Sks ajamite seadistus

Postitatud: 11 Juun 2019, 09:47
Postitas TripTrapsTrull
Tere
Oleks vaja viisakat abi targema inimese käest!
Lugu järgmine;
Lasin elektrikul paigaldada ajamid kollektori peale SKS (Kollektor on uponor ja põranda küte .Maakütte süsteem Ja pumbaks Nibe.)
Tekkis küsimus ,et kuidas neid peaks algselt seadistama või mis need algus punktid on millest lähtuda. Ei tundu loogiline et klõpsan peale ajami ka valmis.
Kas eelnevalt peaksin kolektori lahti keerama kui ajamid peale viskan jne? Kuna ruumi termostaadid seadistasin kõik ülele temp siis loogiliselt võttes peaks olema ajamis kõik võrtsed ka kollektoril. Kuid Seda polnud nad kindlasti.
Ootan konkreetseid juhendeid kuidas käituda.

Aitähh

Re: Sks ajamite seadistus

Postitatud: 13 Juun 2019, 02:14
Postitas jan
Kollektorid ning ajamid ei tööta lineaarselt (kui pidasid silmas, et kuidas kalibreerida vms). Ajamid töötavad sisuliselt režiimis on/off. Kui on küttevajadus, siis kollektori klapp avatakse, kui soovitud temperatuur on saavutatud, siis suletakse. See vahepealne periood, kus kollektori klapp on pooleldi avatud ajami soojenemise / jahtumise ajal, ei mängi rolli.

Re: Sks ajamite seadistus

Postitatud: 13 Juun 2019, 07:41
Postitas sky
Uponori kollektori ja SKS-i ajamite omavaheline koostöö võib osutuda keeruliseks. Peale keerme peavad klappima ka muud parameetrid.

Re: Sks ajamite seadistus

Postitatud: 17 Juun 2019, 15:08
Postitas Aareld
Seadistamist kui sellist ei olegi.
Mid mõtled sellega, et peaks olema võrdsed?
Kui sellel on mingi indikaator, mis näitab, kas avatud või suletud (näiteks nagu
salusel).
Oluline on, et suudaks sulgeda ja avada piisavalt.
Seadista kõik termostaadid min tmperatuurile, et sulgeks kõik klapid/ventiilid. Oota~5min. Vee vool peaks olema 0.
Siis tõsta temperatuurid kõrgele ja vaata kas veevoolu hulk on piisav.