Daikin Altherma 3 õhk-vesi siseseade sees alt märg

Postitatud: 17 Okt 2020, 13:50
Postitas vihmamadu
Tere!

Mul varasem kokkupuude õhk-vesi soojuspumbaga puudub. Võibolla on järgnevalt kirjeldatav juhtub väga tavaline asi, aga pole suutnud selle kohta infot leida.

Õhk-vesi soojuspumba siseseadme alt oli niiskeks tõmmanud. Palju trappi vett täpselt läinud oli ei oska öelda. Eelmine päev oli rõhk umbes 1,5...1,6, aga peale leket oli rõhku järel 0,5. Muus osas ajas vett ringi ja küttis. Lasin uut vett juurde ja rõhu u 1,3 peale, siis soojendas end üles ja tasapisi langes rõhk uuesti 0,8 peale. Lasin uuesti 1,5 sisse ja ta töötas ja hoidis rõhku 1,3-1,8 vahel. Mis edasi, seda veel näeb.

Küsimus, kas põhimõtteliselt on kõik ok ja seade lasi mingil hetkel tekkinud ülerõhu välja? Nt öösel kui jahedam ja vee kuumemaks kütab? Või on tegu mingi püsiva lekkega mingis seadme osas? Kui asjatunjatel on ideid, milles asi võib olla, siis tänan ette vaeva eest neid jagada.

Re: Daikin Altherma 3 õhk-vesi siseseade sees alt märg

Postitatud: 17 Okt 2020, 22:46
Postitas Coolhouse
Kui seadme töös on puudusi siis tuleb pöörduda paigaldaja või garantii andnud firma poole.
Õhk-vesi soojuspump ei tohiks mõjutada veerõhu muutumist küttesüsteemis.
Mõjutada võib see kui kütesüsteem on valesti ehitatud ja nt veeringlus kas olulises ulatuses või täielikult sulgub ja seetõttu veerõhk tõuseb.

Re: Daikin Altherma 3 õhk-vesi siseseade sees alt märg

Postitatud: 18 Okt 2020, 10:35
Postitas Kalvis
Lõhnab halvasti tehtud torutööde järele. Püüa lekke asukohta liitmikel tuvastada, kasutades kuivatuspaberit või kätt.

Re: Daikin Altherma 3 õhk-vesi siseseade sees alt märg

Postitatud: 18 Okt 2020, 18:07
Postitas officer
...teoreetiliselt võib viga olla ka õhu puudumine paisupaagis ?

Re: Daikin Altherma 3 õhk-vesi siseseade sees alt märg

Postitatud: 22 Okt 2020, 12:11
Postitas vihmamadu
Rohkem nüüd lekkinud ei ole ja kõik toimib jätkuvalt nii nagu peab. Kui jama end uuesti ilmutab, siis tuleb põhjalikumalt uurida asja.

Re: Daikin Altherma 3 õhk-vesi siseseade sees alt märg

Postitatud: 22 Okt 2020, 12:13
Postitas vihmamadu
Coolhouse kirjutas: 17 Okt 2020, 22:46 Kui seadme töös on puudusi siis tuleb pöörduda paigaldaja või garantii andnud firma poole.
Õhk-vesi soojuspump ei tohiks mõjutada veerõhu muutumist küttesüsteemis.
Mõjutada võib see kui kütesüsteem on valesti ehitatud ja nt veeringlus kas olulises ulatuses või täielikult sulgub ja seetõttu veerõhk tõuseb.
Kas põhimõtteliselt on taolisel õhksoojuspumbal ka ülerõhuklapp? Nt kui rõhk läheb üle 2 bar?

Re: Daikin Altherma 3 õhk-vesi siseseade sees alt märg

Postitatud: 07 Nov 2020, 12:36
Postitas Toivo5
Altherma 3 siseosal on automaatne õhueraldus seadme ülemises otsas ja kui õhku palju, siis viskab pisut veepiiskasid ka sealt välja. Õhku võib tulla peale paigaldust veel mõnda aega ja sellega seoses langeb ka rõhk süsteemis. Endal töötab ilma boilerita Altherma 3 juba kolmandat hooaega ja ühtegi probleemi pole sellega olnud. Sel hooajal puhastasin seadme sees oleva mudaeraldi ning laadisin peale värskeima tarkvara v1.7

Re: Daikin Altherma 3 õhk-vesi siseseade sees alt märg

Postitatud: 08 Nov 2020, 00:42
Postitas onusnooker
Leidsid sealt mudaeraldist ka midagi? Mul paigaldaja ütles, et see on nii harv juhus kui sinna üldse midagi koguneb.

Re: Daikin Altherma 3 õhk-vesi siseseade sees alt märg

Postitatud: 12 Nov 2020, 17:08
Postitas Toivo5
See magnetvõru tuleb enne mudaeraldi korpuse ümbert ära võtta ja siis kraan lahti teha. Midagi hullu sealt ei tulnud aga pisut siiski. Kuna mul on majas enamik küttetrassi torudest vanad terastorud ja malmradiaatorid siis sealt peabki ühtteist tulema. Enne Altherma paigaldamist panin tagasivoolule vahele ka mudaluku, mille ka puhtaks tegin - seal oli sodi ikka rohkem sõela küljes.

Re: Daikin Altherma 3 õhk-vesi siseseade sees alt märg

Postitatud: 16 Veebr 2021, 17:09
Postitas Mestizo
Toivo5 kirjutas: 07 Nov 2020, 12:36 Altherma 3 siseosal on automaatne õhueraldus seadme ülemises otsas ja kui õhku palju, siis viskab pisut veepiiskasid ka sealt välja. Õhku võib tulla peale paigaldust veel mõnda aega ja sellega seoses langeb ka rõhk süsteemis. Endal töötab ilma boilerita Altherma 3 juba kolmandat hooaega ja ühtegi probleemi pole sellega olnud. Sel hooajal puhastasin seadme sees oleva mudaeraldi ning laadisin peale värskeima tarkvara v1.7
Tere,
Kuidas selle uuema tarkvara peale said? Sooviks omal ka teha seda ;)

Re: Daikin Altherma 3 õhk-vesi siseseade sees alt märg

Postitatud: 16 Veebr 2021, 23:16
Postitas onusnooker
USB pulgaga käib uue softi panek, see on Eesti keelne.

Re: Daikin Altherma 3 õhk-vesi siseseade sees alt märg

Postitatud: 14 Mär 2021, 10:22
Postitas perdono
Kas uue softi saab ise kuskilt alla tõmmata ? Siiani pole veel leidnud

Re: Daikin Altherma 3 õhk-vesi siseseade sees alt märg

Postitatud: 07 Apr 2021, 23:36
Postitas RainT
Küssimus: kuidas toode veebruarikülmadega toimis? Mis miinuskraadi pealt ainult elektrile lülitub?

Re: Daikin Altherma 3 õhk-vesi siseseade sees alt märg

Postitatud: 12 Juul 2021, 00:06
Postitas Mestizo
RainT kirjutas: 07 Apr 2021, 23:36 Küssimus: kuidas toode veebruarikülmadega toimis? Mis miinuskraadi pealt ainult elektrile lülitub?
Toimis kenasti ja 150m2 oli soe, elektri tennid olid ca -24 juures