Daikin EGSQH10S inverter 3-13kw TARBEVETT EI JÄTKU!

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
maaru5
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 15
Liitunud: 07 Veebr 2016, 08:54
On tänanud: 3 korda

Daikin EGSQH10S inverter 3-13kw TARBEVETT EI JÄTKU!

Lugemata postitus Postitas maaru5 »

Tervitus!

Meil on probleem Daikin EGSQH10S inverter 3-13kw maakütte pumba tabeveega, nimelt saab jube ruttu otsa.

Täiesti normaalse veekasutuse juures ei jätku sooja vett 2 inimese dushi all käimiseks.

Paigaldaja käis vaatamas ja ütles, et kõik korras ja teistel sellist probleemi ei ole, et tal endal vann ja 4-kesti käivad saunas ja sooja vett jätkub ilusti.

Meil on nii, et kui dushi alla läheme siis vee temp umbes 50 c ja pumbal sätitud 60 c peale ja kui 2 inimest käib ära siis 18 c ja soe vesi otsas.

Siit ka küsimus kas midagi annab reguleerida või äkki annab paigaldada lisa terbevee boiler?

Oleks väga tänulik kui keegi tunneb asja ja oskaks soovitusi jagada!


Terv, M
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1934
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Daikin EGSQH10S inverter 3-13kw TARBEVETT EI JÄTKU!

Lugemata postitus Postitas aero »

Jätkub/ei jätku on subjektiivsed hinnangud. Objektiivse tulemuse annaksid mōōtmised. Näide: 6kW seade, tavarežiimis piisab neljale saunatamiseks. Aga kord oli tavalise 4 asemel 2 “uut” inimest. Teised inimesed, teised harjumused, neil jäi puudu :).
maaru5
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 15
Liitunud: 07 Veebr 2016, 08:54
On tänanud: 3 korda

Re: Daikin EGSQH10S inverter 3-13kw TARBEVETT EI JÄTKU!

Lugemata postitus Postitas maaru5 »

Oleks ju loogiline, et 2 inimest saavad dushis ära käia ja lapsele jääks ka midagi. Hambapesu ajal panime veel vee kinni ja proovisime nn. säästukat panna ja ikka ei midagi. Oleks ilmselt olnud ka suurema mahutiga variante ja müüa oleks võinud rääkida pisut, mis nende isikupära on jne. Kahju on lihtsalt, et paned sellise raha magama ja ei saa isegi normaalselt dushi all käia.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6111
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 66 korda
On tänatud: 136 korda

Re: Daikin EGSQH10S inverter 3-13kw TARBEVETT EI JÄTKU!

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

maaru5 kirjutas: 06 Mär 2021, 11:06paigaldada lisa terbevee boiler
Ise küsid, ise vastad.
ifffff
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1867
Liitunud: 31 Okt 2006, 00:18
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda

Re: Daikin EGSQH10S inverter 3-13kw TARBEVETT EI JÄTKU!

Lugemata postitus Postitas ifffff »

Google järgi on sellel 180l tarbeveeboiler. Ma aga küsiks milline on dussiotsik, mille all 2 inimest end 180 liitri veega pestud ei saa?
toomas
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1304
Liitunud: 02 Veebr 2005, 17:31
On tänatud: 35 korda

Re: Daikin EGSQH10S inverter 3-13kw TARBEVETT EI JÄTKU!

Lugemata postitus Postitas toomas »

Kui võtta keskmine käsiduss, siis see laseb läbi ca 10l/m, ehk siis tunnis 600 l. Pole ka ime.
val
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1186
Liitunud: 28 Dets 2010, 13:32
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 20 korda

Re: Daikin EGSQH10S inverter 3-13kw TARBEVETT EI JÄTKU!

Lugemata postitus Postitas val »

Mul 180l boileriga thermia msp ja pole isegi 5 inimese korral puudu tulnud. Kas su masinal miskit viga või on eriti suure vee kuluga dušš, pikalt dušši all vms tavalisest erinev olukord. Mitu m3 vett kuus läheb (kogus vee arvel)?
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4450
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: Daikin EGSQH10S inverter 3-13kw TARBEVETT EI JÄTKU!

Lugemata postitus Postitas ping »

toomas kirjutas: 06 Mär 2021, 16:54 Kui võtta keskmine käsiduss, siis see laseb läbi ca 10l/m, ehk siis tunnis 600 l. Pole ka ime.
Ja "hea" laeduži veekulu võib olla isegi 50L/min, ehk selle energiakulu võib kordades ületada hoone enda energiakulu.
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1934
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Daikin EGSQH10S inverter 3-13kw TARBEVETT EI JÄTKU!

Lugemata postitus Postitas aero »

maaru5 kirjutas: 06 Mär 2021, 13:35 Hambapesu ajal panime veel vee kinni ja proovisime nn. säästukat panna ja ikka ei midagi.
Saan aru, et üldiselt olete lasknud hambapesu ajal puhtal veel rahumeeli kanalisatsiooni joosta aga nüüd proovisite "säästukat panna". Kas segisti on kangiga või kuumale-külmale eraldi kraanid? Minu majapidamine läks kangsegistitele üle ca 20 a tagasi. Sealt alates on tundunud igati loogiline hambapesu ajaks vesi sulgeda. Kui palju teil kuus vett kulub?
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4450
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: Daikin EGSQH10S inverter 3-13kw TARBEVETT EI JÄTKU!

Lugemata postitus Postitas ping »

Kõigepealt peaks vaatama elementaarseid asju, näiteks ega boileri sisend ja väljund pole omavahel vahetusse läinud paigaldamisel ning kas boileri termoandur on ettenähtud kohas.
Vajadusel mõõta termomeetriga, et kas bolierist väljuva vee temperatuur vastab näidule seadme displeil.
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Vasta