Kaablite min ristlõige

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
imelik
külaline

Lugemata postitus Postitas imelik »

mg3 mina pidasin silmas varu. Kas 6CU on sinu arvates piisava varuga
eramajale. Teiseks kas on mõistlik EE poolt kohaletoimetatud 16AL PEN i
pikendada 6CU ga
ketas
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 202
Liitunud: 11 Mär 2007, 18:28
Asukoht: Saue / Tallinn

Lugemata postitus Postitas ketas »

PEN'i minimaalse ristlõike järgi ei ole.

Ma mõistan, et on soov kokku hoida, aga iga asja pealt ei tasu. Võib kalliks maksma minna.
Pealegi, seda kaablit me ei pane ju üheks aastaks. Isegi mitte kümneks.
mg3
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 287
Liitunud: 17 Apr 2007, 18:03
Asukoht: Tartu
On tänatud: 2 korda

Lugemata postitus Postitas mg3 »

Mis on eramaja - olen näinud eramaja ka 63A peakaitsmega...
Kui pikk on toiteliin - mõni on endale 400m liini ehitanud...
Hetkel, vastavalt seadustele, ei ole enam 6ruutu PEN juhti vaske piisav (aasta tagasi oli :idea: ).
Samas enda 130 ruudusele, ahiküttega majale, toitekaabel ~15m, 6ruutu, peakaitse 16A - ei näe probleemi, miks peaks vahetama hakkama.
Leeds
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 10
Liitunud: 05 Mär 2007, 20:03

Re: Kaablite min ristlõige

Lugemata postitus Postitas Leeds »

Nõuete järgi on jah Cu juhtmel 10 mm2 min ristlõige PEN-il. Aga 5x6 juhtmel ei olegi PEN-nii ju. KUi liitumiskilbis asetada neutraal ja maandus PEN latile siis peaks ju olema ok, kui ma majas endam lahutatud juhmeid kokku ei vii (st ei tohi).