TN-C-lt ülem. TN-S-le

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
tiislr
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 1
Liitunud: 22 Sept 2008, 16:07

TN-C-lt ülem. TN-S-le

Lugemata postitus Postitas tiislr »

tere

EE jaot.kilbist tuleb elumaja kilpi 4 juhet (TN-C).Seoses 2-se korruse peale ehitamisega vaja ühendada kilbid.
Küsimus:
kas üleminekul TN-S ( 5 juhet ) süst.-le tuleb 1 korruse kilpi sisensv PEN-juhe lahutada kaitsejuhtmeks (PE) ja neutraaljuhtmeks (N) esimese või teise korruse kilbis( esim. korrusel nagunii TN-C süst.)

Ette tänades elmuro39
figo
külaline

Re: TN-C-lt ülem. TN-S-le

Lugemata postitus Postitas figo »

Tere!
Loogilisem teha ta 1-sel korrusel. Juhul kui sa otsustad kuagi 1-ne korrus rekida, sinul juba üleminek on tehtud.

bogdan
tambet
külaline

Re: TN-C-lt ülem. TN-S-le

Lugemata postitus Postitas tambet »

Sisulist vahet pole, kuigi mina teeks seda 1. korrusel. Ühel juhul pead vedama korruste vahele 5-juhilise kaabli ja 1. korruse kilbi varustama PE latiga, mis ka otsapidi maakera sisse on ühendatud, teisel juhul vead 4-juhilise kaabli, kuid siis pead PE eraldi vedama 2. korrusele. Said mõttest aru?
Vasta