Pelletite ebaühtlane etteanne

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
Walter2
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 447
Liitunud: 11 Juun 2016, 21:54
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 19 korda

Pelletite ebaühtlane etteanne

Lugemata postitus Postitas Walter2 »

Tere,
mure selline et olen täheldanud et tigu viskab põletisse pelleteid ebaühtlaselt. Tegu pole juhusliku protsessiga - teatud töökäigud on nö. normaalne kogus, siis paar käiku kuulmise järgi üksikud graanulid või vahel suisa mitte ühtegi ja siis viskab 1-2 käiku robinal hästi palju. Toimub see täiesti perioodiliselt. Teo mootori lülitumise intervallid on võrdsed. Vahel on kuulda ka sellist puidu katkiminemise raginat - justkui satuks pellet teo ja etteande toru vahele ja puruneks seal. Koguseid pole mõõtnud kuna anomaaliat täheldasin selle kütteperioodi alguses. Talve jooksul on vaheldunud nii pelletite tootja, hetkel kasutan 6mm -seid kuna Depo on hinna alla löönud ja nende hind on soodsam aga mingeid suuri erinevusi erinevate pelletitega pole täheldanud.
Kas võib olla põhjuseks kõverdunud tigu? Etteande teo kontroll-luugist protsessi monitoorides ja võimalikku teo kõverust mõõta üritades tundub, et teo telje mängimine etteande toru suhtes on kuskil 1...2mm - kas see võib põhjustada sellist asja? Edasimüüja väitel võiks põhjuseks olla pelletite pikkuse liiga suur erinevus e. mida ühtlasema pikkusega on pelletid seda sujuvam etteanne?
Muidu probleemi nagu poleks aga kütusekulu on suurenenud ca. 30% e. mõjub otseselt rahakotile ning tahaks ikka põletamisprotsessi timmida võimalikult optimaalseks.
Põletiks/etteande süsteemiks on Viadrus Green EcoTherm.
Tänud kes oskavad heade mõtetega aidata! :good:
Prill
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1114
Liitunud: 27 Veebr 2017, 10:36
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 63 korda

Re: Pelletite ebaühtlane etteanne

Lugemata postitus Postitas Prill »

30% suurem küttekulu kõlab kahtlaselt, tekib küsimus, kuhu see küte läks, kui ära põletati, tekitati soojust, mis arvatvalt ka ära tarbiti. Teine variant on, et need ülekulu pelletid on tuha hulgas põlemata - seda peaks saama visuaalselt kontrollida.
Vahepeal olid päris külmad ilmad, sinna need pelletid võisid minna :)
Walter2
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 447
Liitunud: 11 Juun 2016, 21:54
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 19 korda

Re: Pelletite ebaühtlane etteanne

Lugemata postitus Postitas Walter2 »

Kütteperiood oktoobrist märtsi lõpuni ta tavaliselt töötab. Põleti on keldris tellistest keskkütteahju küljes, milles 2 Pioneeri pudelit sees. Kindel põletusreziim, väljastab kindla temp. vett, kui väljas läheb külmemaks siis ei lülitu ahi võimsama reziimi peale vaid toad on selle võrra jahedamad :). Seega lollikindel ja juhm kompunn aga seni on toiminud. Vanem inimene elab sees ja tal ei pea ka 25 kraadi tubades olema. Tavaliselt on 3 alusega välja tulnud aga tänavu vaatan et tuleb ikka 4 alust pelleteid ära. Eks see talv on siinmail ikka veebr-märts nagu iga aasta. Tuha seest leian puhastamisel vaevu peotäis põlemata pelleteid aga puhastamist vajab tõsi küll sagedamini kui varem.
Üritaks esimese asjana ühtlase pabulate doseerimise tagasi saada. Vaevalt et nüüd pelletite kütteväärtus on langenud võrreldes eelmise aastaga.
Vasta