Lugemata postitus Postitas jalad soojaks » 26 Veebr 2018, 14:36

Tere,

tahaks wc-s et jalad oleks soojad kivi peale astudes.
WC ise aga üsna kitsas. Tahaks panna elektrilise põrandakütte alale 50x70 cm. Poti alla pole mõtet väga panna.

väikseim küttematt mida leidsin oli 1,6x0,5m. Seega vähemalt pool matti jääb üle. Lõigata ka ei tohi.

Küttekaablid on ka liialt pikad.

Mis variandid veel oleks ?

Külaline
külaline
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: Põrandaküte väga väiksele alale

Lugemata postitus Postitas Külaline » 26 Veebr 2018, 14:45

jalad soojaks kirjutas:
26 Veebr 2018, 14:36
Tere,

tahaks wc-s et jalad oleks soojad kivi peale astudes.
WC ise aga üsna kitsas. Tahaks panna elektrilise põrandakütte alale 50x70 cm. Poti alla pole mõtet väga panna.

väikseim küttematt mida leidsin oli 1,6x0,5m. Seega vähemalt pool matti jääb üle. Lõigata ka ei tohi.

Küttekaablid on ka liialt pikad.

Mis variandid veel oleks ?
vaip maha

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4530
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 66 korda

Re: Põrandaküte väga väiksele alale

Lugemata postitus Postitas Küülaline » 26 Veebr 2018, 15:12

DEVI kõige lühem kaabel on deviflex™ DTIV-9 25 W 3 m, järgmine on deviflex™ DTIV-9 45 W 5 m - see peaks küll sobima.

Teinekülaline
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 361
Liitunud: 06 Jaan 2009, 23:19
Asukoht: Tallinn, läänepoolne Harjumaa
On tänanud: 0
On tänatud: 19 korda

Re: Põrandaküte väga väiksele alale

Lugemata postitus Postitas Teinekülaline » 26 Veebr 2018, 15:18

DEVI-l on veel lühem DEVIflex 10T - 2m ja 20W:
https://devi.danfoss.com/estonia/tooted ... iflex-10t/
Ei ole lahendamatuid probleeme, on vaid vähe aega või raha
Ei ole rumalaid küsimusi, on vaid rumalad vastused
Kuid vastuse võib saada vaid see, kes küsib. 5013245
http://nagi.ee/photos/Teinekulaline

Benno
külaline
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: Põrandaküte väga väiksele alale

Lugemata postitus Postitas Benno » 26 Veebr 2018, 15:20

DTIV on torude soojenduseks, põrandale kõlbab aga DTIP.

https://ee.fheprod.danfoss.com/PCMPDF/I ... 426_EE.pdf

Deviflex DTIP 10T kaablid:
Nimi Võimsus jm. (W/m) Kaabli pikkus (m) Võimsus (W) Pinge (V) Kaabli tüüp
Deviflex™ 10T (DTIP)
140F1215 DEVIflex™ 10T 10 2m 20 230 Ümmargune, varjestatud, kahesooneline
140F1216 DEVIflex™ 10T 10 4m 40 230 Ümmargune, varjestatud, kahesooneline
140F1217 DEVIflex™ 10T 10 6m 60 230 Ümmargune, varjestatud, kahesooneline
140F1218 DEVIflex™ 10T 10 8m 80 230 Ümmargune, varjestatud, kahesooneline

50 x 70 ehk 0.35m2, 225w/m2 max ehk 225 x 0.35 = circa 80W max

Loogude vahe min 5cm seega saad panna max 50 / 5 = 10 x 70cm loogu nii et kas 6m või 8m kui kuskile veidi lisa.

Müügil hästivarustatud kauplustes, nt. FEB:
Küttekaabel 10T 60W 6m 230V
EL/140F1217
DEVI 53.00 €
Küttekaabel 10T 80W 8m 230V
EL/140F1218
DEVI 54.00 €

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4530
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 66 korda

Re: Põrandaküte väga väiksele alale

Lugemata postitus Postitas Küülaline » 26 Veebr 2018, 15:41

Benno kirjutas:
26 Veebr 2018, 15:20
DTIV on torude soojenduseks, põrandale kõlbab aga DTIP
Kõiki võib vabalt ka põrandasse panna.

jalad soojaks
külaline
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: Põrandaküte väga väiksele alale

Lugemata postitus Postitas jalad soojaks » 27 Veebr 2018, 11:17

juba palju targem.

Kuidas suhtuda teiste tootjate kaablitesse kui leiaks vajaliku pikkusega jupi ?

Ensto, Fenix jne.

Termostaadi valikul on midagi olulist vaja jälgida (tootja jne)
St kas võib panna Devi kaablile muu tootja termostaadi ka ?

anryo
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 264
Liitunud: 13 Mai 2016, 10:58
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda

Re: Põrandaküte väga väiksele alale

Lugemata postitus Postitas anryo » 27 Veebr 2018, 11:53

Küttekaablit võib alati tihedamini panna, kui väikesed ruumid on. Termostaat piirab niikuinii temperatuuri ja seda muret, et liiga "kuum" saaks, ei juhtu.
WC-poti alla (ja ka mujale umbsete asjade alla) panna ei tohi. Kui aga mööbel on jalgadel, siis sinna alla võib panna. Isegi kui sokliliistuga on piiratud perimeeter.

Vasta