Kondensaatori kõrge sissetulev temp.

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
weix4
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 6
Liitunud: 06 Okt 2010, 12:05
On tänanud: 2 korda

Kondensaatori kõrge sissetulev temp.

Lugemata postitus Postitas weix4 »

leidub siin keegi Nibe maaküttepumpade hingeelu tundvat inimest, kes oskab lahti seletada, mis pumbale ei meeldi, et ta viskab allolevat teavitust? Masina töös mingeid tõrkeid otseselt ise ei näe. Tõenäoliselt tuleks kutsuda keegi Nibe spetsialist kohale aga äkki oskab keegi juba enne läbi interneti klaaskuulilt lugeda, mis pumpa häirida võib?

Kondensaatori kõrge sissetulev temp. / High condenser in temperature
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1001
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: Kondensaatori kõrge sissetulev temp.

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

Külmaaine gaasi temperatuur külmaaine/küttevesi soojusvahetis liiga kõrge nt 110C.
Põhjuseks võib olla et küttevesi voolab vähem ning ei jahuta piisavalt külmaaine gaasi.
Kuid sagedasem põhjus on et külmaainet lekib. Ehk külmakompressor teeb usinasti tööd aga tema ei tea et ringlevat külmaainet on vähem. Seetõttu ajab ta seda vähest külmaainet rohkem kuumaks kui vaja.
Lihtsam on kutsuda hooldus kohale.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
Vasta