1. leht 1-st
Probleem radiaatorid külmad
Postitatud: 30 Nov 2008, 22:10
Postitas aadu
Mul on mure. Tegin vannitoas remont, eemaldasin ühe radiaatori panin torudele pimedad ette ja valasin betooni, et jalgu ei jääks. Nüüd aga osa maja radikatest külmad teised soojad. Oskab äkki keegi õelda mis võiks valesti olla ja kuidas seda viga likvideerida.
Kas võiks äkki abi ola radiaatorite õhutamisest?
Re: Probleem radiaatorid külmad
Postitatud: 01 Dets 2008, 05:28
Postitas kunstnik
Oled katkestanud ühes kontuuris vee tsirkulatsiooni!Vesi peab ringlema!Lõhu betoon lahti ja radikas tagasi või kui seda ei taha siis vähemalt pead sinna nö. u-aasa tegema,et vesi jälle ringlema saaks.
Re: Probleem radiaatorid külmad
Postitatud: 01 Dets 2008, 11:41
Postitas aadu
Kas seal mingit muud võimalust ei ole? Mul juba põrandaküte ka sisse valatud.
Re: Probleem radiaatorid külmad
Postitatud: 01 Dets 2008, 11:47
Postitas kunstnik
aadu kirjutas:Kas seal mingit muud võimalust ei ole? Mul juba põrandaküte ka sisse valatud.
Kas kusagilt mujalt pääsed neile kahele torule ligi?Siis enne neid pimedaid.
Re: Probleem radiaatorid külmad
Postitatud: 01 Dets 2008, 12:24
Postitas aadu
Jama küll. Eks siis peab keldrist alt-ülesse augu meisterdma seal peaks betoon vist 6cm olema.
Aga kui radikad ühendatakse üksteise järgi mitte jada vaid rööp ühendusega siis peaks seal ju vesi ringlema kui kaks toru umbseks teha.
Re: Probleem radiaatorid külmad
Postitatud: 01 Dets 2008, 12:26
Postitas aadu
.
Re: Probleem radiaatorid külmad
Postitatud: 01 Dets 2008, 12:41
Postitas kunstnik
aadu kirjutas:.
Selle peaksid selgeks tegema,mis moodi on sul radikad ühendatud.Aga kuna osad neist on peale pimedate paigaldamist külmad siis järelikult see kontuur on sul jadamisi ning ringluse pead seal ikka kuidagi taastama.
Re: Probleem radiaatorid külmad
Postitatud: 01 Dets 2008, 12:45
Postitas aadu
kunstnik kirjutas:aadu kirjutas:.
Selle peaksid selgeks tegema,mis moodi on sul radikad ühendatud.
Et siis kui on rööpühendus siis ei tohiks probleem pimedates olla? Ilmselt mingi projeksti pealt pekas saama selle ühemduse liigi välja lugeda.
Re: Probleem radiaatorid külmad
Postitatud: 01 Dets 2008, 12:48
Postitas kunstnik
Kui on projekt siis seal peab kõik olema välja toodud.
Re: Probleem radiaatorid külmad
Postitatud: 01 Dets 2008, 20:21
Postitas aadu
kunstnik kirjutas:Kui on projekt siis seal peab kõik olema välja toodud.
Jama lugu projekti ei ole kas seda kuidagi muud moodi teada ei saa, et kuidas radikad ühendatud on
Re: Probleem radiaatorid külmad
Postitatud: 01 Dets 2008, 20:49
Postitas kunstnik
See trükkimine siin on väga pikaldane,hel.56128384
Re: Probleem radiaatorid külmad
Postitatud: 02 Dets 2008, 15:06
Postitas tcumen
Natuke ühe- ja kahetorusüsteemist:
http://www.vrtbaltic.ee/?id=178