Põrandakütte torustik teisel korrusel

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
mammi
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 1
Liitunud: 19 Apr 2021, 14:53

Põrandakütte torustik teisel korrusel

Lugemata postitus Postitas mammi »

Kui põrandaküte läheb ka teisele korrusele, siis kuidas jooksevad torud.
-kas paigaldatakse eraldi kollektor ja pump teise korruse jaoks või jookseb ka teise korruse torustik samast kollektorist kui esimese oma?
-kuidas on lahendatud torustiku õhutus teise korruse puhul?
Rostfrei
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2834
Liitunud: 22 Juun 2008, 18:36
Asukoht: Tartumaa
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Põrandakütte torustik teisel korrusel

Lugemata postitus Postitas Rostfrei »

Mõistlik oma kollektor II korrusele, kollektori kappi kõrgemasse punkti õhutus. Pump võib olla ühine I ja II korruse kohta. Mul on vannitoa põrandakütte õhutus integreeritud loputuskasti "ruumis".
meelis11
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 410
Liitunud: 25 Apr 2016, 14:57
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 11 korda

Re: Põrandakütte torustik teisel korrusel

Lugemata postitus Postitas meelis11 »

Igal korrusel oma kollektor jah. Õhutus käib tihti kollektori otsa, mul Tiemme kollektoriga olid mõlema kollektori (st väljuv vesi - nö. punane ja tagasitulev vesi - nö. sinine) otsas automaatõhutid kaasas. Mul ka pump ühine, mis asub ÕV pumba sees - see ajab vett ringi mõlemasse kollektorisse