Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 16 Aug 2021, 09:54
Postitas Coolhouse
Ei see rõhu tõstmine aita. Seal peab mingi muu põhjus olema kui 10 torumeest asjast aru ei saa.
Tagasijooksul peab olema rõhk ca 1,5 bar. Rõhu tõstmine ei aita kui õhutusventiilid ei tööta. Mingu poodi ja ostku uued flex ventiilid. Siis võib edasi arutada.
Kulu on 10..20 eur ja õhk peaks välja tulema.
Siis saab kuulata mis seal veel häält teeb või mitte.

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 16 Aug 2021, 10:14
Postitas Prill
Coolhouse kirjutas: 16 Aug 2021, 09:54 Ei see rõhu tõstmine aita. Tagasijooksul peab olema rõhk ca 1,5 bar.
Minu eramu katlasüsteemi töörõhk on 1 bar, ülerõhu kaitseklapid olid vist 1.5 bar. Küttehooaja alguseks on rõhk oluliselt madalamaks kukkunud, 0-0.3 bar ja süsteemi küttesse pannes teise korruse radikateni soe vesi ei jõua, kui lasen süsteemi vett juurde ja süsteemi rõhk jõuab 0.8 bar kanti hakkab soe vesi ka teise korruse radikateni jõudma, pärast radikate õhutamist on rõhk jälle "teadmata põhjusel" langenud ja süsteemi vett lisades tõstan rõhu 1 barini ja töötab tõrgeteta küttehooaja lõpuni.
Aga mu süsteem on juba 20 aastat vana, ja ma ei tea kas nii peabki olema, lihtsalt on mulje jäänud, et süsteemi töörõhul on mingi seos töö süsteemile, samuti õhule seal süsteemis. Enne teise korruse väljaehitamist ei kottinud töörõhk süsteemi tööd üldse, polnud vahet, kas rõhk on 0.2 bari või 1 bar - radikad olid soojad, vesi ringles aga teise korruse lisandudes süsteemi muutus rõhk miskil põhjusel oluliseks.

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 16 Aug 2021, 11:13
Postitas suvaline
Mis asi peab seisma, enne õhu eemaldamise protsessi algust?

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 16 Aug 2021, 13:14
Postitas Marta05
Jah, eelrõhk on 1,5 bar.

Budeus Logmax Plus GB172I+20kd H/L

Põrandaküte ja radikad on ühe trassi pealt võetud. Projekti pole, kuna ostsin maja ja küttesüsteem oli välja ehitatud.

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 16 Aug 2021, 20:02
Postitas Veikko
Marta05 kirjutas: 11 Aug 2021, 22:44 Probleem on alates selle maja ostust. Ühel radikal on tõesti pealevool ja tagasivool sassis, ülejäänutel on kõik ok.
Praksuvad kõik radikad.
Kas see viga nüüd parandatud - Ühel radikal on tõesti pealevool ja tagasivool sassis. Mitu radiaatorit on süsteemis. Kuna sulgesid põrandakütte ja kolises edasi siis seal viga ei ole. Vaja kõik radiaatorid sulgeda ja hakata ükshaaval avama. Võib-olla siis saab kolinatekitajale jälile.

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 17 Aug 2021, 06:32
Postitas Marta05
Süsteemis on 8 radikat. Vigaselt ühendatud radikas on korras.

Põrandaküttekollektoril õhueraldit ei ole ja mudaeraldit ka pole.

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 25 Aug 2021, 20:52
Postitas Stuudio
Ma paneks esialgu automaatõhutajaid terve peotäie õigetesse kohtadesse. Põrandaküttetorudest peaks ka näha olema kas on mulle torudes. Aga tundub justkui oleks süsteem valesti ehitatud. Mõni tagasilöögiklapp puudu või valepidi vms. Oleks hea kui saaks paberile joonistada kogu süsteemi. Ega muidu sotti ei saa.

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 25 Aug 2021, 21:30
Postitas toomas
Tere.

Jamasime ka ühe majaga pikalt. Ca 30 radiaatorit ja teadmata arv põrandakütte torustikku. Nagu küttesse läks, õhk sees. Õhutad ära, nädala pärast jälle. Sai kõik teadaolevad automaat-õhutajad välja vahetatud. Tulemus 0, jälle õhk sees. Sai siis konsulteeritud kõigiga, keda selles valdkonnas tunnen. Ehitusjärelvalve, projekteerijad, tehnikud/paigaldajad. Siis hiljem üks tehnikutest helistas mingi aeg tagasi ja ütles: keera õhutajate korgid kinni.
Keerasime kinni ja saime sellest jamast lahti. Õhku enam süsteemis pole.
Paistab, et mingil juhul hakkavad need asjandused tagurpidi tööle.

Toomas.

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 05 Apr 2023, 09:42
Postitas Marta05
Tulen vana probleemi juurde tagasi.
Jätkuvalt radikad kolisevad ja mürisevad. Vahetasime ära kõik termopead ja sulgurid , lootes, et midagi muutub.
Kahjuks kõik jätkub. Nüüd avastasime, et kui laseme sooja vett, siis muutub heli veel tugevamaks ja hullemaks.
No ei leia need spetsialistid seda viga ülesse. Palun mõtteid.


Link ka eilsest radika helinast, mis oli ikka kohutav.

https://youtu.be/8egqgvL3Wc8

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 05 Apr 2023, 12:36
Postitas kaimagk
…… saatsin ps’’

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 21 Sept 2023, 08:13
Postitas Marta05
Taas on käes kütteprobleem ja spetsialistidel minu probleemile lahendus ikka pole.
Eile hakkasime taas ilma spetsialistita omapäi mingit loogikat otsima. Spetsialistid lihtsalt ei suuda uskuda, mis käkerdisi võivad asjatundmatud kokku keerata. Kogu aeg otsiti viga ainult radikate ühendustes ja katlas.
Meie asjatundmatutel inimestel tekkis selline mõte, et äkki probleem ei ole seotud radiaatoritega vaid hoopis põrandaküttega. Miks meil selline mõte tekis, kohe selgitan.
Küttesüsteem on veel suletud, aga käega katsudes on tsirkulatsioonipump soe, ülejäänud torud kõik külmad. Arvasime, et käisime just pesemas ja kasutasime sooja vett, sellest see tingitud. Kui hakkasime põrandat katsuma, siis tundus, et vannitoa põrand on pisut nagu soojem ka. Sellest tingitult jääb meil mulje, et põrandaküte on seotud tarbeveega. Õhtul kella kaheksast me hommikuni vett ei tarbinud ja kontrollisime uuesti, kas tsirkulatsioonipump on soe ja see oli jätkuvalt soe, ülejäänud torud külmad. Kas võib kahtlustada, et põrandaküte on seotud tarbeveega ´?? Kui see võib olla nii , siis miks tarbevett kasutamata on tsirkulatsioonipump soe või ....`?

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 21 Sept 2023, 09:10
Postitas Kalvis
Küttesüsteemi vigu ei saa parandada kasutades kristallkuuli.
Loomulikult võib viga olla väljapool aga selleks on vaja teada küttesüsteemi skeemi. Tõenäoliselt on miskid asjad vägagi suletud asendites ja tsirkulatsioon ei toimi.

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 21 Sept 2023, 09:25
Postitas Walter2
Tsirkulatsioonipump töötab pm. pidevalt - mingites nutikamates süsteemides vast teeb ka pause. Vaata ega tarbevee ahelasse pole mingi küttekontuur lülitatud.

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 21 Sept 2023, 09:26
Postitas Ac457765
Pump on soe kuna see töötab? :roll:

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 21 Sept 2023, 10:23
Postitas Marta05
Kahjuks ostsin maja ja küsisin ammu projekti, aga nendel poie ja ongi jokk seis.

Selge see, et pump töötab kui soe on.

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 21 Sept 2023, 10:32
Postitas ping
Marta05 kirjutas: 21 Sept 2023, 10:23 ...
Selge see, et pump töötab kui soe on.
Korpuse soojuse järgi ei saa üheselt hinnata pumba töötamist.

Kui pump on kinnikiilunud või mootori kondensaator on surnud, siis võib pump ka olla "soe" aga kuna võll ei pöörle, siis pump ei tööta ja vee ringlust ei toimu.
:hello:

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 21 Sept 2023, 11:25
Postitas Ac457765
Marta05 kirjutas: 21 Sept 2023, 10:23 Selge see, et pump töötab kui soe on.
Minu arust ka, seega milleks oli küsimus: "miks tarbevett kasutamata on tsirkulatsioonipump soe..."? :scratch: Kas ja kui hästi reaalselt töötab, on juba teine teema, aga vähemalt elektrit tarbib ja seetõttu on soe.

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 21 Sept 2023, 13:09
Postitas trebla
Kas nii ammu ostetud, et eelmise omaniku kohustuseks ei saa lahendamist keerata?
Kas maja Belgias ( et youtube.be ) ?

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 21 Sept 2023, 13:19
Postitas Kalvis
Üldiselt ses olukorras tasuks keegi kohapeale saada. Tehniliselt vaja vaadata - kas kollektori või väljuvate liinide kraanid on lahti. võimalik on ummistus või õhk sees. Seega võib viga lihtsa parandusega olla - lastakse kontuuridel veega läbijooks (teised kinni üks lahti kuniks on selge, et vesi läbi jookseb) siis tasakaalustamine. Aga jah, kui ise ei oska siis tuleb keegi oskaja leida...

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 21 Sept 2023, 14:14
Postitas Marta05
Korra juba kohtutee müüjatega läbitud ja saime ka võidu. See, kuidas sellel majal ka muud tööd olid tehtud, ei taha enam mõeldagi.

Kahjuks tol hetkel olime nii rumalad , et seda katlasüsteemi probleemi ei jaganud ei meie ega spetsialistid.

Peale otsmist palusin neilt põrandakütte projekti, pilte jne, et probleemi korral oleks kerge viga leida, aga nende väitel seda neil pole. Neil suure osa dokumente oli puudu, mida palusin.

Maja ikka Eestis ja nüüd kutsun taas mõne targema kohale, et edasi toimetada.

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 22 Sept 2023, 22:04
Postitas xil
Ülerõhuga süsteemi võib siis õhku juurde tulla, kui paisupaagi membraan on katki. Aga siis hakkab ka süsteemi rõhk pisitasa vähenema ning ehk nii kord aastas tuleb paisupaaki õhku juurde pumbata. Muidu võiks õhk tasapisi otsa saada olenevalt vee hulgast - akupaakidega süsteemides jätkub õhu eraldumist peale süsteemi kraaniveega täitmist kauemaks.

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 29 Sept 2023, 12:41
Postitas aimar63
Andke nõu.Bosch compress 6000 vesi-õhk.veateade h01/5266.z1 plaat on ühendamata.56133916

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 29 Sept 2023, 22:47
Postitas Urmas
aimar63 kirjutas: 29 Sept 2023, 12:41 Andke nõu.Bosch compress 6000 vesi-õhk.veateade h01/5266.z1 plaat on ühendamata.56133916
Vabanda, kuigi ma täpselt ei oska tõlkida, kuid mulle tundub sarnane see numbrite ja ja tähtede kombinatsioon tõlgituna- osta uus seade! ;)
Lihtsalt ühe hüperaktiivse selle foruumi kasutaja arvamus. ;)

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 04 Nov 2023, 09:58
Postitas Marta05
Pöördun taas Teie poole.

Viimased küttesüsteemi spetsialistid, kes kohal käisid on taas seisukohal, et süsteem on õigesti ühendatud, aga jama jätkub. Vahel jääb mulje, et nad lihtsalt ei viitsi sellega tegeleda, sest probleem ju on olemas, kuidas saab ok olla.
Enne kütte perioodi tegime ise ka testimise. Kõigepealt lülistasime küttele ühe radikate liini ja kontrollisime, kas hakkavad kolisema, kui põrandaküte ja teine radikate liin on väljas väljas. Hakkasid. Sellega välistasime, et põrandakütte seda ei mõjuta. Jätkuvalt on kummaline, et just soojavee kraani avades hakkavad radikad kõige enam undama, kolisema jne.
Kas on veel midagi, mida soovitaksite, kontrollida jne. Iga tarkustera on teretulnud, seis on senini lootusetu.

Re: Küttesüsteemi probleem

Postitatud: 04 Nov 2023, 10:57
Postitas Ac457765
Radikatele seniste ventiilide asemel need vahele ja vaikus majas: https://www.feb.ee/et/termostaatventiil ... e-ra-dv-15