1. leht 1-st
fresh klapiga probleem
Postitatud: 08 Dets 2008, 22:06
Postitas rayn
Probleem selles, et miinuskraadide juures tekib fresh klapi sisemisele osale niiskus. klapp ise selline
http://www.fresh.se/p71973/p71973_eng.p ... DUCT_58394
niiskus tekib sisemise osa külgedele. ja seda ei mõjuta kas klapp on max lahti või min. asendis. uuritud ka mõnest ventilatsiooniga tegelevast firmast kuid kõik kinnitavad, et seda ei tohiks tekkida. on kellegil sama probleemiga kokkupuudet olnud? klapid igas toas ja väljatõmme vannitoas. ise enam ei oska asjale mingit seletust anda.
Re: fresh klapiga probleem
Postitatud: 11 Dets 2008, 09:36
Postitas Priit Pärn
On olemas sellised freshklapid, kus toru sees on isolatsioon. Tootja ise väidab, et see väldib kondensaadi teket toru siseseinal. Prooviga sama asja, lõigake näiteks õhukesest vildist paras tükk välja ja pange tihedalt toru sisse.
Kui probleem tekib ainult miinuskraadidega, siis ilmselt muud olla ei saa.
Igaks juhuks proovige, kas ventilaator töötab ikka piisava võimsusega. Pange paberileht vastu väljatõmbeplafooni, paber peab koheselt sinna korralikult kinni jääma. Üks võimalus on see, et ventilaator on lahja ja õhk liigub freshis tagurpidi.
Re: fresh klapiga probleem
Postitatud: 14 Dets 2008, 21:45
Postitas kloun
svamm või vilt torus on välise müra vastu.paber ei pea kindlasti kohe plafooni vastu jääma,vastavalt õhu hulkadele toimib asi ikka.
Re: fresh klapiga probleem
Postitatud: 14 Dets 2008, 21:54
Postitas Priit Pärn
Et siis üks väljatõmme kogu korteri kohta ja paber ei pea kinni jääma? Mina ütleks küll, et peab kinni jääma, kui ikka jutt käib tavalisest A4 formaati paberist.
Mis puudutab neid freshe, kus isolatsioon on toru sees, mitte freshi siseosa sees, siis seal on isolatsioonil 2 otstarvet - üks on müra ja teine kondensaadi ärahoidmiseks. Nendes kohtades, kus õhk liigub kahte pidi, seal selliseid freshe kasutataksegi.
Re: fresh klapiga probleem
Postitatud: 20 Dets 2008, 21:42
Postitas fresh
ma nüüd ei saagi aru kas fresh klapist tuleb õhk sisse või läheb välja minu teada ikka sisse !?
Re: fresh klapiga probleem
Postitatud: 21 Dets 2008, 10:54
Postitas Eestikinnisvara
Kondensaadi teke läbiviiku ("kõrisse") on tegelikult täiesti normaalne nähtus. Seetõttu peabki olema läbiviik väikse kaldega, et kondents "jookseks" välja (kalle siis väljapoole).
Kui vaid üks väljatõmme siis A4 formaadis paber võiks tõesti "kinni jääda".
Ja mind huvitab rohkem,et kuidas saab väita ventilatsiooniga tegelev firma,et seda EI tohiks juhtuda?!
Näiteks välisukse avamisel võib tekkida elupinnal "keeris", mis surub õhu freshist korraks välja.Selle tulemusel soe õhk "torus" kondenseerub ja tekivadki veepiisad. See on normalne.
Ise kasutan freshis ka mingeid imelikke asju, millele ma nime ei oska amda. On nagu mingi "heina taoline asi". See võtab endasse küll ilusti tolmu ja muu mustuse, mis õhus levib, aga kondentsi tekke vastu see EI saa aidata.
Re: fresh klapiga probleem
Postitatud: 21 Dets 2008, 15:59
Postitas Aldur