Probleem radikatega.

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
ahjuke
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 593
Liitunud: 18 Mär 2013, 18:44
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda

Probleem radikatega.

Lugemata postitus Postitas ahjuke »

On akupaak,pealt väljub toru radikate toiteks ja torul vahel https://www.ostakatel.ee/et/segamissolm ... 20-55c,43c selline 40-60c termoregulaator.Akupaagist 1 radikas 2 m kaugusel teisel korrusel ja see on igal ajal soe.Akupaagist läheb trass ca 12m teise majaotsa kus on veel 2 radikat,üks alltoas ja teine teisel korrusel.Probleem selles,et kui akupaagis vesi paagi peal ca 60C on kõik radikad soojad,aga kui kütta katelt ja akupaak kuumaks kütta siis on soe ainult paagi lähim radikas ja teine majapool külm,temp langeb 60 kanti hakkab teine pool taas tööle.Milles võiks probleem olla? https://torujyri.ee/et/tsirkulatsioonip ... 0-dab.html selline pump on tagasivoolul vahel ja ei ole vahet mis reziimil pump uhab.Päeval kui pump taga pole toimub vee vabavool pikka trassi mööda kaugemasse radikasse ja,et tuba saun poleks keeran raddika termopea kinni.
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Probleem radikatega.

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

Tere!
Termoregulaator on paigaltatud mitte küttevee segajana vaid sulgurina? Abi oleks skeemist või piltidest.
ahjuke
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 593
Liitunud: 18 Mär 2013, 18:44
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda

Re: Probleem radikatega.

Lugemata postitus Postitas ahjuke »

Ikka segab,ühest otsast paremalt läheb tuline vesi sisse ja siis vajadusel võtab alt külma peale ja teisest otsast vasakult läheb segatud vesi välja.Põrandaküttel samasugune 20-40c ja toimib edukalt,Radikate oma on ostetud toru jürist ja küsitudki just konkreetse otstarbe järgi radikate jaoks.Hiljem katsun mingi skeemi teha.
ahjuke
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 593
Liitunud: 18 Mär 2013, 18:44
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda

Re: Probleem radikatega.

Lugemata postitus Postitas ahjuke »

Guugeldasin pisut ja sain nats targemaks,kas võib vida selles olla et puudub nö soojalukk termostaatventiili ja akupaagi vahel? http://esbe.ee/leht/wp-content/uploads/ ... id-PDF.pdf lk8 näitab,mul on akupaagist väljavõte pealt ja siis kõrvale 50cm ja ongi termostaatventiil.Ventiil on ka õiget pidi paigaldatud,selle tegin ka selgeks.
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Probleem radikatega.

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

ahjuke kirjutas: 16 Jaan 2021, 14:15 Ikka segab,ühest otsast paremalt läheb tuline vesi sisse ja siis vajadusel võtab alt külma peale ja teisest otsast vasakult läheb segatud vesi välja.
Kus on külma pealevoolu alumine ühendus pumba suhtes kas imemis või surve poolel?
ahjuke
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 593
Liitunud: 18 Mär 2013, 18:44
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda

Re: Probleem radikatega.

Lugemata postitus Postitas ahjuke »

140055774_431743047967060_7656083843464571367_n.jpg
skeem selline.
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Probleem radikatega.

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

Sinu küttesüsteem töötab praegu nii: kui akupaagis temperatuur alla 60C siis segistiklapp on avatud ja veevool jaguneb kaheks,üks osa läbi radiaatorite ning teine otse pumpa.
Kui akupaagis temperatuur tõuseb üle 60C siis segistiklapp sulgub ja veevool peatub. Külma pealevoolu alumine ühendus pumba suhtes peab olema surve poolel.
Adlolf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 348
Liitunud: 18 Jaan 2014, 13:03
On tänatud: 10 korda

Re: Probleem radikatega.

Lugemata postitus Postitas Adlolf »

Ikka teemaalgajataja.
ahjuke
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 593
Liitunud: 18 Mär 2013, 18:44
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda

Re: Probleem radikatega.

Lugemata postitus Postitas ahjuke »

Esmaspäeval ehitasin asja ümber ja toimib kenasti.Asi saigi nii ehitatud,et akupaagile pealevool paika tagasivool alt ja tagasivoolule pump paika nagu pumpa hea mugav panna ja siis nende järgi torustikku vedama.Nüüd siin lugedes postitusi sain ise ka aru,et asi mäda ja ei toimi.Minupoolt tänud kes neile viitsisid kaasa mõelda ja skeemi õigeks joonistada.