Põrandaküttetorustiku kontroll õhuga.

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
coeng3
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 206
Liitunud: 29 Mai 2006, 14:22
Asukoht: Harjumaa
On tänanud: 14 korda

Põrandaküttetorustiku kontroll õhuga.

Lugemata postitus Postitas coeng3 »

Paar aastat seisnud torustik betoonpõranda sees, betoonplaadid on veidi mänginud, nüüd tükk aega paigal.
Kõik torud on ühendatud kollektorisse. Kas saan AINULT õhuga kontrollida, ega plaatide mängimisega mõnesse torusse pragu pole tulnud ? Kollektoril veel betoonivalust manomeeter ja kompressori otsik küljes, mõni aeg tagasi oli mingi rõhk sees, keerasin kraani lahti.
coeng3
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 206
Liitunud: 29 Mai 2006, 14:22
Asukoht: Harjumaa
On tänanud: 14 korda

Re: Põrandaküttetorustiku kontroll õhuga.

Lugemata postitus Postitas coeng3 »

Tänud, mõtlesingi, kui suurt rõhku võiks sisse lasta, katsetan.
coeng3
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 206
Liitunud: 29 Mai 2006, 14:22
Asukoht: Harjumaa
On tänanud: 14 korda

Re: Põrandaküttetorustiku kontroll õhuga.

Lugemata postitus Postitas coeng3 »

Lasin esijalgu 3bar sisse ja kahjuks rõhk langeb, Kas enne peaks lekkeotsijaga-seebiveega põrandapealne kollektor üle vaatama ja siis ükshaaval kollektori kraane kinni keerama ja uurima, missugune kontuur lekib. Kontuure kaheksa. Kuidas sellist kontrolli teostatakse ? Lugeesin midagi isegi ultrahelist...
rst
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 293
Liitunud: 30 Okt 2013, 17:18
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 10 korda

Re: Põrandaküttetorustiku kontroll õhuga.

Lugemata postitus Postitas rst »

kunn24 võtsid sõnad suust. :D

Enamus põrandaküttetoru tootjaid soovitab survestada 4-6bar rõhuga torustikke.
Keerad kõik kontuurid kinni lased 6bari sisse ja kontrollid seebivett pihustades kollektori ühendused kõigepealt ära.
Seejärel hakkad ükshaaval kontuure lahti kinni keerama, et leida milline katki on. Samal ajal ürita enamvähem 5-6bar hoida rõhku koguaeg süsteemis, sest suurema rõhuga on lekke leidmine lihtsam.

Päris elus see nii lihtne ongi.
toomas
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1304
Liitunud: 02 Veebr 2005, 17:31
On tänatud: 35 korda

Re: Põrandaküttetorustiku kontroll õhuga.

Lugemata postitus Postitas toomas »

Uponori vastus aastast 2015.
Õhuga surveproovi metoodika pdf.pdf
(121.43 KiB) Allalaaditud 232 korda
suvaline
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 757
Liitunud: 20 Jaan 2019, 18:17
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 21 korda

Re: Põrandaküttetorustiku kontroll õhuga.

Lugemata postitus Postitas suvaline »

Soomlaste RIL 77 on ka päris hea survekatsetuseks. Palun mitte lugeda eestikeelseid versioone, sest tõlkevigu täis (nimirõhk ei ole töörõhk ja vastupidi).
coeng3
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 206
Liitunud: 29 Mai 2006, 14:22
Asukoht: Harjumaa
On tänanud: 14 korda

Re: Põrandaküttetorustiku kontroll õhuga.

Lugemata postitus Postitas coeng3 »

Uponori dokumendis max. 3bar surve. Sain lekete avastaja, käin sellega kollektori üle, 99% leketest pidi seal toimuma.
Vasta