sokli sisekülje hüdro?
Postitatud: 21 Mai 2009, 14:27
Tere,
Situatsioon selline kus maja vundament laotud ja hakkan paigaldama hüdrot. Vundament ise keramsiitplokkidest 240 mm 5 rida. Projekti järgi horisontaalne hüdro taldmiku peal ja vertikaalne hüdro (SBS) sokli välisküljel, sinna peale veel soojustuskiht 70 mm ja drenaazimatt. Seesamane vert. hüdro jätkub katkematult vundamendi pealt (müürilati alt) ja pinnasele toetuva betoonaluspõranda alt läbi. Kas oleks mõistlik/mõtekas paigaldada vertikaalne hüdro ka sokli siseküljele kaitseks kapillaarniiskuse eest? Sellisel juhul oleks sokliplokid n.õ. kondoomi sees. Põhjavee muret antud situatsioonis pole kuna hoone asetseb künka peal. Kuidas targad mehed arvavad, kas võib keramsiitplokk kapillaarniiskuse käes olla või tuleks teda selle eest kaitsta?
Situatsioon selline kus maja vundament laotud ja hakkan paigaldama hüdrot. Vundament ise keramsiitplokkidest 240 mm 5 rida. Projekti järgi horisontaalne hüdro taldmiku peal ja vertikaalne hüdro (SBS) sokli välisküljel, sinna peale veel soojustuskiht 70 mm ja drenaazimatt. Seesamane vert. hüdro jätkub katkematult vundamendi pealt (müürilati alt) ja pinnasele toetuva betoonaluspõranda alt läbi. Kas oleks mõistlik/mõtekas paigaldada vertikaalne hüdro ka sokli siseküljele kaitseks kapillaarniiskuse eest? Sellisel juhul oleks sokliplokid n.õ. kondoomi sees. Põhjavee muret antud situatsioonis pole kuna hoone asetseb künka peal. Kuidas targad mehed arvavad, kas võib keramsiitplokk kapillaarniiskuse käes olla või tuleks teda selle eest kaitsta?