1. leht 1-st

Vent torud vahelae sisse?

Postitatud: 25 Mär 2009, 22:04
Postitas ain256
Tere,

Olukord järgmine. Majal jääb II korrus mitmeks aastaks külmaks (väljaehitamata). Mõttes aga 1. korruse vent torud (plast) osaliselt paigaldada 200 mm kõrguse puidust vahelae tselluvillast soojustuse sisse.

Seega kui 160 mm torud panna otse I korruse laeplaadi peale, siis jääks toru kõige ülemise pinna peale max 3-4 cm tselluvilla.

Kuidas see lahendus tundub? Kondentsiohuga kuidas lood?

Tänan!

Re: Vent torud vahelae sisse?

Postitatud: 26 Mär 2009, 09:28
Postitas Kylaline kylast
Plasttorude tõttu kondentsi arvatavasti ei teki. Ainuke asi, et kui toru otse laeplaadi peale paned siis võib tekkida myraprobleem ventilaatori vibratsiooni tõttu. Kui myrasummuti vent torul olemas siis vist myra ei teki. Ma paneks mingi õhukese pehmendusriba laeplaadi ja toru vahele.
Panen oma venttorud samuti vahelae talade vahele:
Pilt

Re: Vent torud vahelae sisse?

Postitatud: 26 Mär 2009, 17:37
Postitas higi
millest tekkib kondents?vahet pole metall või plastik

Re: Vent torud vahelae sisse?

Postitatud: 26 Mär 2009, 19:39
Postitas feöjuhiygt
KOndent tekib veeaurust õhus ja mitte materjalist. Plast soe, õhk külm, kondent toru peal.. Viska ajutiselt mingi 100-150 villa plaadid torude kohta, kui pole plaanis välja ehitada ja probleem netu

Re: Vent torud vahelae sisse?

Postitatud: 26 Mär 2009, 20:03
Postitas sashaobrok
Kui toru soe ja õhk külm, siis ei teki sul sinna toru peale mingit kondentsi.
Tekib siis kui toru külm ja õhk soe.

Mõtleme uuesti saunas külma õllepudeli peale.

Re: Vent torud vahelae sisse?

Postitatud: 26 Mär 2009, 20:07
Postitas Rostfrei
Miks tekib siis külm välisõhk/soe õhk torus, kondens toru sisse?
Ehk sind järgides ei peaks üldse soojustama - kondensi ohtu ju ei ole....
Muidugi on võimalus, et minu vent torustik ei allu füüsikale :mrgreen:
Lihtsalt peale soojustamist kondensi mured kadusid

Re: Vent torud vahelae sisse?

Postitatud: 26 Mär 2009, 20:35
Postitas sashaobrok
Aha, sa räägid olukorrast kus toru on külm ja õhk selle sees on soe.

See on muidugi võimalik.
Aaaga,..... vent torus paneb õhk koguaeg täiega mööda toru edasi. Koguaeg tuleb sooja toast peale.

Ma kalduks arvama, et antud juhtumil on hoopis nii, et toru on ikkagi tänu kiirelt vahetuvale siseõhule soe.
Ja paigalseisev loomuliku konvektsiooniga välisõhk (mis on minimaalsel juhul vähemalt 4 cm tsellu sees) ei jahuta teda niipalju maha, et sisse kondents tekiks.

Aga tõesti jah... mingi suvaline hunnik kola või midaiganes soojusmaterjali, peaks selle hirmu igal juhul likvideerima.

Re: Vent torud vahelae sisse?

Postitatud: 27 Mär 2009, 08:30
Postitas Kylaline kylast
Ma arvan, et selle asja peab katseliselt kindlaks tegema kas kondents tekkib või mitte.

Re: Vent torud vahelae sisse?

Postitatud: 27 Mär 2009, 13:55
Postitas Rostfrei
Kui sul vent 24/7 ei uha, ja tagasilöögiklapp ei asu kohe iga plafooni taga, siis pääseb soe õhk tahes tahtmata torustikku.
Oma nahal läbi elatud puudulik soojustus pööningul. Kui õhu temp plussi läks, sadas vannitoa plfoonist mingi hetkel pea 0,5l vett korraga :grin:
Kui vent 24/7 töötab, siis on muidugi olukord teine. Siis sõltub olukord suuresti torus liikuva õhu temp., õhu liikumise kiirusest, õhu kogusest, toru läbimõõdust ja pikkusest ning ümbritsevast temp, ehk muutujaid on palju. Katse-eksitus meetod kindlasti abiks.