Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
lihtsaltküsin
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 5
Liitunud: 27 Veebr 2018, 14:01

Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas lihtsaltküsin »

On plaan paigaldada maaküte olemasolevale eramule. Köetavat pinda on 120 m2 ja põrandaküte.
Oleme võtnud pakkumise ja pakutakse kas siis Nibe fighter 1255-6R 6kw pumpa või siis Thermia Optimum G 3 6kw pumpa, ja ei oska kuidagi valida. Kuulaks soovitusi.
Samuti küsin kui mitu amprit peaks olema elektrisüsteem et oleks piisav.
Oiappi
külaline

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas Oiappi »

Endal Thermia G3 6. Töötab 3x10 ampri peal nii, et aktiveeritud 1x3kw tenn backupiks. Kui tahad hoida 3x3kw tennid sees siis vajab 3x16a kaitset.
Ise mõlemamaga kokku puutunud ja eelistan Thermiat. Aga mõlemad on kõvasti üle keskmise asjad, ütleks lausa, et meie kliimasse 2 kõige sobivamat pumpa ( olles u 10 aasta jooksul paigaldanud kindlasti üle 100 pumba).
Oh imet
külaline

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas Oh imet »

Palun nimeta kasvõi üks põhjus miks eelistada Thermiat. Paberi peal on tal ainult üks eelis, kuid praktikas mitte ühtegi. Nimelt kuumagaasi soojusvahetist ei ole põrandküttega maja puhul erlilist tolku ning radikakütte puhul on tulnud ette nii selle soojusvaheti ummistusi, kui ka HGW jaotusventiili kinni jäämist, mida põhjustab liiga kõrge küttevee temperatuur.
Nibe on paremini läbimõeldud ehitusega ja automaatikaga seade. Paar tõestust: Nibe on transpordiks võimalik lihtsalt lahti võtta, Nibega saad internetijälgimise ja häirete edastuse mailile ning võimaluse juhtida seadet elektrihinnapõhiselt tasuta, Thermial mitte ning hinnapõhiselt juhtimise võimalus puudub sootuks. Elektrilist lisakütet juhib Nibe 1 kW sammuga Thermia 3 vastu, mis on oluliselt täpsem. Automaatika võimalused on Nibel oluliselt suuremad ja loogilisemad, Thermial on need üldse vägagi piiratud ja ebaloogilised.
Thermia kasuks räägib ainult hind.
Kui võimalik, paigaldage 1245-6 seade ja 200 l akupaak. 1245-6 paigaldaks mina ainult siis, kui seadme tehtav heli on kriitilise tähtsusega, sest inv seade on vaiksem.
Kasutaja avatar
pancho villa
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 692
Liitunud: 10 Jaan 2012, 22:11
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas pancho villa »

Räägi parem, kes paigaldab?

Minu poolt valitud Nibe paigaldaja esindaja käis eile näiteks seletamas, miks maasoojuspumbaga on tervelt kolmandiku odavam kütta, kui otseelektriga.

Nimelt kui sa auto ostad, siis ostad ka sellise mootoriga, et saad kurvis mööda sõita.

Kui viimane tsitaat tekitas hämmingut ei ole te üksi, aga samas iseloomustab hästi kogu asutuse suhtlemist kliendiga pärast arve tasumist.
lihtsaltküsin
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 5
Liitunud: 27 Veebr 2018, 14:01

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas lihtsaltküsin »

Ei ole veel valinud kes paigaldaks, oleme võtnud kolm hinnapakkumist, päris suured hinnavahed on.
Külaline
külaline

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Kõige odavama hind sisaldab paigaldust ja "pärast seda vaata ise kuidas hakkama saad". Veidi suurema hinna eest on võimalik ka mingit järelteenindust juba pakkuda. Me kõik ju üldiselt tahame odavalt hakkama saada? :hello:
Külaline
külaline

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Külaline kirjutas: 27 Veebr 2018, 22:59 Kõige odavama hind sisaldab paigaldust ja "pärast seda vaata ise kuidas hakkama saad". Veidi suurema hinna eest on võimalik ka mingit järelteenindust juba pakkuda. Me kõik ju üldiselt tahame odavalt hakkama saada? :hello:
meil reeglina ka see, et ka kõige suurem hind sisaldab eelkõige "head aega, jobu!" paketti :rotfl: ja järeltoeks õvi eeltoeks pead ise endas väga kindel olema
lihtsaltküsin
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 5
Liitunud: 27 Veebr 2018, 14:01

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas lihtsaltküsin »

Tahaks lihtsalt kuulda mis vahet on Thermial ja Nibel, eks iga müüja kiidab oma.
Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4211
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 80 korda
On tänatud: 76 korda

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas Hiid »

vahet ei tea, aga ma panin Nibe, peretuttav paigaldaja soovitas. Ta oleks võinud ka mingi muu panna, kui ma oleks tahtnud. Omakasu tal ei olnud.
A mis puhkudel te seda lisakütet kasutate? Mul on see igatahes välja lülittud.
lihtsaltküsin
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 5
Liitunud: 27 Veebr 2018, 14:01

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas lihtsaltküsin »

Hiid, mis mudel Nibe sul on?
Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4211
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 80 korda
On tänatud: 76 korda

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas Hiid »

ei tea. Nagu F-1245 oleks, 6 või 8 olnud.
jsosoaoa
külaline

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas jsosoaoa »

Oh imet kirjutas: 27 Veebr 2018, 19:58 Palun nimeta kasvõi üks põhjus miks eelistada Thermiat. Paberi peal on tal ainult üks eelis, kuid praktikas mitte ühtegi. Nimelt kuumagaasi soojusvahetist ei ole põrandküttega maja puhul erlilist tolku ning radikakütte puhul on tulnud ette nii selle soojusvaheti ummistusi, kui ka HGW jaotusventiili kinni jäämist, mida põhjustab liiga kõrge küttevee temperatuur.
Nibe on paremini läbimõeldud ehitusega ja automaatikaga seade. Paar tõestust: Nibe on transpordiks võimalik lihtsalt lahti võtta, Nibega saad internetijälgimise ja häirete edastuse mailile ning võimaluse juhtida seadet elektrihinnapõhiselt tasuta, Thermial mitte ning hinnapõhiselt juhtimise võimalus puudub sootuks. Elektrilist lisakütet juhib Nibe 1 kW sammuga Thermia 3 vastu, mis on oluliselt täpsem. Automaatika võimalused on Nibel oluliselt suuremad ja loogilisemad, Thermial on need üldse vägagi piiratud ja ebaloogilised.
Thermia kasuks räägib ainult hind.
Kui võimalik, paigaldage 1245-6 seade ja 200 l akupaak. 1245-6 paigaldaks mina ainult siis, kui seadme tehtav heli on kriitilise tähtsusega, sest inv seade on vaiksem.
Nende väidetega ei saa päris nõustuda. Jah transpordi osas on eelis olemas.
Thermiaga samamoodi võimalik läbi interneti, nutitelefoni juhtida, häired jne.
Lisakütte juhtimise astmed 1 või 3 kw, ei anna mingit eelist Nibele.
Thermia automaatika tõesti väga lihtne, Nibel automaatika osas rohkem võimalusi, kuid siin ühtegi konkreetset eelist välja ei saa tuua. Kõik vajalik ka Thermial olemas.
Vee kvaliteedi osas on Thermia natuke pirtsakas, kuid kui kütmise ajal (ka põrandaküttega) saadakse tasuta tarbevett, ehk lisaenergiat tarbevee valmistamiseks ei kulu, siis on minu arust päris kõva sõna. Nibel ja kõikidel teistel soojuspumpade tarbevee valmistamise kasutegur 2-2,5 max. Sellest muidugi väga kõvasti ei räägita.
lihtsaltküsin
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 5
Liitunud: 27 Veebr 2018, 14:01

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas lihtsaltküsin »

jsosoaoa - palun kirjuta mis mõttes on Thermia vee kvaliteedi osas pirtsakas?
anryo
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 282
Liitunud: 13 Mai 2016, 10:58
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas anryo »

jsosoaoa kirjutas: 28 Veebr 2018, 11:45 Nibel ja kõikidel teistel soojuspumpade tarbevee valmistamise kasutegur 2-2,5 max. Sellest muidugi väga kõvasti ei räägita.
Siin ei saa niimoodi üldistada - väga palju sõltub mis temperatuurile tarbevett köetakse. Kui on suur akupaak, saab hoida madalamat tempi ja seetõttu ka on kasutegur kõrgem.
Mul on näiteks 300L paak ja temp on 45C. Piisab ilusti 4-liikmelisele perele ja ka saunaõhtutel pole puudust tulnud senimaani. Tarbevesi on tavaliselt prioriteediga kütte suhtes.
linni
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 216
Liitunud: 07 Sept 2006, 14:41
Asukoht: Tallinn
On tänatud: 1 kord

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas linni »

jsosoaoa kirjutas: 28 Veebr 2018, 11:45 Lisakütte juhtimise astmed 1 või 3 kw, ei anna mingit eelist Nibele.
Nibel käib tegelikult lisaküte 0,5 kW sammuga.
Fram
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 107
Liitunud: 09 Okt 2017, 19:41
On tänanud: 2 korda

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas Fram »

100% NIBE! Sellist teenindust ja lihtsust puba seadistuses ei leia ühelgi konkurendil
Nibe 1155 12kw, 200l akupaak ja 300l sooja tarbevee boiler, 2 x 95 m energiakaevu, maja 130m2, 6 inimest.
kaspoa
külaline

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas kaspoa »

Fram kirjutas: 05 Mär 2018, 19:35 100% NIBE! Sellist teenindust ja lihtsust puba seadistuses ei leia ühelgi konkurendil
olen vastupidist kuulnud, Nibedega ollakse ikka päris hädas peale soetamist.
Kasutaja avatar
pancho villa
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 692
Liitunud: 10 Jaan 2012, 22:11
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas pancho villa »

Ma tahaks ka teada, kes Nibega head teenindust pakub?
volle
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 12
Liitunud: 15 Mai 2017, 08:39

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas volle »

Tere,
ei hakka uut teemat tegema, loodan et teemaalgataja ei pahanda. Nimelt endal täpselt samad valikud varsti ees. Aga ehitusmessil võtsin pakkumised samadele pumpadele ja lisaks ka bosch compress 6000lwm, ning gapsalile. Kõik siis 6kw on/off mudelid. mida nendest mudelitest arvata. Boschi müügimehe jutt jättis küll hea mulje, aga kas keegi oskab ehk kogemustest rääkida. Paberil näitajad suht sarnased kõigil, Samas aastaid tagasi tehtud mingi nn sõltumat test näitas boschile kõige kehvemaid näitajaid, Kuid sellest jah aastaid möödas juba ja nüüd uuem mudel.
Tänud ette
Kasutaja avatar
laurit
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 360
Liitunud: 13 Jaan 2010, 23:15
Asukoht: Harjumaa
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas laurit »

Mulle omal ajal tegi maakütte tööd ABC Kliima Nibe süsteemiga. Ei täheldanud probleeme siis, kui nad paigaldasid. Hilisem "hooldus" on mul olnud paar korda mudasõela vms jubina puhastamine ning seda olen ise teinud.
ht99
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 40
Liitunud: 19 Okt 2016, 15:07

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas ht99 »

volle kirjutas: 11 Apr 2018, 09:45 Tere,
ei hakka uut teemat tegema, loodan et teemaalgataja ei pahanda. Nimelt endal täpselt samad valikud varsti ees. Aga ehitusmessil võtsin pakkumised samadele pumpadele ja lisaks ka bosch compress 6000lwm, ning gapsalile. Kõik siis 6kw on/off mudelid. mida nendest mudelitest arvata. Boschi müügimehe jutt jättis küll hea mulje, aga kas keegi oskab ehk kogemustest rääkida. Paberil näitajad suht sarnased kõigil, Samas aastaid tagasi tehtud mingi nn sõltumat test näitas boschile kõige kehvemaid näitajaid, Kuid sellest jah aastaid möödas juba ja nüüd uuem mudel.
Tänud ette
Mis näitajaid või kogemusi otsid Boschilt? Endal on 6 kW Junkers, korra aastas olen teinud mudafiltri puhtaks. 110 m2 maja, kontuur 400 m, kütmisega pole hätta jäänud, elektrit lisaks ei ole tarbinud, ainult pumba elektritarvet ei oska öelda, kuid veebruari kuu elektriarve(sisaldab endas, soe vesi, 6 kw keris 1-2x nädalas saun, ind. pliit, ahi, telekas käib terve päeva jms) oli ca 100 euri, temp toas ca 22-23 kraadi.
Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4211
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 80 korda
On tänatud: 76 korda

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas Hiid »

bosch=junkers vist?
Kus see mudafilter on ja kas seda ma ka pean puhastama?
Külaline
külaline

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Pumbal endal ei pruugi mingit mudafiltrit olla, aga pump on ju ühendatud küttesüsteemiga ja seal ikka tavaliselt on, olenevalt süsteemist 1 kuni mitu. Ja paisupaake samuti, needki vajavad regulaarset hooldust.
Külaline
külaline

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Põrandaküttekollektorite juures on vist tõesti mudafiltrid. Kui tihti neid siis puhastama peab? Suletud süsteem ju, sodi juurde ei tule minu teada?

Paisupaak on Contra-Flex 25/1,5. Eelsurve 1,5 bar, Max.töörõhk 3 bar. Kuidas seda kontrollida, kas siis kui pump ei tööta, peab 1,5 olema? Mida seal veel hooldada peale rõhu kontrollimise?
põranda kütja
külaline

Re: Küsimused maakütte kohta, kas Nibe või Thermia

Lugemata postitus Postitas põranda kütja »

Mudafiltritega on selline lugu, et harilikult seda ilma lahti võtmata ei tea kas ja kui palju seal midagi sees on, seetõttu 1x aastas (näit. kütteperioodi alguses) tuleks lahti võtta ja kontrollida, vajadusel puhastada. Tuleb sodi ka kinnise süsteemi puhul. Kui palju, sõltub väga paljudest asjaoludest, nii vee kvaliteedist kui torustiku materjalist, paisupaagist jne.
Paisupaagi rõhku 1x aastas kontrollida ja vajadusel korrigeerida. Kontrollida saab siis kui vee surve paagist on nullis. 1,5 on tehase sedistus poest ostes ja sul ei pruugi olla pandud see 1,5 peale (ei pruugi olla kõige parem variant).
Vasta