Alpha innotec monoblokk

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
Looree
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 1
Liitunud: 20 Sept 2019, 20:41
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Alpha innotec monoblokk

Lugemata postitus Postitas Looree » 20 Sept 2019, 21:04

Kellel kogemust Alpha innotec veesüsteemil põhineva õ/v pumbaga või üldse uuemate monoblokk õ/v pumpadega? Kas neil ka puudused split- süsteemiga võrreldes (nt. väliseadme külmumise risk) ?

ping
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 468
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: Alpha innotec monoblokk

Lugemata postitus Postitas ping » 20 Sept 2019, 21:39

Veetorule on mõistlik paigaldada lisapump UPS`iga, et elektrikatkestuse korral vee liikumine ei peatuks. (UPS`i akule saab ka avariivalguse ühendada.)
Minu seadmel (mitte Alpha) on küll väidetavalt, jäätumisega mittepurunev soojusvaheti mis seadme töö taastumisel üles sulab, aga ühendustorude mittejäätumiseks lisasin ikkagi lisapumba.
Ja voolikud on sellise kaldega, et nendes oleva mõne liitri vett, saaks toas olevate tühjenduskraanide kaudu hetkega välja lasta.
(Mittekaheneva ristlõikega, külmakindlad voolikud saab Hüdroskandist.)
:hello:

misterminister
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 3
Liitunud: 17 Apr 2019, 11:07
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: Alpha innotec monoblokk

Lugemata postitus Postitas misterminister » 02 Okt 2019, 15:19

See on tegelikult ainuke miinus kui soetamiskulu ei arvesta.
Monoblokid peavad peavad päris pikalt ilma elektrita vastu kui paigaldus on korrektne.
Mõnel tootjal isegi -20c juures 24h. ennem kui tekib oht jäätumisele.
Põhilised elektrikatkestused on meil tegelikult sügisel kuid siis ei ole külma.
Kui maja on ikkagi kohas kus esineb tihti elektrikatkestusi ja need on pikaajalised siis on tõesti UPS hea valik. Lisaks on võimalik paigaldada klambritega ühendus mis vajadusel "lahti hüppab"
Lisaks võib ka kogu süsteemi glükooliga täita.
Minu seadmel (mitte Alpha) on küll väidetavalt, jäätumisega mittepurunev soojusvaheti mis seadme töö taastumisel üles sulab, aga ühendustorude mittejäätumiseks lisasin ikkagi lisapumba.
Kas sa oskad öelda mis süsteemiga täpselt tegu on? Huvitav oleks teada kuidas see lahendatud on.

ping
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 468
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: Alpha innotec monoblokk

Lugemata postitus Postitas ping » 04 Okt 2019, 09:25

misterminister kirjutas:
02 Okt 2019, 15:19
..... Lisaks võib ka kogu süsteemi glükooliga täita.
Minu seadmel (mitte Alpha) on küll väidetavalt, jäätumisega mittepurunev soojusvaheti mis seadme töö taastumisel üles sulab, aga ühendustorude mittejäätumiseks lisasin ikkagi lisapumba.
Kas sa oskad öelda mis süsteemiga täpselt tegu on? Huvitav oleks teada kuidas see lahendatud on.
Suvalisi mittekülmuvaid vedelikke (glükooli) on keelatud kasutada, kui seadme soojusvaheti pole nende jaoks ettenähtud.
Antifriiside viskoossus (ja abrasiivsus) on suurem kui veel ja soojusmahutuvus on ka suurem kui veel, mistõttu tuleb suurendada tunduvalt soojusvahetis voolava vedeliku hulka.
Vedeliku koguse suurendamiseks tuleks tõsta lisapumbaga selle rõhku mis suurendaks vedeliku voolukiirust soojusvahetis. (Ka pump peab olema sobiv pumbatavale vedelikule, kõrge hind.)
Suurel liikumiskiirusel hakkavad antifriisis olevad silikaadid kulutama soojusvaheti seinu seestpoolt.

Ma ise pole isolatsiooni maha harutanud ja sisse vaatanud, aga netist on näha pilte.
Sarnaseid "toru-torus" soojusvaheteid olen kohanud jahtide "vesi/vesi" soojuspumpades.
Ühe Sanyo Rootsi jaoks tehtud "õhk/vesi" soojuspumba soojusvaheti pildi leiab joonis 5. lk 14.
https://varmtochkallt.se/wp-content/upl ... apport.pdf
Väidetavalt kasutas Sanyo sama seeria, erineva võimsusega seadmetes, ka erineva lahendusega soojusvaheteid.
Põhimõtteliselt on tegu "toru-torus" või "toru-toru kõrval, lapikute torudega" erinevate lahendustega.
https://ars.els-cdn.com/content/image/1 ... 1-gr15.sml
https://ars.els-cdn.com/content/image/1 ... 1-gr13.sml
:hello:

arno14
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 458
Liitunud: 30 Juul 2010, 13:29
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Alpha innotec monoblokk

Lugemata postitus Postitas arno14 » 04 Okt 2019, 09:38

ping kirjutas:
20 Sept 2019, 21:39
Veetorule on mõistlik paigaldada lisapump UPS`iga, et elektrikatkestuse korral vee liikumine ei peatuks. (UPS`i akule saab ka avariivalguse ühendada.)
Minu seadmel (mitte Alpha) on küll väidetavalt, jäätumisega mittepurunev soojusvaheti mis seadme töö taastumisel üles sulab, aga ühendustorude mittejäätumiseks lisasin ikkagi lisapumba.
Ja voolikud on sellise kaldega, et nendes oleva mõne liitri vett, saaks toas olevate tühjenduskraanide kaudu hetkega välja lasta.
(Mittekaheneva ristlõikega, külmakindlad voolikud saab Hüdroskandist.)
:hello:
Kaua siis UPSiga varustatud pump töötab ööpäevase katkestuse puhul? :lol:

Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 7687
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 161 korda

Re: Alpha innotec monoblokk

Lugemata postitus Postitas Kalvis » 04 Okt 2019, 11:21

Sellele pole ühest vastust, kuna UPS sees olevad akud on erineva mahtuvusega. Need odavad laiatarbe UPs on tõenäoliselt kohvipaksu pealt ennustatud aeg paarkümmend minutit.

ping
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 468
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: Alpha innotec monoblokk

Lugemata postitus Postitas ping » 04 Okt 2019, 11:35

arno14 kirjutas:
04 Okt 2019, 09:38
ping kirjutas:
20 Sept 2019, 21:39
Veetorule on mõistlik paigaldada lisapump UPS`iga, et elektrikatkestuse korral vee liikumine ei peatuks. (UPS`i akule saab ka avariivalguse ühendada.)
Minu seadmel (mitte Alpha) on küll väidetavalt, jäätumisega mittepurunev soojusvaheti mis seadme töö taastumisel üles sulab, aga ühendustorude mittejäätumiseks lisasin ikkagi lisapumba.
Ja voolikud on sellise kaldega, et nendes oleva mõne liitri vett, saaks toas olevate tühjenduskraanide kaudu hetkega välja lasta.
(Mittekaheneva ristlõikega, külmakindlad voolikud saab Hüdroskandist.)
:hello:
Kaua siis UPSiga varustatud pump töötab ööpäevase katkestuse puhul? :lol:
Lisatsirkpumba energiatarve on 18W ja UPS´i aku on 190Ah.
Et kui ise kodus pole ja muid elektritarviteid pole akut koormamas peale pumba, siis hoiab see komplekt välisosa soojusvahetit ja torusid külmumast üle 4 (nelja) ööpäeva, ehk 100 tunni jooksul.
(Arvestusega, et jõuaks ennast igas Eesti nurgas väljamagada ja kojusaabudes saaks veel valguse põlema panna.)

Muidu töötab pump mull ööpäevase katkestuse puhul 24 tundi aga kui lisada pumba juhtimisse aegrelee ööpäevase tööaja vähendamiseks, siis võiks külmumiskaitse aeg ulatuda üle nädala.
:hello:

ping
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 468
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: Alpha innotec monoblokk

Lugemata postitus Postitas ping » 04 Okt 2019, 11:50

Kalvis kirjutas:
04 Okt 2019, 11:21
Sellele pole ühest vastust, kuna UPS sees olevad akud on erineva mahtuvusega. Need odavad laiatarbe UPs on tõenäoliselt kohvipaksu pealt ennustatud aeg paarkümmend minutit.
Mõistlik on kasutada spetsiaalselt katlasüsteemide reservtoiteks tehtud välise akuga UPS´e.
Need maksavad suht vähe raha ja kasutada saab väliseid veoauto- või traktoriakusid.
Ise kasutan näiteks seda: https://www.cyberpower.com/eu/en/product/sku/cps600e-de
https://www.google.com/search?q=cyber+p ... 94&bih=458
:hello:

Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 7687
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 161 korda

Re: Alpha innotec monoblokk

Lugemata postitus Postitas Kalvis » 05 Okt 2019, 08:09

Tegelt on mistahes inverteri ja laadijaga UPS süsteeme olemas, akupanga ehitad niisuure kui vaja. Aga need maksavad natuke rohkem kui vaja ja kui SP vajalik akupanga suurus selgeks saab võib hind mitte jalad nõrgaks võtta vaid kogu keha! Kokkuvõttes sellist süsteemi tasub ehitada vaid mitte elektrit omavas majapidamises, kus toodad päikse või tuulega elektrit.
Kordades odavam tuleb osta autonoomse toitega generaator kui UPS. Boonusena saad telekaid ka külmkappe lisaks kasutada kasvõi nädal aega, küttele raha küll kulub aga ei ole probleeme talvel külma kätte jäädes

xil
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 517
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänanud: 0
On tänatud: 9 korda

Re: Alpha innotec monoblokk

Lugemata postitus Postitas xil » 15 Okt 2019, 15:14

Tüüpiliselt kasutatakse siiski antifriisi - pea kõik tänapäevased vesiküttekomponendid on loodud sellega töötama.
Kui siiski plaan vee ja UPSiga läbi ajada, siis välise 12V akuga UPSid ei maksa palju ning väiksemat-odavamat autoakut kasutades toimib see umbes 2 ööpäeva. Kui selle aja jooksul pole elekter tagasi tulnud, tuleks ventiilid sulgeda ja monoplokist vesi välja lasta. Kui veel kauem elekter ära on, võib lõpuks ka siseruumide temperatuur negatiivseks minna ning tuleks elektrit vajav vesiküttelahendus tühjendada, pole vahet, monoplokk või mitte.

Vasta