Külaline kirjutas:Puht professionaalsest küljest huvitab siiski, kas tegemist on tõesti vaid induktsioonvooluga, mis indutseeritud eelpool RVK -d N juhiga samas kaablis paralleelselt kulgeva faasijuhi poolt või ikkagi naaberahelate koormusvoolu poolt ühises N juhi osas tekitatud pingelangust tingitud voolu poolt?
Võib tõesti olla induktsioonivool, vähemalt teoreetiliselt, välistatud pole. Aga see vool peaks siis kusagil peale RVK-d maasse jooksma, muidu võib sellest RVK toimimiseks väheks jääda. Sest PE lati maanduse kaudu üritab induktsioonivool ju otse maasse minna, eeldusel muidugi, et sissetulev PEN ja maandus on ikka selle latiga ühendatud.
Kui ise tekitad voolu, siis ahelas on ka üks ühine osa, selleks on N ja PE lati vaheline sild. Kui selle sillaga on paralleelselt näpitsatega kokkupigistatud N-PE ühendus, siis lähebki osa voolu sealt läbi. Meeldib või mitte, nii see on.
Kui naabrimees (või sina ise, vahet pole) tekitab voolu ja sinu majapidamises on mõni reaalselt maaga ühendatud seade. Kas siis läbi torude (näiteks veepump, soojaveeboiler), seade otse vastu maad/betoonpõrandat (näiteks kompressor) või kuidas iganes. Kuni N ja PE pole näpitsatega kokku pigistatud, pole hullu midagi, naabrimehe vool käib osaliselt vaid sinu PE juhtmest läbi. Ühendad N ja PE kokku, läheb osa sellest voolust maasse ka läbi sinu N juhtme (see on nüüd ju PE juhtmega paralleelselt).
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:
Puht professionaalsest küljest huvitab siiski, kas tegemist on tõesti vaid induktsioonvooluga, mis indutseeritud eelpool RVK -d N juhiga samas kaablis paralleelselt kulgeva faasijuhi poolt või ikkagi naaberahelate koormusvoolu poolt ühises N juhi osas tekitatud pingelangust tingitud voolu poolt?
Kuidas seda kindlaks teha?
Ma oletan, et loogilise mõtlemise ja mõõteriistade abil.