Generaatori valik varutoiteks?

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Vasta
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3784
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 132 korda

Re: Generaatori valik varutoiteks?

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Lahtiseks jääb, kuidas paigaldises ümberlülitust teha, kas paigaldise sisenev N lülida paigaldise PE latist lahti, kui N sellega sillatud ja geneka N-ile külge. Geneka väljund lülitusviisi 2 puhul on sisuliselt TN-C, mitte TN-S (väljundi juures sillatud). Või panna tuimalt PE ja N paralleeli, ikkagi 2x ristlõige, 2 traati paralleelis ja 1 rikkekoht (lüliti) vähem.
Ühte projekti nägin, kus oli vaid 3 pooluseline ümberlüliti (ca 55 kW Kohler K66) L-de ahelas, N jäigalt N-i latil ja kaitsejuht (50 mm2 vaske) veetud üldse pistikust mööda.
Vastav standard (EVS-HD 60364-5-551;2010_A11;2016 Osa 5-55; Jaotis 551Madalpingelised generaatoragregaadid) on selline soga, et anna kannatust. Standard annab, et lülitusviis 2 puhul tuleb kasutada eripistikut. mida pole kuskilt võtta.
Talitlusviis 2 seisneb elektrivõrgust lahutatud kohtkindla elektripaigaldise toitmises vastavalt järgmistele
nõuetele:
— lisaks jaotisele 551.4.3.2 soovitatakse kasutada kohtkindla elektripaigaldise maandussüsteemi. Kui
see ei ole võimalik, tuleb ette näha sobivad maandusmeetmed;
— tuleb kasutada mitteühilduvat pistikupesa, et vältida standardpistiku otsest ühendamist
generaatoragregaadiga. Kui kasutatakse standardile EN 60309 - 2 vastavat pistikupesa, peab selle
maanduskontakti kellaajaasend olema 01:00 h.
Mulle endale meeldib, kui genekas jääb IT-na (lülitusviis 1), siis ei teki kaitsejuhis voolu ega ka pingelangu ebasümmeetrilise koormuse puhul.
Kui standardi lõppu kerida, siis sakslased on sellele suures osas vee peale tõmmanud- ei ole üldse meeldinud neile.

Kogu targutamise rikub ära 4- 444 oma EMC teemaga, mis väidab järgmist. Aga samas tekib küsimus, miks peab N-i vedama liinijuhtidest nii palju eraldi, teda veel erinevate ahelatena duleerima ja liini läbu tootma, et paigaldis suureks antenniks muutub.
2-toite lülitamine.PNG
Viimati muutis kunn24, 10 Okt 2025, 00:45, muudetud 1 kord kokku.
Juhe teab kõike.
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3784
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 132 korda

Re: Generaatori valik varutoiteks?

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Ning kirss tordile, kui on samaaegselt mitu toiteallikat, peavad need olema IT, mis on alles paigaldise juures N-iga maandatud ja selle juures kannavad nimetust TN. Kui sellest lähtuda, peaks ka geneka ühendusskeem olema eranditult talitlusviis või ühendusviis 1.
3 toite ühndamine.PNG
Igaks juhuks, et generaatoriteks on lisaks masinatele ka PV inverterid koos akudega.
Juhe teab kõike.
Vasta