kanalitoru üle dimmensioneerimine

Postitatud: 22 Mai 2009, 11:59
Postitas afferist
kui mul on köögist kraanikauss, köögihunt, nõudepesumasin ning köök asub põhikanali torust (110mm) c.a 4m kaugusel, kas siis köögist peaks tulema 50mm toruga või võib ka 75mm panna?
mis siis saab kui panen liiga jämeda?

Re: kanalitoru üle dimmensioneerimine

Postitatud: 22 Mai 2009, 14:23
Postitas dumbuser
Kui seal jämedas toru ainult vesi liigub siis pole küll mingit vahet, kui aga ka koos veega mingid tahked osad siis need võivad niisama vedelema jääda. Üsna palju määrab ka see kui kiiresti see asi seal torus liigub, ehk siis kaldenurk. Samas see 50 ja 75 peaks niipalju väike erinevus olema, et peale materjalihinna ei ole vast mingit vahet.

Re: kanalitoru üle dimmensioneerimine

Postitatud: 16 Juun 2009, 21:54
Postitas aivar0102
Pane ikka 75.
Eriti kui köögihunt veel taga.
:hello:

Re: kanalitoru üle dimmensioneerimine

Postitatud: 17 Juun 2009, 01:31
Postitas afferist
panin juba.
veel üks küsimus.
mul trassi pikkus c.a 15m. (8m 75 toru + 7m 110 toru). Vaatasin, et kui kõige tagumisest otsast 0,5L vett sisse valan siis välja jõuab sellest c.a 0,4L... kas see tähendab ,et kusagilt lekib? või torud ei jooksegi täiesti kuivaks?
kaldeks panin 1cm /1m kohta...

Re: kanalitoru üle dimmensioneerimine

Postitatud: 19 Juun 2009, 08:14
Postitas dumbuser
Vaevalt, et lekib. Osa vett jääb toru sisse vedelema lihtsalt. Kui vihmapiisk mööda klaasi alla voolab siis sellestki jääb pisike osa alati maha. Sinu katse näitab, et asi on hästi õnnestunud. Kui juba liitrite kaupa kuskile ripakile jääb sellise maa peal siis on kalded valed ja ega ummistus ka end aastakümneid oodata lase.