW triikraud/kiirveekeetja sisse lükata, kas lambid lähevad oluliselt tuhmimaks?
Kui pole kuskil liini lõpus ja liitumisposti lähedal asub ka EE alajaam või trafo (kobakas asi posti küljes, kuhu tuleb klaas/portselan isolaatoritelt 4 traaati sisse) siis probleeme pole.
Ilma täpsete andmeteta, on ennustamise asi rohkem. Kui 3f siis MCMK 4x2.5+2.5...võibolla. Isegi odavam on AXPK4x16 panna, mis oleks kindalpeale minek + kordusmaandus ja saab väga hea.
Re: Küsimus kaabli kohta
Postitatud: 24 Sept 2009, 12:37
Postitas Külaline
Pump siiski 1 faasiline ja täpsemalt 0,7 kw. Kas 2x1,5+1 jääb nõrgaks.
Re: Küsimus kaabli kohta
Postitatud: 24 Sept 2009, 12:54
Postitas jan
Pingelang selles kaablis oleks siis pideva koormuse juures ca 7V, käivitamisel tunduvalt suurem.
Re: Küsimus kaabli kohta
Postitatud: 24 Sept 2009, 19:42
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:Pump siiski 1 faasiline ja täpsemalt 0,7 kw. Kas 2x1,5+1 jääb nõrgaks.
Pumba ja maja vahel peaaegu 100 m
Kaevust pumba juurde alla xxx m?
See 0,7 kW on arvatavasti P2
Grundfos SQ 2-55, mis sama mootoriga, P2=0,7 kW, P1=1,02 kW, 1,5 mm2 kaabel kuni 69 m, 2,5 mm2 kaabel kuni 115 m