Lekkevoolukatise põrandakütte ees

Lugemata postitus Postitas hellraiser »

Kas lekkevoolukaitse peab olema väiksema ampritaluvusega kui samal liinil olev tavaline kaitselüliti või võivad ka mõlemad olla näiteks 10A?
Võimsust nii poole kilovati kanti.
kotermann
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 210
Liitunud: 28 Jaan 2005, 19:51
On tänatud: 10 korda

Lugemata postitus Postitas kotermann »

Rikkevoolukaitse nimivool ei tohi olla väiksem kui temale eelneva kaitseseadme nimivool, sest rikkevoolukaitseseadme kontaktid ei talu liigvoolu.
Suurem võib küll olla.
hellraiser
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 15 Juul 2005, 15:16
Asukoht: Tallinn
Kontakt:

Lugemata postitus Postitas hellraiser »

kotermann kirjutas:Rikkevoolukaitse nimivool ei tohi olla väiksem kui temale eelneva kaitseseadme nimivool, sest rikkevoolukaitseseadme kontaktid ei talu liigvoolu.
Suurem võib küll olla.
Oletame, et mul on peakaitse kilbis 3F 20A, selle taga eraldi 1F 16A ja 10A. Kas ma nüüd selle lekkevoolukaitsme võin panna 10A kaitsme järgi või pean panema 16A'se järgi? Lekkevoolukaitse ise 10A.
kotermann
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 210
Liitunud: 28 Jaan 2005, 19:51
On tänatud: 10 korda

Lugemata postitus Postitas kotermann »

Kui rikkevoolukaitse nimivool on 10 A, siis pane see 10 A kaitselüliti järele.