110. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Nov 2014, 00:03
Postitas madis64
DaikiniFänn kirjutas:Saavutades -25 kraadi juures veel (maksimaalse) küttevõimsuse 3,8kW ja kasuteguri napilt alla kahe- FTXLS-35K mudeli puhul.
Selle muinasjutu kinnituseks on austatud fännil loomulikult autoriteetse labori testitulemused varrukast võtta ja meilegi uskmatutele jagada?
Ega väga kaugele ei peagi minema, algatuseks kärab VTT küll

Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Nov 2014, 10:10
Postitas mees
Pinda 130 m2, sooviks õhksoojuspumba pakkumist koos paigaldusega või soovitusi kus kohast pakkumist küsida.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Nov 2014, 13:13
Postitas Soetuba
Huvitaks samuti optimaalne pump 130m2 majale. Kas oleks mõistlik panna 2 väiksemat pumpa või 1 võimsam?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Nov 2014, 13:20
Postitas Müügimees
Soetuba kirjutas:Huvitaks samuti optimaalne pump 130m2 majale. Kas oleks mõistlik panna 2 väiksemat pumpa või 1 võimsam?
Helista mulle. Vaatan objekti üle ja teen hea pakkumise.
Tauno tel: 513 5578
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 15 Nov 2014, 00:05
Postitas Külaline
Müügimees kirjutas:
Tauno tel: 513 5578
Võiks ikka ära märkida, mis firmast. Või kardad, et Citykliima on paljudele ostjatele lubaduste ja seadmete kiidulauluga tünga teinud

Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Nov 2014, 01:14
Postitas Laimuga
Hea on anonüümselt laimata!
Mis sulle siis lubati või mis tünga tehti?
Kirjuta ikka oma nimi ka. Räägi ausalt südamelt ära.
Kui soovitad firmat märkida siis võid ju ka omanime mainida külaline.
Või häbened ennast?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Nov 2014, 08:11
Postitas Külaline
Laimuga kirjutas:
Mis sulle siis lubati või mis tünga tehti?
Kirjuta ikka oma nimi ka. Räägi ausalt südamelt ära.
Soetasin neilt mõned aastad tagasi SHARP soojuspumba, mis pidi olema parim ja müüduim põhjamaade mudel (kuni -25C). Rootsis testitud ja puha. Originaalmaterjalidega tutvudes selgus, et tegu Kesk-Euroopa kliimavööndile sobiliku mudeliga (kasutamiseks kuni -15C), mida kohapeal vaid küttekaabli lisamisega tuunitud.
Tõnis Keilast
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 16 Nov 2014, 20:12
Postitas Sharpimees37
Minul ka citykliimast pärit sharp xcp12jhr. Sellel oli ka kirjas et tehases testitud kuni -15.
Paigaldajad ütlesid et kannatab rahulikult -25 külma. Esimesel talvel sai kohe -32 ära testitud. Töötas nagu vanamees, tuli sooja ja puha. Ma olen küll väga rahul.
Tahtsin hiljuti ühte veel samasugust aga selgus et sharpil on uus mudel ja seda enam polegi saada.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 17 Nov 2014, 15:03
Postitas KliimaSalong
Soetuba kirjutas:Huvitaks samuti optimaalne pump 130m2 majale. Kas oleks mõistlik panna 2 väiksemat pumpa või 1 võimsam?
Alati oleneb maja ehitusest,et mitu pumpa panna.Samas olemas ka multi-split süsteemid kus on üks välisosa ja kaks siseosa.Selle välja ehitamine sõltub jällegi maja olemusest kuhu saab trassid peita.Kui tunnete huvi võite alati ühendust võtta ja me saame soovitada lahendust mis teile kõige rohkem sobib ja mis põhiline,et see süsteem ka pärast teile ilusti ka sooja annaks.Jätame oma kontakti teiele siia.
Lugupidamisega:Kristjan
KliimaSalong OÜ
Kristjan@kliimasalong.ee
info@kliimasalong.ee
+372 53 366 466
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 19 Nov 2014, 09:54
Postitas Mureline
Tere,
Sai paigaldatud õhksoojuspump ja mehed soovitasid selle sisse lülitada ja alles kevadel ilmade soojenemisel välja lülitada, ehk siis pump töötab 24/7. Elektrikulu pole hull, aga küsimus selline, et kui palju see elektrikulu mõjutab, kui ma reguleerin pumba temperatuuri ja puhuri tugevust? Hetkel hoiab 24C kõige vaiksemal režiimil, aga kui panna 25-26C natuke kõvemal režiimil puhuma?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 19 Nov 2014, 10:21
Postitas arvesti
Mureline kirjutas:Tere,
..... Elektrikulu pole hull, aga küsimus selline, et kui palju see elektrikulu mõjutab, kui ma reguleerin pumba temperatuuri ja puhuri tugevust? Hetkel hoiab 24C kõige vaiksemal režiimil, aga kui panna 25-26C natuke kõvemal režiimil puhuma?
Kui sa väidad, et elektrikulu pole hull, kas sa vaatad siis üldarvestit või on sul pumbale omaette arvesti pandud?
Kui on omaette arvesti pandud, siis pole mõtet siin pärida - märgi arvesti näit üles ja kogu lugu. Ise mängid ja vaatad.
Kui arvestit pole, siis osta - näiteks selline:
http://www.esvika.ee/images/stories/fai ... aflet-.pdf
Näitab tarbitud energiat 1 Wh täpsusega aga ka hetkel tarbitavat võimsust 1 W täpsusega, voolu, pinget, cos fii-d.
Kui oled tegija IT alal, siis saad näidud ka arvutisse.
Mölla sellega talv läbi, ja kevadel tule kirjuta meile kõigile siin, mismoodi õ/õ pump siis tegelikult voolu tarbib.
PS
Kui peakaitse väike ja oht see välja lüüa, siis on tolle arvesti näol ka pool prioriteedireleeed juba olemas - vähemtähtsat koormust lülitav kontaktor vaja vaid juurde panna.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 19 Nov 2014, 12:47
Postitas Kalvis
Sai paigaldatud õhksoojuspump ja mehed soovitasid selle sisse lülitada ja alles kevadel ilmade soojenemisel välja lülitada, ehk siis pump töötab 24/7. Elektrikulu pole hull, aga küsimus selline, et kui palju see elektrikulu mõjutab, kui ma reguleerin pumba temperatuuri ja puhuri tugevust? Hetkel hoiab 24C kõige vaiksemal režiimil, aga kui panna 25-26C natuke kõvemal režiimil puhuma?
Üldreegel õhkpumpadel on, et mida madalama toatemperatuuri sätid, seda väiksem elektrikulu. Siin foorumis keegi kirjeldas ja googlega leiad ka katsetusi (nendest arusaamiseks pead kõigepealt soojuspumba enda töö selgeks saama üksipulgi), isiklik arvamus on, et kui tahad siseventilaatori pöördeid tõsta siis see võiballa murdosa % võrra parandab COP-i aga tõstab ka müra. Üldjuhul on ECO mode kõige mõistlikum.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Nov 2014, 07:28
Postitas Külaline
Kiire küsimus! Nüüd mul kah abi vaja. 9 aastat teeninud panasonic viskas häiresse ja enam ellu ei ärka. Mingit veatedet ei anna, ainult taimeri tuli vilgub.
Küsimus siis selline, et kes ja kus Tartus (või õigemini elvakandis asub pump) pumpade hoolduse ja remondiga tegeleb. Et nagu diagnoosi vaja, kas tasub ellu äratada, või tuleb minema visata.
Ojari
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Nov 2014, 09:00
Postitas Kalvis
Esmalt tee täielik toitekatkestus (ei lükka puldist välja vaid toide maha). Paljudel pumpadel on et kui viga kuskil mälus siis täielik blokk ja kuidagi tuleb see veateade kustutada. Ootad mitmeid minuteid ja võib isegi tööle minna.
Soovitav oleks netist laadida alla mingi service manual. Neis vilgutuste sageduse järgi teada saada aktiivne veakood ning selle järgi saab juba teha otsuse, et mis on rikkis. Või kutsud remondimehe. Võimalik et mingi andur pees, võimalik, et gaasi onlekkinud, ravi on vastavalt veakoodile. Tavaliselt läheb rikki esmalt elektroonika osa, põhisõlmed on ihtsad, et vaevalt seal miski on. Iseasi aga on remondi eest küsitav hind.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Nov 2014, 10:12
Postitas Külaline
Tänud.
Toite katkestus on tehtud mitmel korral. Veakoodi ei anna mingit. Kunagi ammu, kui garantii ajal kompressor läks, siis kui puldist käima panid, hakkas jah mingi tuli vilkuma (mitte taimeri) ja tolle järgi lugesin vea välja. Aga nüüd nii, et panen puldist käima. Välisosa läheb tööle, siseosa kah. Natuke toimetavad, sooja hakkab juba tulema, aga siis keerab luugi kinni ja taimeri tule vilkuma ja kogu muusika. Enam käima panna ei lase puldist. Tuleb vool tagant ära võtta korraks. Siis laseb uuesti käivitada ja sama jama otsast peale.
Ma ise mõtlen kah mingit andurit või vähe gaasi, halvemal juhul midagi suuremat, mida enam remontida nii vanal masinal ei tasu. Eks need hinnad ole jah nagu nad on remontimisel. Olekski vaja kedagi teadjat, kes vaatab kas gaasi on ja kuidas miski andur toimetab, või leiab vea, et siis saan otsustada, kas tasub remontida, või targem uus osta. Muidugi ka see diagnoosimise töö saab tasustatud
Ojari
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Nov 2014, 12:29
Postitas Kalvis
Jep, sul tuleb viga peale ja blokib. Miski andur pees või ka miskit gaasiga.
Niipalju on selge, et põhiosa on korras, jupsib elektroonika.
Gaasi saab mõõta ja vajadusel lisada, kui vaid jõuaks jahutuse reziimi ümber lülitada. Ma siiski arvan, et miski andur peksab vigast. Spets suudab andurid üle kontrollida.
Võta ühendust soojuspumpasi remontivate firmadega, spetsialistidega. Küsi remondi hinnapakkumist. Ära remontida suudavad nad kindlasti iseasi kas hind on sulle vastuvõetav.
Teine variant on, et teed ON/OFF pumbaks aga siis pead elektroonik olema. Kompressorile sõltuvalt liigist saab 50 Hz toidet otse peale anda ja töötab elektroonikast sõltumatult. Keerulisem on sulatusega, see vajaks taimer/ temp andurist koosnevat blokki ja on nati keeruline lihtsate vahenditega teha. Käsijuhtimist saab seeeest tavaliste jõulülititega teha. Paraku elektrikauge inimene ei saa sellega hakkama.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 20 Nov 2014, 21:24
Postitas aare
Külaline kirjutas:Kiire küsimus! Nüüd mul kah abi vaja. 9 aastat teeninud panasonic viskas häiresse ja enam ellu ei ärka. Mingit veatedet ei anna, ainult taimeri tuli vilgub.
Küsimus siis selline, et kes ja kus Tartus (või õigemini elvakandis asub pump) pumpade hoolduse ja remondiga tegeleb. Et nagu diagnoosi vaja, kas tasub ellu äratada, või tuleb minema visata.
Ojari
9 a tagune Panasonic võib siis olla 9/12CKP või 9/12DKE tähekombinatsiooni sisaldav mudel, millede servicejuhendid leiad :
http://support.ecoconsult.no/dokumenter/?Id=173 või
http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/ ... 12dkew.pdf
Veakoodid : lk 69 / lk 75
Veakoodi leidmiseks suuna juhtpult siseosale ja hambatiku või pastaka otsaga hoia mõned sekundid all CHECK lülitit, kuni puldi ekraanile ilmub varasemate näitude asemele 2 kriipsu. Taimeri kellaja üles- või allapoole kerimise nupule vajutustega ilmuvad puldi ekraanile veakoodid ja defekti koodi(de) puhul kuuldub siseosast 4 piiksu ning vilgub POWER LED tuli.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Nov 2014, 00:17
Postitas amatöör
Ja näete konkurendid kuidas ühe lihtsa ja informatiivse postitusega suutis Ekokliima vähemalt ühe kliendi leida kes esimese eelistusena nende salongi läheb. Minu näol.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Nov 2014, 09:23
Postitas Külaline
Tänud Hr Aare. Õhtul vaatan järgi!
Ojari
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Nov 2014, 16:42
Postitas Lennart2
Tere.
Mis on silmaga nähtav vahe on/off tüüpi õhkvesi soojuspumba ja invertertüüpi pumba välisosa vahel?
On of seisab ja töötab, sellest saan aru, aga mida teeb inverter? Ma näen ventilaatori liikumist, kas see käib siis mingil ajal erineva kiirusega?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Nov 2014, 17:26
Postitas Grr
Pole küll ekspert aga ventilaatori ringi käimine ei puutu asjasse. Inverteri kompressori töökiirus on muutuv. On/Off versioonil peaks kompressor siis kas 100% töötama või seisab.
Kuigi kui ma õieti mäletan siis ka inverter süsteemi vent liigub erineva kiirusega (ei tea kas on/off variandil ka teeb nii). Aga põhienergia läheb ikkagi kompressori tööle
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Nov 2014, 22:56
Postitas Külaline
Et siis vea koodiks on H23- Indoor heat exchanger temperature sensor abnormality. Ehk siis sisemise soojusvaheti temperatuurianduri viga. Esimese hooga tuleb silmeette, et miski sensor kohe ees soojusvaheti küljes. Uurisin neid skeeme kah natuke, kuigi pole eriti pädev selles, seal otseselt seda sensorit ei näita. On mingid üldsensorid hoopis. Ehk keegi nüüd targem oskab öelda, et kas ja kus need asuvad, ja kas ja kust neid saab ja kuidas vahetada

Ah seda kah, et pumba mark oleks siis panasonic 12 DKE . Kaunist nädalavahetust kõigile kaasaelajatele!
Ojari
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Nov 2014, 08:22
Postitas mees
Järvamaal soovib üks õhksoojuspump lisagaasi R22,
saab keegi sel teemal aidata?
53988890
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Nov 2014, 10:12
Postitas Kalvis
Vaata kõiki juhtmepaare mis liiguvad torude pinnale. Siseosa mõõdab toru pinnalt (gaasi) temperatuuri tavaliste termotakistitega. Kui tead selle tüüpi, saab tavatestriga kontrollida kas on korras. Mul endal osutuski üks selline andur rikkis olevaks ja oomipoes pärast vahetust töötas pump probleemideta. Andur ise maksis .10 €
Ventilaatori lahendus sõltub tootjast. Osadel tootjatel on välisosa konstantsel kiirusel, osadel töötab inverteriga sünkroonis ja osadel on kahekiiruseline, mida tihti juhitakse välisõhu temp. andurist. Kindlasti on võimalikke erilahendusi veelgi.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Nov 2014, 10:58
Postitas Külaline
Jälle mina Ojari
Sai nüüd hommikul värskema peaga asja edasi uuritud. Ja pumbal katted eest võetud. Skeem näitab kahte sensorit "holder sensor" mille asukohta ma pumbal ei suutnud tuvastada ja mille tööpõhimõte jääb mulle kah veits arusaamatuks. Ja siis teine on "sensor complete" mis on siis kahe otsaga sensor
http://shop.textalk.se/en/article.php?i ... t=16156320 selline siis. Sealt saaks ka tellida. Üks andur on soojusvaheti küljes ja mõõdab selle temperatuuri ja teine siis sissetuleva õhu tempi. Vahetus käib kah lihtsalt. Pistik plaadi küljest lahti ja uus asemele.
Nüüd siis ongi pigem küsimus selles, et kas siit eestist kah neid kuskilt kätte saab või ongi vaja rootsist tellida?
Ojari